Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC air/eau en Alsace 67/68

Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 13.325 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour,

Je souhaiterais avoir des retours de personnes ayant choisi une pompe a chaleur air/eau en Alsace.

Nous allons construire dans un village qui n'est pas raccordé au gaz et dans lequel la nape phréatique est inexistante (du moins pas accessible pour une pompe a chaleur eau/eau). Les systemes de forage et de sondes à l'horizontale ne nous conviennent pas non plus (1er cas: trop cher / 2eme cas: trop de surface à utiliser).

Bref, il ne nous reste que l'aérothermie ou le chauffage au bois.

Si j'ai bien compris, avec une pompe à chaleur air/eau bien dimensionnée, il est possible d'avoir un chauffage tout l'hiver, même lorsque la température descend en-dessous de -10°C ? La superficie de la maison est d'environ 190m2 et l'isolation sera renforcée (ITE de 14cm).


Merci d'avance
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 6000 message Haut Rhin
Bien entendu que votre PAC vous chauffera même par -10°C. Mais il faut juste savoir avec quelle consommation électrique lorsque la résistance de la PAC prendra le relais à une telle température négative.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
Bonjour

Ma maison est BBC et j'ai une PAC.
L'année dernière en période de grand froid (15 jours à -15°C par moment) notre PAC a tourné sans problème.
De plus, pour une question d'économie mes résistances sont coupés et pdt cette période ma PAC a consommé environ 30-40KWH par jours.

L'isolation est très importante, mais la perméabilité à l'air également.
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
fredouf67 a écrit:Bonjour

Ma maison est BBC et j'ai une PAC.
L'année dernière en période de grand froid (15 jours à -15°C par moment) notre PAC a tourné sans problème.
De plus, pour une question d'économie mes résistances sont coupés et pdt cette période ma PAC a consommé environ 30-40KWH par jours.

L'isolation est très importante, mais la perméabilité à l'air également.



Merci fredouf67,
Quand vous dites que les résistances sont coupées pendant cette période, vous parlez de résistances de support ?
Y'a t'il toujours des résistances de support ? je connais le principe de fonctionnement de la PAC air/eau mais pas tous les détails...

En terme de coût, à quoi corrsepond une consommation de 30-40KWH par jours?

Merci,
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
HugoTheKing a écrit:Bien entendu que votre PAC vous chauffera même par -10°C. Mais il faut juste savoir avec quelle consommation électrique lorsque la résistance de la PAC prendra le relais à une telle température négative.


Merci Hugo,

Si je traduis, j'aurai du chauffage mais le portefeuille va en prendre un coup ?

PS: félicitations pour votre construction
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
J'ai baissé le disjoncteur des résistances afin qu'elles ne soient plus alimentés...

je ne sais pas ce que représente 30-40KWH par jours

nous avons une conso élec, d'environ 900euro annuel (chauffage + ECS + conso maison avec abonnement).
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
fredouf67 a écrit:J'ai baissé le disjoncteur des résistances afin qu'elles ne soient plus alimentés...

je ne sais pas ce que représente 30-40KWH par jours

nous avons une conso élec, d'environ 900euro annuel (chauffage + ECS + conso maison avec abonnement).



ok; pour pouvoir comparer, quelle est la superficie de votre maison et quelle est votre température de confort ?
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
ket67 a écrit:
fredouf67 a écrit:Bonjour

Ma maison est BBC et j'ai une PAC.
L'année dernière en période de grand froid (15 jours à -15°C par moment) notre PAC a tourné sans problème.
De plus, pour une question d'économie mes résistances sont coupés et pdt cette période ma PAC a consommé environ 30-40KWH par jours.

L'isolation est très importante, mais la perméabilité à l'air également.



Merci fredouf67,
Quand vous dites que les résistances sont coupées pendant cette période, vous parlez de résistances de support ?
Y'a t'il toujours des résistances de support ? je connais le principe de fonctionnement de la PAC air/eau mais pas tous les détails...

En terme de coût, à quoi corrsepond une consommation de 30-40KWH par jours?

Merci,



Encore une question...logiquement, si des résistance de support sont présentes, c'est parce que la résistance de l'appareil n'est plus suffisnate en période de grand froid (corrigez moi si je me trompe). Si vous coupez ces résistances, vous continuez tout de même à chauffer ? cela n'abime t'il pas la PAC ?
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Non, elles sont présentes au cas où mais si ta pompe est efficace, elle se suffira amplement.

J'ai également coupé ma résistance, aucun souci.

(et meme si elle devait fonctionner, ca ne ferait pas exploser la facture, il ne fait pas moins 15 pendant trois mois)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Strasbourg (67)
Selon mes courbes de ma PAC, pas besoin de résistances jusqu'à -20°C
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
Messages : Env. 500
De : Strasbourg (67)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Lyon (69)
Même à – 20°C, une bonne PAC a un COP de 2 :

http://www.confotech.ch/puissance%20altherma.pdf
Messages : Env. 200
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour

Pas de probleme sur du neuf, nous avons 200m2 en plancher chauffant, PAC de 14KW suffisante jusque -15 sans appoint elec
maison non BBC, chauffe eau elec
conso annuelle 1500€ tout compris pour 5 personnes
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Je precise que nous avons 21°C toute l'année dans la maison et que la conso prend en compte la clim de l'étage en été
entre une pac et une chaudiere il n'y a pas photo
prix d'une chaudiere fioul à condensation = 8500€ sans la cuve, prix de l'install de la pac 11500€
il n'y a pas de questions a se poser, nous sommes equipés depuis 2007, pas de contrat d'entretien juste un filtre a nettoyer 1 fois par an et un coup de jet sur l'echangeur exterieur tous les ans
ca fait encore 80€ d’économisé
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Bonjour,
Je suis aussi en train de construire en Alsace dans un petit village non racordé au gaz de ville.
Les avis positifs me confortent dans l'idée d'une pac air/eau malgré mon choix initial de poele a granuler!
Par contre je me pose une question (beaucoup d'avis divergent sur la question): avec une telle PAC, est il obligatoire d'avoir un conduit de cheminée?

Merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 600
De : Colmar (68)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Non pas de conduit a prevoir
par contre c'est toujours mieux d'en mettre un a la construction au moins dans le salon c'est toujours sympa une petite soirée au coin du feu
j'ai mis un conduit mais pour l'instant je ne l'utilise pas donc pas besoin de le faire ramoner
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 03h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir