Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccord/tuyau Multicouche dans la chape ?! (plancher chauffant)

Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 27.863 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

bon alors STOOOOOP, y a un moment où il faut arrêter et reprendre les choses dans l'ordre :

- tu te sers un verre de limonade bien fraiche ou un café bien serré
- tu t'installes confortablement
- tu ressors :
....- ton contrat de construction
....- ton échéancier de prêt

et tu regardes combien tu vas payer et sur combien d'années pour ce travail de cochon et les emmerdes qui iront inévitablement avec.

ce que je n'aime pas :


les photos du jour :

- le cst a dû nous lire et donner les consignes pour enlever les tuyaux d'eau du niveau plancher chauffant...
ou le plombier est revenu après une insomnie ou une grosse java
- la chape va passer sous l'isolant, c'est une évidence
- au prix du TMS, le sagouiner de la sorte çà devrait être passible de je ne sais quoi, on voit bien que ce n'est pas eux qui le paient

les autres photos :

même si, pour ce multi-couche les raccords sont autorisés sous chape (j'avais prévenu, je ne connais pas assez et s'il faut avoir la référence exacte des matériaux, pas facile) il n'empêche que :
- c'est une mauvaise installation, c'est du : "fait à l'ancienne" (et encore, mal fait) avec les nouveaux matériaux ;
... - soit on utilise du tuyau (PER ou multicouche) avec des nourrices.
... - soit on bosse à l'ancienne, en démarrant depuis l'arrivée générale avec une grosse section, et on diminue au fur et à mesure des points d'eau à desservir mais ON FAIT çà AVEC DU CUIVRE !

et en plus c'est toi qui fait la pose des sanitaires : tu ne peux même pas tester les raccords en ouvrant à fond pour mettre sous pression (comme on le fait pour un plancher eau)

désolée, je n'ai pas d'humour
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
J'avais parlé au CT par téléphone du problème des tuyaux sur le plancher chauffant, idem pour les raccords.
Le directeur technique devait m'appeler pour trouver une solution et visiblement il a décidé comme un grand de faire encore pire.

Je pense pas qu'il est lu le forum.

Dans tout les cas ils doivent refaire un point demain matin et j'ai (re)demandé de me prévenir pour faire une réunion sur le chantier.
Je veux pas non plus entrer dans le conflit et j'espère une solution à l'amiable.
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
ce n'est pas pour entrer dans un conflit, mais si le plombier ou n'importe quel autre intervenant fait un boulot de sagouin, il va jouer ailleurs mais pas sur TA maison.
vi, ils vont faire le point demain 1ère heure, couler la chape dans la foulée... bon j'arrête, ce n'est pas ma maison, et je n'ai rien contre ce cst que je ne connais même pas Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
L’électricien n'est pas encore passé... au moins je suis sur qu'ils ne couleront pas la chape c'est déjà ça... Arrête de me faire peur ! Crying
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
c'est pas le temps qui faut pour poser une resille elec Laugh

dis, il est prévu quelle épaisseur pour chape + colle + carrelage ? c'est à vérifier au niveau des seuils parce que là, les montagnes de mousse vont dépasser

promis, j'arrête Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
la mousse je pense que c'est le temps du sechage il va arraser avec une lame de cutter apres
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
Oui mais ça empêche pas qu'il a massacré toute mon isolation ! Pont thermique de partout...
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
totony63 a écrit:Oui mais ça empêche pas qu'il a massacré toute mon isolation ! Pont thermique de partout...


là, on est d'accord , c'est facturé combien ? vu l'état çà devrait être offert...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
je ne cautionne pas du tout ça qu'a fait ton plombier de M .... d'ailleurs avant qu'il coupe la couche d'isolant il aurait déjà pris la porte ses tuyaux et sa facture par la fenêtre mais la mousse polyurethane ne crée pas de pont thermique la seule question que je me poserais c'est la différence de compression par rapport a ton isolant si elle est identique a la limite je dirais même que c'est une bonne solution
maintenant si c’était pour moi il démonterait tout ça il me passerais un tuyau PER qui alimente une nourrice avec des vanne quart de tour pour isoler les éléments sanitaire et me changerait les dalles d'isolant découpé !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir "horca",

non bien sur la mousse PU ne créé pas de pont thermique, c'est l'espace entre panneau TMS et la mousse qui EST un gros pont thermique... et par lequel la chape liquide va passer SOUS le tms.
photo 2.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
Ba pour moi si, cela crée des ponts thermiques, elisa a bien résumé la situation.

Je veux bien le virer, mais je suis en CCMI...
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
je ne vois pas de trou sur la photo 2 le seul trou que je vois c'est celui ou la mousse est arraché
si tu parle du noir elisa c'est parce qu'il a changé de scotch a la place du orange
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
Il y a plusieurs endroit ou on voit en + que la mousse est mal mise. Enfin bref, dans tout les cas, on ne découpe pas l'isolant pour faire passer des tuyaux, sachant que j'ai l'elec qui doit passé aussi, peut être il vont encore enlever 20cm d'isolant !
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Puy De Dome
Et puis tant cas faire, il a cas enlever tout l'isolant et mettre de la mousse compensée partout Laugh
(¯`·._.• http://totogwen.forumconstruire.com •._.·´¯)
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
j'ai fait une petite recherche je suis tombé la dessus
Documents de référence
• Norme NF P 61-203 : mise en œuvre de sous-couches
isolantes sous chape ou dalle flottante et sous carrelage.
• Documents Techniques Unifiés : D.T.U. 26.2 (chapes et
dalles) et 52.1 (revêtements de sol scellés). Ces deux D.T.U.
sont désormais associés à la norme commune NF P 61-203
(mise en œuvre des sous-couches isolantes).
• Avis Techniques des chapes fluides délivrés par le
Groupe Spécialisé n°12.

Conditions à respecter lors de la pose

• En aucun cas les sous-couches isolantes ne doivent être
découpées afin d’incorporer d’éventuels fourreaux, conduits ou
canalisations
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 30 avril 2024 à 10h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir