Retour
Menu utilisateur
Menu

Changement Anode ECS Sofath 300L

Ce sujet comporte 166 messages et a été affiché 18.185 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
39
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire
Bonjour,

Merci pour cette aide.
Nous avons changé le corps de chauffe et l'anode de notre ballon d'eau chaude bi-energie Sofath (BECF 300L).
Les concessionnaires Sofath nous cache le détail du devis et évidemment les références des pièces et pour cause : devis Sofath 450 €, prix des pieces 125 €)
Les composants sont des pièces de la marque ATLANTIC / THERMOR dont voici les références :
CORPS DE CHAUFFE + JOINT => ATL 040181
ANODE => ATL 040168

On les trouve sur le catalogue de pièces détachées ATLANTIC http://www.atlantic-electrique.fr/ et peuvent être commandées chez tout bon distributeur de matériel électrique...
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Loiret
Bonjour à tous,

Bientôt 10 ans et mon ballon n'a jamais eu le droit à un grand nettoyage de printemps (ECS bi-energie SOFATH 300l-3000w). Ce dernier est couplé avec une PAC AG100 SOFATH.
N'ayant eu aucun soucis à date, je préfère prendre les devant avant que les problèmes apparaissent. Comme Sirina sur le post par exemple.
Le tuto de SID m'a permis de me rendre compte du boulot que j'ai à faire et comment le faire. Encore merci l'artiste.

Cependant, là où j'ai un doute c'est sur les références de remplacement. Je confirme que Sofath et ses techniciens agréés ne transmettent aucune information. Bien que leur produit ne soit plus sous garantie. Quant aux tarifs inutile d'aborder le sujet tout le monde sera d'accord la dessus.

Comment avez-vous déterminé les références à utiliser pour le remplacement? Démontage puis comparaison?.

Je dispose d'une référence à l'intérieur du capot en façade, avez vous également ce type de référence?



Merci d'avance pour vos conseils.

Cordialement,

Schuss!!!
Pompe à chaleur Géothermie :
Marque : SOFATH
Pompe à Chaleur : NATEA 1
ECS : Bi-énergie THERMATIS
Année : 2006
Type : Détente direct sol/sol

Localisation : Loiret
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Loire
Comme répondu en MP :

Mon chauffe eau est un thermatis 992140 également (300L).
Mon thermostat est un cotherm.

Cordialement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Herault
Bonjour , il me faut changer anode et capteur de ce ballon eau chaude mais je ne suis pas sure que les références citées soient les mêmes que pour mon ballon. Inutile de contacter Sofath !! Comment puis je etre sure ? Aujourd'hui j'ai fait une purge. J'en ai profité pour démonter le cache blanc et la l'état n'est pas génial ( je ne suis dans cette maison que depuis 3 ans mais l'installation date de 15ans au moins) Merci de vos infos
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Herault
Voici un photo ....
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Loire
Bonjour,
Avez-vous regardé les références indiquées dans le cache blanc?
Si ce sont les mêmes, je pense que vous pouvez utiliser les références de pièces sans problème. (D'apres votre photo, cela ressemble beaucoup au mien !)

Cordialement
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Herault
Merci SID, il n'y a plus d'étiquette par contre le cache blanc est rond. Le votre aussi? Sur quel site trouvez vous les pièces détachée? Par avance, merci
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 30 message Loiret
Hello MYMY,

Perso mon capot est rectangulaire, ainsi que l'ouverture dans le ballon. Pour les pièces c'est indiqué dans le tuto de SID.

Site 1001pièces....

Le tuto de SID => Cliquer ICI

En ce qui me concerne je vais attendre le passage de l'hiver et effectuer le démontage+nettoyage et contrôler l'exactitude des références. Car pas de chauffe eau en hiver au cas où! trop risqué. Je risque d'avoir ma femme et mes filles sur le dos. Hey oui je ne fais pas la loi chez moi

Vous n'avez pas pu récupérer les factures de l'ancien propriétaire? Si vous connaissez la société qui s'occupait de son entretien, vous pouvez toujours leur demander une copie de la dernière facture des travaux effectués. Avec un peu de chance vous aurez la référence du chauffe et/ou des pièces. Vous pouvez faire valoir le fait que vous aimeriez savoir dans combien de temps vous devrez faire appel à eux pour un nouvel entretien.


Désolé de ne pas pouvoir t'aider d'avantage.

Schuss
Pompe à chaleur Géothermie :
Marque : SOFATH
Pompe à Chaleur : NATEA 1
ECS : Bi-énergie THERMATIS
Année : 2006
Type : Détente direct sol/sol

Localisation : Loiret
Messages : Env. 30
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Herault
Merci MR COKE , malheureusement aucune facture de l'ancien propriétaire j'ai même du trouver un manuel de présentation sue le net !!!   Je vais aller sur le site des pièces détachées encore merci !!
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonjour
MERCI au forum et au tuto de Sid.
J ai réussi à changer le corps de chauffe qui avait rouillé et l anode qui avait été engloutie.
J ai mis 2h en tout pour le vider et le nettoyer.
Grace au tuto .
Je n avais pas de calcaire (moins de 500g) car j avais fait installer un adoucisseur a l époque (6 mois après notre installation)
J ai mis également le joint côté épais a l extérieur de la cuve donc A l inverse de la photo du tuto.
MERCI A vous
Au fait j en ai eu pour 150€ au total.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Herault
J'ai fait des mesures afin de préciser la conso de ma geothermie SOFATH NATEA et je suis édifiée !!! On m'avait fait comprendre que cela ne "coutait" rien or si je coupe TOUT LE SYSTEME SOFATH sur 24H j'ai 5 fois moins de consommation électrique !!! Etes vous aussi dans mon cas ??? Il fut que je change l' anode et peut être le corps de chauffe au printemps car je pense que cela n'a pas été fait depuis au moins 6ans .
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Loire
Bonjour,
En effet, cela parrait énorme !Est-ce que votre cumulus ne tournerait pas en continu ?

A la fois, on nous avait aussi dit que cela ne coutait rien, mais en comparant avec des gens au "tout électrique", la différence n'est pas flagrante. Quand on voit le prix de l'installation, si c'était à refaire, nous passerions notre chemin !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Herault
Merci SID pour votre réponse, non le cumulus ne tourne pas en continu , mais je rigole quand on lit la plaquette SOFATH  : les cumulus sont calibrés d’origine pour fonctionner aux heures creuses !!! Simple question : comment peuvent ils connaitre nos heures creuses ???
Nous avons téléphoné à la maison mère pour connaitre la consommation éclectique du système NATEA impossible d'avoir une réponse on nous renvoie vers nos concessionnaire local !!!
Nous téléphonons au concessionnaire de l'Hérault impossible d'avoir cette simple réponse la secrétaire nous renvoie vers les services techniques numéro d'appel PAYANT !!! 
Bref je fais un mot sur Facebook dans le groupe SOFATH et toujours pas de réponse depuis 3 jours !!!!!

Jai meme fait  une simulation de consommation avec leur outil sur FACEBOOK sans indiquer que j'avais deja un système SOFATH , mais une cheminée. Et la voici la réponse (sachant qu'ils estiment leur système comme une source une seconde source d'énergie pas comme la source principale) ACTUELLEMENT AVEC SOFATH J AI 257€ PAR MOIS DE FACTURE ELECTRIQUE . LE SYSTEME CONSOMME CHAQUE JOUR : 59KW!!!!
Voici la réponse de SOFATH avec leur simulation :

Bonjour,

Voici le résultat de votre récapitulatif de simulation économique.

Votre facture annuelle déclarée s'éléve à 1 550,00 euros.
Selon vos indications, nous estimons votre consommation annuelle à
20367.36 Kw soit 835,06 euros
Avec une pompe à chaleur
votre consommation serait de
2545.92 Kw soit 292,78 euros
Votre consommation pompe à chaleur serait de :
542,28 euros par an
* sur la base de votre facture annuelle déclarée

Récapitulatif de votre simulation :
Date de construction de votre habitation : 2000 à 2010
Maison isolée : oui
Altitude : Inférieur 500
Surface habitable : 150 m²
Hauteur sous plafond : 2.6 m
Energie principal : Bois
Facture annuelle : 1550 euros
Température ambiante : 20 C°
2 ème source d'énergie :
Code postal de l'habitation : 34160

Demande de devis : Oui
Demande de rendez-vous : Non
Inscription à la newsletter : Non


Merci de votre confiance.
Sofath
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Haute Loire
Bonjour Sid
J'ai également un chauffe eau Sofath thermatis code 992140, 3000 W et 300 litres.
Mon corps de chauffe doit être fissuré car de l'eau goutte et fait disjoncter le compteur électrique.
Sur votre page vous faites référence au thermor pacific VS 300 L et joint à lèvres 040181.
Je viens de téléphoner à un fournisseur et le soucis c'est qu'il ne sait pas la longueur du corps de chauffe thermor!!!
Celui que j'ai fait 50 cm avec un diamètre de 5 cm.
Ma résistance est une stéatite de 46,5 cm de long et 4,7 cm de diamètre.
Avez vous changer la résistance où est que le corps de chauffe Thermor fait 50 cm de long ?
Merci pour votre aide
Cdlt
Messages : Env. 10
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Les Martres De Veyre (63)
Bonjour à tous,
En cherchant des infos sur le net pour l'entretien de mon ballon d'eau chaude, je suis tombé sur ce post qui répond en partie seulement à mon questionnement.
Je m'explique, mon installation SOFATH date de 2013, il s'agit d'une solution géothermie CALIANE couplée avec un ballon d'eau chaude de 300L, référence BECH+ 300.
Celui-ci ne fonctionne qu'avec la pompe à chaleur, été compris. Je n'ai donc jamais utilisé la résistance électrique !

Ma question, qui est peut être idiote, (désolé je ne suis pas un spécialiste), étant donné que je ne me serre pas de la résistance électrique cela influe t il sur la durée de vie de l'anode ? est il nécessaire de la vérifier ou de changer, et ce tout les combien ?

Sinon, un grand bravo pour le tuto, avec je pense pouvoir changer l'anode si besoin.....

Merci à vous tous.
Messages : Env. 10
De : Les Martres De Veyre (63)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 14h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
12
5

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

39
abonnés
surveillent ce sujet
Voir