Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordements - panique à bord :(

Ce sujet comporte 248 messages et a été affiché 82.111 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
26
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
J'ai 87.5 mètres, soit un résultat de 52.5 mm2... le consuel peut me refuser pour ça ?
Adhérent AAMOI n°4025
Notre récit , notre aventure et quelle aventure : http://lcaconstruction.forumconstruire.com

La santé commence à s'affaiblir....
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 500
De : Sud Gironde (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)


On se sait plus à quel sain se vouer....
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 500
De : Sud Gironde (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
re-bonjour.

intrigué par la différence entre les chiffres proposés par thythy, et ceux de promotelec, notamment pour la résistivité du cuivre, je me suis posé la question de son origine.

la NF C 15 100 indique page 287, partie 5-52, article 525 ( chutes de tension ) que :

" les chutes de tensions sont déterminées par la formule :

u= b x ( ρ x L/S x cosφ + λ x L x sin φ) x I

  • u étant la chute de tension ( V )
  • b étant un coefficient ( 2 pour les circuits mono et 1 pour les tri )
  • ρ étant la résistivité des conducteurs en service normal, prise égale a la résistivité a la t° ambiante en service normal soit 1,25 fois la résistivité a 20°C, soit 0.023 Ω/mm²/m pour le cuivre et 0.037 Ω/mm²/m pour l'alu.
  • L étant la longueur simple de la canalisation en mètres
  • S étant la section des conducteurs en mm²
  • cosφ étant le facteur de puissance, en l'absence d'indication précise, le facture de puissance est pris égal a 0.8 ( sinφ = 0.6 )
  • λ étant la réactance linéique des conducteurs, prise égale, en l'absence d'autres indication , a 0.08 m Ω/m (0.00008Ω/m)
  • I étant le courant d'emplois en ampères."
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
Ce qui me pose souci, c'est que lorsque l'on contacte ERDF, ils refusent de se prononcer (et je trouve cela normal et logique). Lorsque l'on contacte le consuel, ils disent ne pas vouloir répondre aux particuliers...

Bref, on tourne en rond quand l'électricien dit que c'est largement suffisant (il est censé avoir l'habitude) mais que l'abaque de promotelec dit le contraire. Ceci dit, on trouve des abaques qui disent que c'est suffisant.

La je trouve déjà énorme mon cable en 50mm2, alors du 70 !!!! et puis je l'ai déjà acheté, je ne vais pas le changer, surtout vu les prix du cuivre.....

S'il faut, je couperai en diagonale pour économiser quelques mètres pour rentrer dans les clous...


Ma question est tout de même la suivante : qui peut contacter le consuel pour savoir s'il validerait mon installation ? car ce n'est pas après avoir passé 3 jours à faire une tranchée, mettre 87 mètres de 50mm2 dans une gaine de 90, ainsi que les raccordements TAE et autres gaines, une fois tout rebouché pour ne pas se faire piquer le cuivre, qu'il va falloir me dire que c'est pas bon....sinon, je vais péter un câble (sans jeu de mot)
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 500
De : Sud Gironde (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
je ne sais quoi vous répondre ... je ne suis pas contrôleur consuel.

50² sur 87.5m apporte 2.1% de chute de tension ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message St Chamond (42)
fab1978 a écrit:le tableau de promotelec tient compte d'une chute de 2% ce qui pour 230V représente 4.6V et d'une résistivité du cuivre de 23 Ω/mm²/km. ( 37 pour l'alu )
les 5V indiqués par thythy font a peu prés 2.17%...

si on refait le calcul sur la base de 4.6 V et avec 23

S= 2x L (0,090kmX2) x R (23 ohms) X i (60 A) / U (4.6 volts)=(0,18 X23 X60) /4.6= 54 mm²

donc le 50mm² sur la base du calcul fait par promotelec est trop juste.


BONJOUR FABIAN

je connais la resitivité du cuivre et j'ai toujours vu sur differentes documentations (dont dictionnaire encyclopediques aide memoire et revues specialisées)16 a 18 pour le cuivre et même 27 pour l'alu pur moi je dit 33 pour almelec " LE CUIVRE NE SERAIS T'IL PLUS DU CUIVRE°??
jJ'avais remarqué aiu bas des tableaux promotelec cette valeur de 0,23 qui corresponds au bronze
c'est vrai j'ai pris 250volts mais la tension de 230v est bien faible par rapport au 244volts autorisé
( qui n'a que 230volts a vide (personne)
je te trouve tres rigoristes
Messages : Env. 70
De : St Chamond (42)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
thythy a écrit:
fab1978 a écrit:le tableau de promotelec tient compte d'une chute de 2% ce qui pour 230V représente 4.6V et d'une résistivité du cuivre de 23 Ω/mm²/km. ( 37 pour l'alu )
les 5V indiqués par thythy font a peu prés 2.17%...

si on refait le calcul sur la base de 4.6 V et avec 23

S= 2x L (0,090kmX2) x R (23 ohms) X i (60 A) / U (4.6 volts)=(0,18 X23 X60) /4.6= 54 mm²

donc le 50mm² sur la base du calcul fait par promotelec est trop juste.


BONJOUR FABIAN

je connais la resitivité du cuivre et j'ai toujours vu sur differentes documentations (dont dictionnaire encyclopediques aide memoire et revues specialisées)16 a 18 pour le cuivre et même 27 pour l'alu pur moi je dit 33 pour almelec " LE CUIVRE NE SERAIS T'IL PLUS DU CUIVRE°??
jJ'avais remarqué aiu bas des tableaux promotelec cette valeur de 0,23 qui corresponds au bronze
c'est vrai j'ai pris 250volts mais la tension de 230v est bien faible par rapport au 244volts autorisé
( qui n'a que 230volts a vide (personne)
je te trouve tres rigoristes


salut

je n'ai rien contre toi.

j'explique juste les différence de chiffres.

tu semble juste oublier que pour avoir du courant sur une instalation neuve, il faut avoir l'attestation du consuel. pour avoir cette attestation, il faut etre conforme a la NF C 15-100. aussi peut logique qu'elle soit.
pour le consuel, la résistivité du cuivre est 23. je n'y peut rien. c'est ainsi. il faut donc faire avec.

c'est comme un feu rouge....

je m'explique:

si tu a un feu rouge sur un grand boulevard avec toute la visibilité necessaire, a 3 heure du mat.... rien a droite, rien a gauche ... tu t'arrete ? la plupars des gens le font .... pourquoi ? quel risque y a t il ? ... celui de se prendre un PV .... ben la, c'est pareil.

quand a savoir qui n'a que que 230V a vide .... ben, la plupart des client raccordé au réseau par chez moi ... les transfos sorte 235V en sortie de poste, il reste rarement plus de 220V en bout de réseau .

rigoristes .... merci pour ce nouveau mot. je ne le connaissait pas. bien que je ne crois pas que notre métier soit une religion ( cf wikipedia ) , je t'en remercie ... je croix que la rigueur professionnelle est une vertus
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
Pour en conclure, que dois je faire ? ! couper au max pour ne pas dépasser les 83 mètres ?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 500
De : Sud Gironde (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Yannito27 a écrit:Pour en conclure, que dois je faire ? ! coupé au max pour ne pas dépasser les 83 mètres ?


si tu peut, oui, c'est une idée ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
Bsr,

Comment le consuel fait il pour connaitre précisément la longueur du cable si la tranchée est recouverte ? il voit au plus court ?
Adhérent AAMOI n°4025
Notre récit , notre aventure et quelle aventure : http://lcaconstruction.forumconstruire.com

La santé commence à s'affaiblir....
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 500
De : Sud Gironde (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
je ne sais pas .

si il y a des traces évidente au sol, il ne doit pas se poser trop de questions.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Gironde
Thythy:
Je pense que tu ne relis pas correctement ce que dit Promotelec:

ρ étant la résistivité des conducteurs en service normal, prise égale a la résistivité a la t° ambiante en service normal soit 1,25 fois la résistivité a 20°C, soit 0.023 Ω/mm²/m pour le cuivre et 0.037 Ω/mm²/m pour l'alu.

Par curiosité si on multiplie 0,018 par 1.25 on tombe sur.... 0,0225 arrondit à 0,023.. Tiens tiens ceci explique peut être cela?

La résistivité que tu prends en compte dans tes calculs est de 18 valeur normalisée à 20° et ton calcul est juste. Or comme toutes les valeurs physique de référence, elle est donnée à une température, une pression, etc de référence (ici 20°C par exemple). Simplement Promotelec rajoute un facteur 1,25 qui doit je pense tenir compte des variations de températures et de conditions physiques exterieures auquelles sera soumis le cable. La température extérieure peut varier entre -6 (voir -10 il y a quelques jours) et +30 à +40 voir au dela en plein soleil, et ton cable va voir sa température varier en conséquence. Idem en charge, sous l'action du courant le cuivre va s'échauffer par effet Joules, même si vu les unités en jeu, les variations ne doivent pas être énormes. Si tu rajoute le fait que ton cuivre n'est peut être pas pur à 100% comme celui qui a servi au calcul de la resistivité théorique, l'ensemble de ces facteurs doit conduire Promotelec à ajouter ce facteur correctif qui indique je pense la résistivité moyenne d'un cable de cuivre en situation réelle.
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet.
http://duncanidaho.forumconstruire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Isere
Salut Yannito pour info ma maison est à 80metre du coffret EDF déja premiere question est-ce que ton chemin est une servitude ou t'appartient t'il car si c'est une servitude EDF est obligé de te mettre ton coffret en bordure du terrain qui t'appartient.
2em comme je T dit ma maison est à 80m du coffret Edf moi aussi je me suis prit la tete avec la dimension du cable j'ai finalement mit un 2x35mm² il aurait fallut un 2x50² car pour une perte de 2% c'est celui la qu'il fallait ton constructeur te dit que 2x50 c bon car il part sur une perte de 5%(ancienne norme) de toute façon le consuel est passé aujourd'hui dans ma maison tous est ok je n'ai même pas encors tiré le cable le consuel regarde l'installation de la maison en elle meme pas du cable qui l'alimente.
Tu ne risque pas que tes appareils fonctionnent pas tu auras une perte trés minime par contre le petit bémol c'est que tu auras plus de perte en ligne donc tu pairas d' l'electricité que tu ne consommeras pas c'est pour cela qu'EDF met le compteur au bout et pas dans ta maison tu comprends la perte c'est toi qui la paye du coup.
Toujours est t'il qu'un 2x50mm² te suffira bien et le consuel se trimbale pas avec un decametre pour tous mesuré au mm prés.
Prévoit un disjoncteur instantanné pour mettre entre ton tableau electrique et ton coffret EDF(idealement met le dans ton garage au-dessus de l'arrivé de ton fourreau edf) ton electricien viendra branché l'alimentation de ta maison en bas du disjoncteur et toi tu brancheras ton cable en haut de celui-ci ainsi il disjonctera avant le disjoncteur EDF qui est a 90m pour réarmé c plus simple sa vaut 70 euros.
Prévoi des bornes de raccordement car ton cable est trop gros pour etre branché directement sur une borne de disjoncteur,j'ai eu le probleme.
Pour finir une chambre de tirage est trés importante mon cable 2x35mm² de 100 metres fait 120kilos alors le tient imagine si tu dois le tiré d'un bout à l'autre...
Chez moi j'ai pris une rondelle de puit perdu et le couvercle en fonte qui va dessus pour m'en servir de chambre de tirage c'est l'idéal tu la disque en bas pour passer tous tes fourreaux et c bon et surts pas trop cher et spacieux à comparé de se qu'ils te vendent.
PS dsl pour les fautes l'orthographe n'a jamais était mon fort c'est comme sa lol.
Bonne soirée
ludo
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
Bonjour,

Le chemin m'appartient entièrement, il fait 6 mètres x 70.... le compteur sera bien implanté en limite de propriété et donc en limite de la route....

Merci pour tes conseils, je pense aussi que mon câble devrait sufir...je vais quand même essayer de tirer au plus court....mais je ne comprends toujours pas comment le consuel peut le vérifier....en même temps, s'il ne regarde pas le câble d'alimentation, comme chez toi, j'ai ma réponse .....

Biggrin
Adhérent AAMOI n°4025
Notre récit , notre aventure et quelle aventure : http://lcaconstruction.forumconstruire.com

La santé commence à s'affaiblir....
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 500
De : Sud Gironde (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Gironde
D'un autre coté, si comme moi il se déplace même pas.....

J'ai l'impression que l'electricien a donné le dossier ou les plans au consuel, et que celui ci à renvoyé le document signé sans jamais avoir vu quoique ce soit de l'installation ou du terrain!Biggrin

Y'a quand même parfois l'impression que tout cela sensé protéger les acheteurs/habitants est une vague fumisterie, puisque si l'electricien fait n'importe quoi ou utilise des matériaux non conformes, le consuel ne le vérifiera jamais!
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet.
http://duncanidaho.forumconstruire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
Bonjour,

Je reviens à la charge Tongue , je vais attaquer les raccordements malgré les problèmes avec mon constructeur

EDRF m'a installé mon compteur en limite de propriété, raccordé au réseau 13 mètres plus loin. J'en ai profité pour demander l'installation du téléphone...

Je viens de leur téléphoner concernant le câble téléinfo ou téléreport. Le conseiller me dit que ce câble est celui qu'ils ont passé entre mon compteur en limite de propriété et le poteau électrique sur la voie publique. Il me conseille simplement de passer un câble en 2.5mm2 pour le cumulus jour/nuit.

Donc, pour 85 mètres de raccordement,

J'ai :
- 1 câble 2 x 50 mm2 cuivre.
- 1 câble 3G 2.5 mm2 pour portail électrique
- 1 câble 3G 2.5 mm2 pour cumulus
- 1 câble 3G 1.5 mm2 pour visiophone.
- 1 câble téléphone.

Me manque t il quelque chose ? ai je besoin ou non du telereport de mon compteur limite propriété jusqu'à celui dans ma maison ?

Le câble 2.5 mm2 pour le contacteur jour/nuit pour le cumulus, c'est bien, mais pour la machine à laver ?

Merci aux spécialistes de l'éclairer....
Adhérent AAMOI n°4025
Notre récit , notre aventure et quelle aventure : http://lcaconstruction.forumconstruire.com

La santé commence à s'affaiblir....
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 500
De : Sud Gironde (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Yannito27 a écrit:Bonjour,

Je reviens à la charge Tongue , je vais attaquer les raccordements malgré les problèmes avec mon constructeur

EDRF m'a installé mon compteur en limite de propriété, raccordé au réseau 13 mètres plus loin. J'en ai profité pour demander l'installation du téléphone...

Je viens de leur téléphoner concernant le câble téléinfo ou téléreport. Le conseiller me dit que ce câble est celui qu'ils ont passé entre mon compteur en limite de propriété et le poteau électrique sur la voie publique.

c'est pas exactement ça, mais l'idée est la.

Il me conseille simplement de passer un câble en 2.5mm2 pour le cumulus jour/nuit.

un 2x1.5 serai je pense suffisant. par contre je ne sais pas comment est géré tes chauffages et eau chaude ... si tu utilise un gestionnaire d’énergie, il serai peut être judicieux de remplacer ce câble ( le 2x1.5 que tu voulais passer en 2x2.5 ) par un câble type telereport. j'insiste sur le type telereport car c'est le même type de câble que celui utilisé pour le telereport, sauf que pour toi, il servirai a faire de la teleinfo ( communication compteur/gestionnaire d’énergie )

Donc, pour 85 mètres de raccordement,

J'ai :
- 1 câble 2 x 50 mm2 cuivre.

ok

- 1 câble 3G 2.5 mm2 pour portail électrique

ok

- 1 câble 3G 2.5 mm2 pour cumulus

pas de besoin de 3G ( 3 pour 3 conducteur la ou 2 suffisent et G pour terre la ou tu n'en a pas besoin ) je pense qu'un 2x1.5 suffirai voir un type telereport

- 1 câble 3G 1.5 mm2 pour visiophone.

ok

- 1 câble téléphone.

ok


Me manque t il quelque chose ? ai je besoin ou non du telereport de mon compteur limite propriété jusqu'à celui dans ma maison ?

du telereport, non. d'un câble type telereport, peut être .... je sais, c'est subtile.

Le câble 2.5 mm2 pour le contacteur jour/nuit pour le cumulus, c'est bien, mais pour la machine à laver ?

que viens faire la machine a laver la dedans ?

Merci aux spécialistes de l'éclairer....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
fab1978 a écrit:
Yannito27 a écrit:Bonjour,

Je reviens à la charge Tongue , je vais attaquer les raccordements malgré les problèmes avec mon constructeur



Le câble 2.5 mm2 pour le contacteur jour/nuit pour le cumulus, c'est bien, mais pour la machine à laver ?

que viens faire la machine a laver la dedans ?

Merci aux spécialistes de l'éclairer....


Merci Fab pour ces précisions, je vais voir si je prends un 2x1.5 ou un câble type telereport...ceci dit, le 2x1.5 est moins cher. Je vais voir lorsque je croiserai l'électricien...

Concernant la machine à laver, j'avais compris que le jour/nuit était pour le cumulus seulement, car je voulais profiter des heures creuses pour faire tourner le linge....mais ce câble 2x1.5, il est branché au compteur ou directement au cumulus ? Faut vraiment que j'arrive à tomber sur mon électricien !
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 500
De : Sud Gironde (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
le coup du cummulus et de la machine, c'est un grand classique.

au passage aux HC, le compteur bascule sur le cadran des heures creuse et via le câble en question ordonne au cumulus de se mettre en marche.

le principe de ce câble est juste de faire fonctionner le cumulus automatiquement la nuit et sans action de ta part.

cependant, tout ce qui marchera dans le créneau horaire des HC sera comptabilisé en HC y compris la machine ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
fab1978 a écrit:le coup du cummulus et de la machine, c'est un grand classique.

au passage aux HC, le compteur bascule sur le cadran des heures creuse et via le câble en question ordonne au cumulus de se mettre en marche.

le principe de ce câble est juste de faire fonctionner le cumulus automatiquement la nuit et sans action de ta part.

cependant, tout ce qui marchera dans le créneau horaire des HC sera comptabilisé en HC y compris la machine ....


Ok, c'est plus clair pour moi. Merci
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 500
De : Sud Gironde (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Isere
Salut Yannito,
Pour info moi je suis à 90m et c'est un sous traitant de France telecom qui est venu tirer le cable telephone ils ont prit 70€.
Concernant le nombre de cables je tirerai un cable 2G1.5mm² en plus afin de commander l'ouverture de ton portail à partir de ton Visiophone tu viendra le brancher sur le contact sec de ton visio et le contact prévu sur ta platine moteur si tu me donne les ref de ton interphone et de ton moteur je te dirai ou les brancher.
Bonne soirée
Ludo
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Citation: je tirerai un cable 2G1.5mm²


rien a redire sur le reste .... mais un 2G n'existe pas .... c'est un 2X..

le G désigne un câble contenant un conducteur vert jaune.

un 2G aurai un conducteur de terre + un seul autre conducteur ....

je sais, ça n'est pas très grave, mais je pense que la distinction est importante pour les câbles au delà du 3X ... il existe des 4X et des 4G qui n'ont pas la même utilisation ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Isere
Salut Fab merci pour l'info je ne savais pas.
Bonne journée
ludo
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
LudoeTramo a écrit:Salut Yannito,
Pour info moi je suis à 90m et c'est un sous traitant de France telecom qui est venu tirer le cable telephone ils ont prit 70€.
Concernant le nombre de cables je tirerai un cable 2G1.5mm² en plus afin de commander l'ouverture de ton portail à partir de ton Visiophone tu viendra le brancher sur le contact sec de ton visio et le contact prévu sur ta platine moteur si tu me donne les ref de ton interphone et de ton moteur je te dirai ou les brancher.
Bonne soirée
Ludo



Bsr,

Je tire déjà un cable en 3g 1.5mm2 pour le visio et un en 2.5mm2 pour la future motorisation. Il faut que j'en tire un 3ème en 1.5mm2 pour la commande à distance ? On ne peut pas relier la motorisation au visio avec ces deux câbles ?

Au passage, le vendeur m'a dit de prendre le 3G alors que le 2x suffisait....et qu'il doit être moins cher ! j'ai payé 79 euros la couronne de 3G 2.5mm2 pour 100 mètres. Il m'a dit de me servir que de deux cables sur 3 !!!

Bref, il faudrait alors encore un 3eme cable en 1.5mm2 ?
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 500
De : Sud Gironde (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
si ta motorisation de portail et classe 2, effectivement, pas besoin de terre. cependant, il est bon de la passer tout de même, pour n’importe quel usage auquel tu n’aurai pas pensé... une simple prise par exemple.

pour la commende du contacteur chauffe eau et pour le câble d'alimentation principale, pas besoin de terre, pour tous le reste, il faut la passer même si elle ne sert pas.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Isere
Salut ,
Il existe des visiophone qui n'ont besoin que de 2 fils pour leurs alim et la commande du portail mais ils sont assez cher.Si vous voulez faire des economies acheté juste des couronnes de fils une bleu et une rouge elles seront moin cher qu'un cable.

Pour info le 2x1,5 du jour/nuit vous le brancherez sur les bornes C1 C2 de votre compteur EDF qui sera en bordure.
Pour recap vs tirez 3 cables 2G1,5MM² ( un pour la commande portail,un autre pour l'alim visio et un autre pour le jour/nuit que vous brancherez en C1 ET C2 du compteur EDF).
1 cables 3G2,5mm² pour l'alim du moteur du portail mais qui pourra aussi servir pour une prise ou éclairage etc.(pour etre clair ce cable ne peut pas servir à votre visio car celui-ci ne fonctionnera pas en 220v alors que votre moteur de portail ou l'alim de la carte electronique de celui-ci oui.
1 cable RO2V 2X50mm² d'alim maison que vous brancherez en dessous du disjoncteur qui sera a droite de votre compteur EDF.
le cable telephone sera tiré par un sous traitant de France Telecom vous n'avez pas à vous en occupez il faut juste que le fourreau vert PTT soit en place il prenne un forfait de 60€.
Voila en éspérant avoir était assez clair et préci.
Votre attestation du consuel vous sera demandé par edf avant la mise en place des fusibles d'alim de la maison.
Bonne journée
Ludo
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Citation: 3 cables 2G1,5MM²


?!?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
LudoeTramo a écrit:Salut ,
Il existe des visiophone qui n'ont besoin que de 2 fils pour leurs alim et la commande du portail mais ils sont assez cher.Si vous voulez faire des economies acheté juste des couronnes de fils une bleu et une rouge elles seront moin cher qu'un cable.

Pour info le 2x1,5 du jour/nuit vous le brancherez sur les bornes C1 C2 de votre compteur EDF qui sera en bordure.
Pour recap vs tirez 3 cables 2G1,5MM² ( un pour la commande portail,un autre pour l'alim visio et un autre pour le jour/nuit que vous brancherez en C1 ET C2 du compteur EDF).
1 cables 3G2,5mm² pour l'alim du moteur du portail mais qui pourra aussi servir pour une prise ou éclairage etc.(pour etre clair ce cable ne peut pas servir à votre visio car celui-ci ne fonctionnera pas en 220v alors que votre moteur de portail ou l'alim de la carte electronique de celui-ci oui.
1 cable RO2V 2X50mm² d'alim maison que vous brancherez en dessous du disjoncteur qui sera a droite de votre compteur EDF.
le cable telephone sera tiré par un sous traitant de France Telecom vous n'avez pas à vous en occupez il faut juste que le fourreau vert PTT soit en place il prenne un forfait de 60€.
Voila en éspérant avoir était assez clair et préci.
Votre attestation du consuel vous sera demandé par edf avant la mise en place des fusibles d'alim de la maison.
Bonne journée
Ludo


Salut, merci pour ce récap. Mon visio phone est le EVOLOGY VP2C - F12. C'est donc le cable en 1.5mm2 qui va transmettre l'image vidéo du boitier extérieur jusqu'à l'écran. Je pensais qu'il fallait un cable vidéo spécifique.

Je vais donc effectivement passer 4 câbles (2x1.5mm2 liaison video) (2x1.5mm2 ouverture portail) (2x2.5mm2 alim portail). puis un dernier en 1.5mm2 pour le jour/nuit ou un câble type telereport....à voir....

Pour FT, je ne compte pas faire de chambre de tirage à mi chemin de mes 85 mètres, donc je vais acheter moi-même le câble et le passer dans la gaine. Je suis surpris que FT prenne si peu pour faire cela, c'est à peine le prix du câble chez LM.....
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 500
De : Sud Gironde (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonsoir,
Je serais vous je metrais un 3g2,5 pour l'alim du portail c'est toujours bien d'avoir la terre et tous depend le moteur que vous acheterez il se peut qu'elle soit necessaire.
oui un cable 2x1;5 peut trés bien transmettre de la video.
Apres verif j'ai payé exactement 159€ pour France Telecom dsl pour l'info érroné.
Pour info mon cable 2x35mm² faisait 1,2kg du metre donc le votre doit faire des les 1,5kg du metre sans chambre de tirage jespere que vous avez une bonne aiguille et du monde pour tirer.

Bonne soirée
ludo
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
Bonjour,

Merci pour les infos...je vais d'abord gainer tous mes câbles (à l'aide d'un tracteur pour le 2.50mm2) et je les mettrai dans la tranchée par la suite...donc, je n'ai pas la nécessité de mettre une chambre de tirage....

J'ai bien pris du 3G2.5 pour le portail.

Vous aviez quelle distance pour mettre du 2.35mm2 ?

cdt
Adhérent AAMOI n°4025
Notre récit , notre aventure et quelle aventure : http://lcaconstruction.forumconstruire.com

La santé commence à s'affaiblir....
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 500
De : Sud Gironde (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
bonsoir Yannito27 je voudrais savoir combien vous revient votre raccordement ??C'est le flou total !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
latouf a écrit:bonsoir Yannito27 je voudrais savoir combien vous revient votre raccordement ??C'est le flou total !


donnez nous quelques indications, on devrai pouvoir approcher une estimation.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
nous sommes en ccmi et tout ce qui est raccordement est de notre poche Sad si je comprend bien la notice de mon contrat !j'ai eu 1800e de compteur d'eau et assainissement et 1050e de raccordement edf ,le CST nous a écrit 4600e pour tout le racordement,alors quand je lis les messages de Yannito,j'ai un peu peur ,beaucoup meme !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
la maison de yannito est a 85m de la limite de propriété ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
nous je crois que c'est 40m a peu pres
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
ok.

pour vous, le prix du branchement par ERDF est le même. semble t il 1000euro ...

ce qui change, c'est le câble d'alimentation entre la maison et le compteur. jusqu’à 42m, on peu mètre du 2x25². soit 2x moins gros que celui de yannito ... et 2x plus court ... le prix n'est plus le même.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
Le CST met les gaines (si j'ai bien saisi)et c'est tout !donc approximativement sa chiffre a combien ???Crying
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
ça dépend d’où vous vous fournissez en câble ...

ici, par exemple, le 2x25 est a 7.30 euro du mettre ... soit pour 42m: 306euro ...
il faut ajouter a cela l’éventuel câble de commande HC/HP:

SYT: ici, quelque chose d’équivalent mais en 100m : 103euro,

et/ou

2X1.5 ici, egalement en 100m :57euro.

en cherchant un peut plus, on pourrai trouver les 2 derniers a la coupe.

je suppose que le CST fournit la coupure générale dans la maison ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
sa chiffre vite ,en plus il nous a parlé,de pompes de relevage qui n'est pas précisé dans le contrat ,c'est la ruine Sad
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
pour les pompes de relevage ... c'est pas mon domaine .
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
ok merci bien ,mais étant en ccmi il doit me livrer une maison alimenté en fluides ,tous les fluides donc Rolleyes
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 200 message 95100 - Argenteuil (95)
latouf a écrit:ok merci bien ,mais étant en ccmi il doit me livrer une maison alimenté en fluides ,tous les fluides donc Rolleyes


Bonsoir,

Nous sommes en CCMI aussi, et nul part il n'est indiqué dans notre contrat que le constructeur doit nous fournir alimentation en Fluides.
Dans notre cas le constructeur a réalisé les raccordements d'évacuation EU et EP en limite de la maison sous le vide sanitaire.
Nous sommes à 30 metres de la rue, Nous avons réaliser le raccordement en eau (Véolia) pour 3000€.
le raccordement au tout à l'égout pour 2800€
Nous avons réaliser nous meme la tranchée pour le raccordement au tabouret de l'égout et profiter de la tranchée pour passer les gaines electriques, phones, portail,inter, gaz(option) et installé les tubes PVC (CR8) pour EU et EP.
Total pour mini-pelle, benne pour surplus de terre, gaine et cables= 2900€. plus l'aide de 3 amis ( merci à eux)

LB
nouveau raccordement au compteur d'eauPassage divers fourreaux
<br />
gaz en option au cas ouEU  EP
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : 95100 - Argenteuil (95)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
bonjour c'est pas écrit dans le contrat mais dans un texte de loi ,je dis pas que c'est au constructeur de faire les raccordements mais je dis juste qu'il doit nous livrer une maison alimenté en fluides donc voila
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
je comprend pas, on a fait installer le compteur au début des travaux ,et en meme temp on a eté raccordé au TAE maintenant que l'on doit faire le raccordement que va passer les tuyau pour l'eau ???
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 200 message 95100 - Argenteuil (95)
Si vous n'avez pas pris cette option dans votre contrat constructeur, le branchement est de votre ressort.
Il vous faudra creuser une tranchée d'environ 90 cm de pronfondeur(hors gel) est tirer un tube Polyethylène avec bande bleue dans un fourreau bleue + grillage avertisseur bleue.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : 95100 - Argenteuil (95)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 03h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

26
abonnés
surveillent ce sujet
Voir