Raccord/tuyau Multicouche dans la chape ?! (plancher chauffant)

Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 27.860 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
Bonjour à tous,

Je suis en train de faire construire et la plomberie vient de finir.
Je constate qu'avec l'installation actuelle, les raccords vont être noyés dans la chape.



Voici une photos pour le RDC, ou il y aura un chauffage au sol électrique :



Et une autre de la salle de bain à l'étage, sans chauffage au sol :




Je pense que c'est pas super comme solution, mais peut être que certain raccord sont certifiés sous chape ?
J'ai contacté mon CST, il v'a m'envoyer le dossier technique en rapport.

Selon vous, est ce interdit (pas aux normes) ? Déconseillé mais pas formellement interdit ?

Merci d'avance et bon weekend !

PS : Il me semblait que cT du multicouche d'installé au vue de la couleur blanche, mais après avoir relu la notice descriptive de la maison, il y a ecrit PER... (je n'y connais pas grand chose ...)
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Personnellement, je trouve que c'est du travail de saguin. :/ Tout ça pour éviter les nourrices et gagner 1 rouleau de multicouche...
En tout cas, il ne faudra pas allumer deux robinets en même temps, ça y aura plus de pression.
C'est peut-être autorisé mais bon...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
où sont les gaines de protection? il me semble que c' est obligatoire!
Pour ce qui est des raccords, ca m' a l' air d' être du sertissage, je crois que c' est tolérer, a confirmer.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Hagondange (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

pour les raccords multi-couche m'étonne qu'on puisse les noyer dans la chape pas de certitude.

un doute aussi sur les tuyaux d'eau autorisés dans la même chape que le chauffage : en plancher chauffant eau sur que c'est interdit, avec la resille elec je ne sais pas, à vérifier.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
Oui mauvais travail ça j'en doute pas, c'est dommage avant la plomberie, tout c'était bien passé.

Jpl et elisa : Je ne sais pas si c'est du PER ou du multi. J'aurai tendance à dire multi mais le contraire est mentionné dans la notice descriptive.

Pour l'histoire du chauffage au sol, je me suis posé la question aussi, je vais voir sur le forum si je trouve des cas similaire.
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
Bon visiblement c'est bien du multicouche et non du PER !
Elisa : visiblement faire passer les tuyaux avec un chauffage au sol électrique ça ce fait.
Pour moi un réseau normal, il y a des nourrices au départs de l'eau qui distribuent à d'autre nourrices dans chaque pièce on est d'accord ?

Voici mon départ d'eau chaude et froide :



D’après ce que je comprend, j'aurai uniquement une nourrice eau chaude et une eau froide commune à toute la maison au départ... super pratique pour isolé un tuyau bordel de m****.

Si qqun connait ce qu'un plombier est obligé de faire, les normes... je suis preneur ! Car si un plombier peut faire ce genre de travail c'est quand même hallucinant !
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Dans ton contrat de construction, tu as quoi au niveau de la plomberie?
C'est sur que là si tu as une fuite, déjà ça sera dans la chappe et ensuite, tu coupes au général...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
Mots pout mots :

"Alimentation EC/EF depuis le point d'arrivée dans la maison par PER. Les tubes d'alimentation sont apparents sous les appareils sanitaires ou noyés dans la chape."

Ils doivent me faire les entrées EC/EF et les evacs, j'ai gardé le reste niveau sanitaire (reliés les équipements...).
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
Très vague donc.
Visible on a bien le droit de passer du multicouche sans gaine pour l'alimentation eau en chape, raccord compris. Si un plombier peut confirmer.
Le problème est à l'usage... aucun isolement possible. ça coute moins chère de faire ça que passer en nourrice... donc voilà la raison.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

totony63 a écrit:
Elisa : visiblement faire passer les tuyaux avec un chauffage au sol électrique ça ce fait.
le "visiblement" ne me convient pas car entre ce qu'on voit faire sur les chantiers et les DTU, y a un gouffre : tu as le texte ?

Pour moi un réseau normal, il y a des nourrices au départs de l'eau qui distribuent à d'autre nourrices dans chaque pièce on est d'accord ?
oui, on est d'accord



totony63 a écrit:
"Alimentation EC/EF depuis le point d'arrivée dans la maison par PER. Les tubes d'alimentation sont apparents sous les appareils sanitaires ou noyés dans la chape."
les tubes OUI, les raccords NON
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
je reviens...


***** a écrit:
un doute aussi sur les tuyaux d'eau autorisés dans la même chape que le chauffage : en plancher chauffant eau sur que c'est interdit, avec la resille elec je ne sais pas, à vérifier.


plus de doute, c'est interdit :

Tournesol a écrit: Il est interdit de passer les reseaux dans une chape : DTU 26.2

Citation: 6.3.2 Ravoirage
L'incorporation dans le mortier de la chape ou dans le béton de la dalle, de canalisation (ou de fourreau)
horizontale n'est pas admise.
Il est donc nécessaire dans ce cas d'exécuter, en supplément, un ravoirage pour obtenir un nouveau
support plan.
L'épaisseur du ravoirage doit être telle que la génératrice supérieure de la canalisation (ou du fourreau) du
plus grand diamètre incorporé tangente le nu du ravoirage.
Le ravoirage peut également être mis en oeuvre pour obtenir un niveau imposé.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
OK donc il faut une chape de ravoirage pour faire passer les conduits d'eaux et d'elecs en plancher chauffant electrique.

J'ai énormément de mal a trouver des extraits de DTU...

Bien vue elisa pour les "tubes OUI, les raccords NON".
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
J'avais pas vu que l'isolant avait ete posee. Donc, le contructeur a voulu economiser sur la chape de ravoirage. Pour resumer il faut que les reseaux soit dans la chape sous l'isolant et sans raccord... Donc ils ont le droit de recommancer. Tu as le dtu juste audessus.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Martin Du Mont (1)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
Hom ok pour le DTU pour la chape, je note tout ça !

Maintenant il me faudrait la même chose pour l'histoire des raccords dans la chappes... et si je peux réclamer des nourrisses à mon CST.

En gros si vos dires sont confirmés, ya tout la plomberie à refaire Laugh

Ct trop beau pour durée
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
j'ai jamais vu ça .......
au départ j'avais lu en diagonale je croyais que c’était toi qui avait fait ta plomberie
mais si c'est un pro .... tu le fout a la porte et tu le payes pas !!!!
sinon c'est quoi l'angle ou il y a tes arrivées c'est dans ta salle de bain ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 11h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir