Vos avis sur config RT2012, passage RT2005-RT2012,

Ce sujet comporte 300 messages et a été affiché 30.195 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Voila, j'aimerais avoir vos avis sur une configuration de chauffage proposé par notre constructeur.
Contexte : nous avions signé un projet terrain+construction il y a 2 mois sur la base d'une RT2005 (car PC initial avait été enregistré en 2012 et devait etre encore valable). Pour des raisons qui m'echappe, plus possible d'utiliser l'ancien PC. Donc nouveau PC et donc RT2102 doit s'appliquer.
Le constructeur a été honete puisqu'il prend à sa charge le surcout du passage en RT2012 mais je voudrais m'assurer :
1- Que cette nouvelle config n'est pas moins bonne que la precedente : confort / gain conso - cout entretien
2- Que les équipements proposés sont cohérents et qu'"il ne s'agit pas de matos au rabais (etant donné que le constructeur prend en charge en surcout !)


Ancien config (RT2005)
Tout electrique.
Plancher chauffant elec
BEC 300L Atlantic
Radiants à l'étage


Nouvelle config (RT2012)
- Sur-isolation des murs (doublage R 4,40 au lieu de 4.,00}
- Systeme cle comptage des consommations d'energies de chez Delta Dore ou similaire, indications cles consommations et gestion du chauffage par ecran digital
- Chauffage avec Poêle a pellets type DALIA RED ETANCHE de chez FLAMME VERTE au lieu d'un chauffage électrique
- Pour complement de chauffage et production d'eau chaude sanitaire . chaudiere micro accumulation IDRA CONDENS MICRO de chez ATLANTIC au lieu du ballon électrique

N'y connaissant pas gd chose sur ce type de techno, vos conseils sont les bienvenus.
Merci d'avance.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Un petit up.
personne pour me conseiller ??
merci d avance.
cordialement
ludo
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Je ne suis pas forcement dans la bonne rubrique du forum mais je n ai pas trouve comment deplacer mon postCrying
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Herault
Bonjour,

Il me semble évident qu'un chauffage avec un poêle sera moins confortable qu'un plancher chauffant (chaleur bien répartie dans les différentes pièces)mais je ne suis pas spécialiste non plus.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Wadirum (44)
Bonjour, en gros, il a remplacé l'électrique par poele à pellet (perso, je trouve que c'est remplacer un extrème par l'autre...). Y-at-il le gaz sur le terrain ? Maison à étage ? et puis le système de comptage de gestion d'énergie avec poele à pellets à côté...ça m'échappe ! (enfin, non, c'est pour marquer des points RT2012, mais c'est empiler des solutions techniques, sans réflexion d'ensemble, on dirait....).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Wadirum (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Odilon44. tu dois avoir raison. pas tres coherent tout ca. c est bien ce qui me fait peur.

sinon pour etre plus precis : maison a etage. gaz de ville disponible. commune de Nante commune de Nantes Métropole. 115m2 habitable. rdc avec salon, cuisine ouverte et chambre d amis. etage 3ch+sdb.

Etant donne que le gaz est dispo. je me demande si option chaudiere+pc n est pas meilleur (cout et confort). reste a trouver une EnR ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
ljn a écrit:Odilon44. tu dois avoir raison. pas tres coherent tout ca. c est bien ce qui me fait peur.

sinon pour etre plus precis : maison a etage. gaz de ville disponible. commune de Nante commune de Nantes Métropole. 115m2 habitable. rdc avec salon, cuisine ouverte et chambre d amis. etage 3ch+sdb.

Etant donne que le gaz est dispo. je me demande si option chaudiere+pc n est pas meilleur (cout et confort). reste a trouver une EnR ?


Bonjour Lin,

Oui, la solution "chaudière + plancher chauffant eau" est une très bonne solution du point de vue du confort et de l'économie, surtout si vous avez le gaz de ville.
Par exemple, chaudière gaz à condensation (chauffage et ECS) avec les panneaux solaires thermiques (pour l'ECS), le plancher chauffant eau au RDC et les radiateurs à eau chaude à l'étage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Ouais cette config me plait bien mais c est l ECS solaire qui me fait peur. cout difficile a rentabiliser. pas utile puisque la chaudiere fait l ECS mais permet de passer la rt2012 !. et egalement j ai des craintes sur.l encombrement de l installation. non ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Je viens d avoir precision du CST qui dans la config rt2012 (voir message cidessus) ne prevoit que le poele comme moyen unique de chauffage pour toutes les pieces et sans gaine de recirculation !! c est du delire sur une config 115m2. 4 chambre ?? et d apres ce que je lis sur ce forum meme pas compatible avec les normes car sup a 100m2.

si je souhaitze une solution gaz+PC+ballon thdyn. il m annonce un surcout de 4000euroCrying

du coup je ne sais pas trop quoi penser.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
ljn a écrit:Ouais cette config me plait bien mais c est l ECS solaire qui me fait peur. cout difficile a rentabiliser. pas utile puisque la chaudiere fait l ECS mais permet de passer la rt2012 !. et egalement j ai des craintes sur.l encombrement de l installation. non ?


Les panneaux solaires vous permettront d'avoir 60 à 70% de l'eau chaude sanitaire annuelle gratuitement. Le surcoût est d'environ 5000 euros pour les panneaux solaires de 5 m2 et d'un ballon ECS solaire mais c'est plus rentable que le ballon thermodynamique. La durée de vie de ce système solaire dépasse largement 25 ans contre moins de 15 ans pour le ballon thermodynamique.

5000 euros initialement réservé au poêle pellet, vous pouvez les mettre sur les panneaux solaires. Un poêle pellet est de mon point de vue inutile.

Concernant l'encombrement de l'installation, pas grand chose, ne vous inquiétez pas, il suffit d'avoir un ballon ECS solaire de 300 litres à coté d'une chaudière.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
ljn a écrit:Je viens d avoir precision du CST qui dans la config rt2012 (voir message cidessus) ne prevoit que le poele comme moyen unique de chauffage pour toutes les pieces et sans gaine de recirculation !! c est du delire sur une config 115m2. 4 chambre ?? et d apres ce que je lis sur ce forum meme pas compatible avec les normes car sup a 100m2. Vous avez raison. Vraiment, bizarre, cette précision de votre constructeur! Un poêle peut être considéré comme chauffage principal de la maison à condition que sa surface habitable soit inférieure à 100 m2, ce qui n'est pas votre cas. De plus, avec la configuration de votre maison, la chaleur fournie par le poêle ne sera pas confortable, encore moins sans gaine de recirculation.

si je souhaitze une solution gaz+PC+ballon thdyn. il m annonce un surcout de 4000euroCrying Surcoût par rapport à quelle solution? A la chaudière seule? Ou chaudière + poêle? Je pense que c'est la première version car le ballon thermodynamique coûte environ 3000-4000 euros de plus.

du coup je ne sais pas trop quoi penser.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Ok merci pour ces eclairages. allez je repars dans le forum a la recherche d info sur la solution ecs solaire.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
ljn a écrit:Ok merci pour ces eclairages. allez je repars dans le forum a la recherche d info sur la solution ecs solaire.


Bonsoir Ljn,

Alors? Que avez-vous trouvé quelques choses à propos du CESI?

Si vous avez des questions, n'hésitez pas!

Je possède un CESI avec la chaudière gaz à condensation depuis 3 ans, je suis très satisfait.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Munich
Qui vous a dit que l'ancien PC était caduque?
Messages : Env. 4000
De : Munich
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
IrisdeMunich a écrit:Qui vous a dit que l'ancien PC était caduque?


Bonjour, IrisdeMunich,

Oui, vous avez raison.

Le permis est valable 2 ans à partir de sa notification au demandeur.
Le permis est périmé dans les 2 cas:
-les travaux de construction n'ont pas encore commencé dans 2 ans après la notification du permis.
-les travaux ont été interrompus pendant plus d'un an.

Or, le permis de construire de Ljn a été accepté en 2012 donc ça ne fait pas 2 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Munich
Du coup, le cst est-il honnête?
Ou alors il nous manque une information ?
Messages : Env. 4000
De : Munich
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Munich
"Pour des raisons qui m'echappe, plus possible d'utiliser l'ancien PC. Donc nouveau PC et donc RT2102 doit s'appliquer."


Essayez quand-même de nous expliquer....
Messages : Env. 4000
De : Munich
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
IrisdeMunich a écrit:Du coup, le cst est-il honnête?
Ou alors il nous manque une information ?


Si j'ai bien compris, Ljn a signé ce terrain, il y a 2 mois, donc avril 2013 et non en 2012. Donc, le permis de construire n'a pas été déposé par lui mais par le propriétaire précédent de ce terrain. Il devrait avoir un transfert du permis.

Lors d'un changement de bénéficiaire d'un permis de construire en cours de validité, le transfert de ce permis est possible. En effet, le permis de construire est attaché au projet et non à la personne bénéficiaire. Il n'est pas automatique et fait l'objet d'une décision prise par l'autorité compétente (mairie) au moment de la demande de transfert.
Le transfert est possible sous 3 conditions:
-le permis ne doit pas être périmé.
-le titulaire du permis et le futur bénéficiaire doivent avoir donné leur accord sur le transfert.
-le futur bénéficiaire du permis doit répondre aux conditions de tout demandeur de permis de construire prévu aux articles R.432-1 et R.431-1 et suivants au code de l'urbanisme.

Peut-être dans ce cas-là, Ljn et son propriétaire précédent n'ont pas donné leur accord.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
En fait c est un peu compliqué. le PC a ete depose en 2012 par le constructeur de limmeuble faisant partit du lotissement
puis les terrains et les pc des 5 lots de maison individuelle ont ete retocede a mon constructeur pour etre separe du porjet de condtruction de l immeuble.
Suite a des bagares entre archi et constructeur le premier permis a ete annule et un nouveau devra etre depose.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
ljn a écrit:En fait c est un peu compliqué. le PC a ete depose en 2012 par le constructeur de limmeuble faisant partit du lotissement
puis les terrains et les pc des 5 lots de maison individuelle ont ete retocede a mon constructeur pour etre separe du porjet de condtruction de l immeuble.
Suite a des bagares entre archi et constructeur le premier permis a ete annule et un nouveau devra etre depose.


Ah, merci pour votre explication. Je comprends parfaitement. Comme je vous ai expliqué dans mon message précédent, le permis de construire s'attache au projet. Or, ce projet est modifié donc l'ancien permis de construire n'est plus valable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Sinon, que pensez-vous de la solution du CESI?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Je suis assez tente par la solution CESI qui me semble plus robuste que le CETH. Mais pas sure qu on arrive a gerer le surcout.
sinon pour le cesi . la pose des panneaux est elle compatible avec un toit monopente 10° ? j imagine qu il faut placer un support mais pas sur que ca existe en reglable. ceux que j ai vu c est soit toit plat. support fixe a 45deg .
et concernant la surface je pensais partir sur 1 panneau pour esthetiq et cout mais peut etre pas rentable
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour

Oubliez les solutions de chauffage couteuse à l'investissement , en abonnement et factures d'utilisation et d'entretien .... et favoriser l'isolation efficace meme avec des chauffages d'appoint electrique pour les cas exceptionnels

pour les ENR ... le photovoltaique pour votre consommation ( ou en vente du surplus selon la puissance installée) sera toujours amortissable economiquement..

et bannissez les energies fossiles que l'on importe à 90 % ...Crying

vous avez signe avec ce CST ? .. faites faire d'autres projet .. et travaillez directement avec un BET pour vos solutions d'avenir .. pas avec une vison du passé ..( depassée aussi ..)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Doublon
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Merci pour votre réponse.

ljn a écrit:Je suis assez tente par la solution CESI qui me semble plus robuste que le CETH. Mais pas sure qu on arrive a gerer le surcout.
sinon pour le cesi . la pose des panneaux est elle compatible avec un toit monopente 10° ? Est-ce que votre toit monopente sera orienté au sud (sinon au sud-ouest ou au sud-est)?
j imagine qu il faut placer un support mais pas sur que ca existe en reglable. ceux que j ai vu c est soit toit plat. support fixe a 45deg . Oui, si votre toit est légèrement en pente, il faut mettre un support pour que ce panneau solaire soit orienté à 45° par rapport à l'horizontale.
et concernant la surface je pensais partir sur 1 panneau pour esthetiq et cout mais peut etre pas rentable Pourquoi pas? Mais avec un seul panneau solaire ne fournira que 35 à 40% de vos besoins en ECS par an (contre 60 à 70% avec 2 panneaux). Mais le prix de l'installation d'un panneau solaire et du ballon ECS solaire est plus ou moins identique à celui du ballon thermodynamique mais c'est plus rentable que le système solaire vous permettra de vous fournira l'ECS partiellement gratuite alors qu'avec le ballon thermodynamique, vous payez l'électricité pour le faire fonctionner.
Au fait, vous êtes combien? C'est juste pour estimer votre besoin en ECS!



Pour gagner de la place, il existe certaines chaudières avec un ballon ECS solaire intégré.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Regismu a écrit:Bonjour

Oubliez les solutions de chauffage couteuse à l'investissement , en abonnement et factures d'utilisation et d'entretien .... et favoriser l'isolation efficace meme avec des chauffages d'appoint electrique pour les cas exceptionnels

pour les ENR ... le photovoltaique pour votre consommation ( ou en vente du surplus selon la puissance installée) sera toujours amortissable economiquement..

et bannissez les energies fossiles que l'on importe à 90 % ...Crying

vous avez signe avec ce CST ? .. faites faire d'autres projet .. et travaillez directement avec un BET pour vos solutions d'avenir .. pas avec une vison du passé ..( depassée aussi ..)


Ah, selon toi, le chauffage central est une solution du passé? Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est le chauffage électrique et le poêle classique qui sont des solutions du passé.

Quant aux panneaux photovoltaïques, pourquoi pas mais ça coûte cher en investissement (1000 euros par m2) et le rendement est mauvais (moins de 20% contre environ 80% pour les panneaux solaires thermiques).
C'est pour ça que je préfère largement les panneaux solaires thermiques (pour l'ECS et pourquoi pas le chauffage) que les panneaux phovoltaïques.

Ljn veut juste un panneau solaire de 2,5 m2, juste pour l'esthétique.

On dit toujours que les panneaux solaires thermiques sont plus rentables que les panneaux photovoltaïques.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Ne parle pas quand tu ne sais pas ou tu sort de chiffres/couts ? de ton chapeau ? donne tes devis pour savoir à quoi çà correspônds ..ça veut dire quoi 1000€ le m² ? ça represente quoi ? c'est ridicule de parler en m² .. ça dit juste que tu ne sais pas de quoi tu parles .. ... un module electrique ça produit avec une energie gratuite donc rendement à 100% par rapport à la fourniture pour produire et pendant plus de 35 ans ..sans entretien .. .. .. il y a tous les toits de disponibles ( et tu economises les tuiles ..)

l'electricite n'est pas mauvaise en elle meme c'est certains moyens de la produire qui ne vont pas

le chauffage en lui meme est depassé les energies fossiles que l'on importe à 90% sont depassées .. il ne faut pas investir dans des systemes couteux puisque le principe c'est de s'en passer ...et c'est possible de n'avoir que des chauffages d'appoint pour els cas exceptionnels . donc ne psa investir dans des trucs chers et qui sont inutiles dans des maisons bien pensées Wink

qui dit que le therqmiqe ets plus rentable ? en quoi ? des chiffres ? c'est 2 choses differentes mais bien complementaire ..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Regismu a écrit:Ne parle pas quand tu ne sais pas ou tu sort de chiffres/couts ? de ton chapeau ? donne tes devis pour savoir à quoi çà correspônds ..ça veut dire quoi 1000€ le m² ? ça represente quoi ? c'est ridicule de parler en m² .. ça dit juste que tu ne sais pas de quoi tu parles .. ... un module electrique ça produit avec une energie gratuite donc rendement à 100% par rapport à la fourniture pour produire et pendant plus de 35 ans ..sans entretien .. .. .. il y a tous les toits de disponibles ( et tu economises les tuiles ..)

l'electricite n'est pas mauvaise en elle meme c'est certains moyens de la produire qui ne vont pas

le chauffage en lui meme est depassé les energies fossiles que l'on importe à 90% sont depassées .. il ne faut pas investir dans des systemes couteux puisque le principe c'est de s'en passer ...et c'est possible de n'avoir que des chauffages d'appoint pour els cas exceptionnels . donc ne psa investir dans des trucs chers et qui sont inutiles dans des maisons bien pensées Wink

qui dit que le therqmiqe ets plus rentable ? en quoi ? des chiffres ? c'est 2 choses differentes mais bien complementaire ..


Hé ho, calme-toi! Visiblement, ça t'énerve quand on critique de façon objective les panneaux photovoltaïques.

Je ne vais pas refaire ce débat qu'on a eu plusieurs fois dans ces autres sujets. Je me permets de t'apporter quelques éléments.

Les chiffres que j'ai mis ici viennent d'Internet (des sites sérieux) donc je n'invente rien (visiblement, la vérité te dérange). Si on installe les panneaux photovoltaïques de 10 m2, ça fait 10000 euros donc 1000 euros par m2!

J'ajoute que les panneaux photovoltaïques sont 25 fois plus polluants que les panneaux solaires thermiques. Ce n'est pas moi qui le dit mais les scientifiques et les écologistes!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Non quand c'est objectif non

par contre quand on dit n'importe quoi sans savoir oui ça m'enerve Biggrin

tu vois tu continues à sortir des chiffres du chapeau sans rien comprendre ? ou sont tes liens internet ? ou prends tu les chiffres? ça veut dire quoi des m² ? tu ne sais meme pas de quoi tu parles

et non dans ce cas la la verite arrange donc dis la nous avec tes sources .

car la c'est carrement de la desinformation tu repetes des aneries sans savoir ..

un module photovoltaique polluant ? tu as au moins chercher de quoi etait compose un module ? le verre ..du silicium .. de l'aluminuim quand il est cadré ... du cuivre

ou est la pollution ? donne les liens des "ecologistes et des scientifiques"

tu veux que l'on compare avec une chaudiere au gaz qui va durer 10/12 ans alors que le Pv va continuer à produire après plus de 35 ans SANS ENTRETIEN
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Regismu a écrit:Non quand c'est objectif non

par contre quand on dit n'importe quoi sans savoir oui ça m'enerve Biggrin

tu vois tu continues à sortir des chiffres du chapeau sans rien comprendre ? ou sont tes liens internet ? ou prends tu les chiffres? ça veut dire quoi des m² ? tu ne sais meme pas de quoi tu parles

et non dans ce cas la la verite arrange donc dis la nous avec tes sources .

car la c'est carrement de la desinformation tu repetes des aneries sans savoir ..

un module photovoltaique polluant ? tu as au moins chercher de quoi etait compose un module ? le verre ..du silicium .. de l'aluminuim quand il est cadré ... du cuivre

ou est la pollution ? donne les liens des "ecologistes et des scientifiques"

tu veux que l'on compare avec une chaudiere au gaz qui va durer 10/12 ans alors que le Pv va continuer à produire après plus de 35 ans


Puisque tu veux des liens, les voici:
http://www.consoglobe.com/panneau-solaire-cout-financement-3252-cg
http://www.edfenr.com/faq-sur-le-photovoltaique/panneaux-pho[...]s-nouvelles-s238-1.aspx
http://www.developpementdurable.com/conso/2012/11/A6493/tout[...]es-photovoltaiques.html

Quant à la chaudière au gaz qui a une durée de vie de 10/12 ans, laisse-moi rire! Ma voisine a une chaudière gaz qui a presque 40 ans et qui marche encore (rendement pas terrible mais ça fonctionne toujours).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Biggrin c'est ça tes liens "scientifiques/ecologiques ? et c'est parceque tu met des liens ridicules qui datent de 2009 ou des liens commerciaux d'une societe qui a plein de litiges car ils posent "mal" ... que tu vas te justifier ? mais tu as raison il y a du boulot à faire pour que ceux qui n'y comprennent rien arrete d'ecrire dessus Crying

lis les posts que tu cites il y a plein d'aneries aussi et malheureusement celui qui ne sait pas les repete


tiens un lien si tu veut vraiment savoir et poser tes questions http://forum-photovoltaique.fr/

sinon ouvre un post ... donne moi le lien et je te reponds Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Regismu a écrit:Biggrin c'est ça tes liens "scientifiques/ecologiques ? et c'est parceque tu met des liens ridicules que tu vas te justifier ? mais tu as raison il y a du boulot à faire pour que ceux qui n'y comprennent rien arrete d'ecrire dessus Crying

lis les posts que tu cites il y a plein d'aneries aussi et malheureusement celui qui ne sait pas les repete


tiens un lien si tu veut vraiment savoir et poser tes questions http://forum-photovoltaique.fr/

sinon ouvre un post ... donne moi le lien et je te reponds Wink


Non, concernant les scientifiques et les écologistes, ce n'est pas sur ces liens que je vous ai mis. Les scientifiques et les écologistes sont des personnes que j'ai rencontrés (certains sont mes amis) mais je ne peux pas les citer par respect.

Quant au lien, vous dites qu'il y a plein d’âneries alors qu'il s'agit d'un lien d'EDF. Tu crois qu'EDF a fait exprès pour raconter des conneries sur les panneaux photovoltaïques?

Toi aussi, tu dis des bêtises comme la chaudière gaz qui a une durée de vie de 10 ans ce qui est faux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Tu vois que tu contin ues à t',efoncer sans chercher à comprendre

non ce n'est pas EDF c'est une boite privée qui s'appelle EDF ENR

allez je renouvelle mon invitation à ouvrir un post à part et à poser tes questions que je t'y repondes une par une

une indications pour te donner une idée

on ne peut pas parler en m² car selon le materiel/technologie employe on a besoin soit de 17 m² soit de 60 m² pour avoir une puissance de 3 kWc ..

tu veux reellement en savoir plus ?

allez puisque tu veut jouer sur les mots donne moi la moyenne de vie d'un bruleur , la facture d'entretien annuel .. la facture d'abonnement et les factures d'energie ..

je te dirai ce qu'on paye annuellement pour une installation Pv BiggrinBiggrin et pour connaitre les production en reel sur le terrain je te laisse te rendre compte par toi meme : http://www.bdpv.fr/carte_installation.php
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Merci pour vos commentaires. c est bon d avoir des avis contradictoires meme si le discours est un peu tendu Dry
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Petite precison. le toit sur le.bloc garage est monopente bac acier oriente sud. mais trop petit et trop pour bien profiter du photoV.
le toir principal est monopente 10deg mais cote nord !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Petite precison. le toit sur le.bloc garage est monopente bac acier oriente sud. mais trop petit et trop pour bien profiter du photoV.
le toir principal est monopente 10deg mais cote nord !!l
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
ljn a écrit:Petite precison. le toit sur le.bloc garage est monopente bac acier oriente sud. mais trop petit et trop pour bien profiter du photoV.
le toir principal est monopente 10deg mais cote nord !!l


Merci pour cette précision.

Vous pouvez mettre un panneau solaire thermique sur le toit du bloc garage, il y a de la place (j'ai regardé les photos de votre future maison d'après votre récit) mais pas contre, pas assez pour les panneaux photovoltaïques. D'après les plans de votre future maison dans votre récit, je vois qu'un ballon ECS sera installé dans la pièce du rangement donc c'est là où sera installée la chaudière avec le ballon ECS intégré?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bon olivier D faudrait vraiement arreter de dire n'importe quoi .si le thermique rentre pourquoi el photovoltaique ne rentrerait pas pour moins cher et plus rentable economiqument

je veux bien que tu sois un fana des energies fossiles mais n'entraine pas tout le monde dans tes erreurs .. à force de recoamdner des solutions inutiles et cheres ..

le gaz c'est depasse .. tant qu'il sera importe à 90% et ne sera pas "bio "..
..
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Regismu a écrit:Bon olivier D faudrait vraiement arreter de dire n'importe quoi .si le thermique rentre pourquoi el photovoltaique ne rentrerait pas pour moins cher et plus rentable economiqument

je veux bien que tu sois un fana des energies fossiles mais n'entraine pas tout le monde dans tes erreurs .. à force de recoamdner des solutions inutiles et cheres ..

le gaz c'est depasse .. tant qu'il sera importe à 90% et ne sera pas "bio "..
..


Un panneau solaire thermique bien orienté de 5 m2 permet de produire 2000 kWh par an pour l'ECS tandis qu'un panneau photovoltaïque de 5 m2 ne produit que 500 kWh d'électricité par an. Tu vois la différence?

Pour le cas de Ljn qui veut un panneau solaire de 2,5 m2, donc 1000 kWh par an pour l'ECS (soit 40% des besoins annuels en ECS) (dans le cas thermique) ou 250 kWh d'électricité (soit 10% des besoins annuels en électricité).

Je ne suis pas un fana des énergies fossiles, je cherche à réduire que possible la consommation des énergies fossiles.

Bientôt, le gaz sera en biogaz et donc renouvelable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Mais encore une fois arrete de dire des aneries ... comment peut tu savoir la production dans sa situation ? avec quelle puissance installée ? quels sont ses besoins journaliers ?

et s'il n'a pas besoin de chauffage pourquoi veux tu lui faire produire de l'eau chaude .. il peut (et devrait ) cumuler les 2 .. mais le photovoltaique lui rapportera plus et lui coutera moins cher que le thermique ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Regismu a écrit:Mais encore une fois arrete de dire des aneries ... comment peut tu savoir la production dans sa situation ? avec quelle puissance installée ? quels sont ses besoins journaliers ?

et s'il n'a pas besoin de chauffage pourquoi veux tu lui faire produire de l'eau chaude .. il peut (et devrait ) cumuler les 2 .. mais le photovoltaique lui rapportera plus et lui coutera moins cher que le thermique ...


Non, je ne dis pas des anéries. Je connais très bien le système solaire puisque j'en possède un. Chez moi, mes panneaux solaires thermiques de 5 m2 orientés plein sud permettent de fournir entre 1600 et 2000 kWh par an pour l'ECS, soit 70% de mes besoins annuels en ECS.

Ljn ne veut qu'un panneau solaire de 2,5 m2, donc 1000 kWh par an maxi pour l'ECS. Si ils sont deux, ça représentera 65% des besoins annuels en ECS et si ils sont 4, ce sera 30-35% de ces besoins. Un panneau solaire thermique de 2,5 m2 permettra d'économiser 80 euros de gaz par an. Si elle choisit un panneau photovoltaïque de 2,5 m2, donc 250 kWh d'électricité par an et donc économie de 35 euros par an (sans tenir compte du prix de vente d'électricité, négligeable compte tenu de la faible production).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Olivier D a écrit:
Vous pouvez mettre un panneau solaire thermique sur le toit du bloc garage, il y a de la place (j'ai regardé les photos de votre future maison d'après votre récit) mais pas contre, pas assez pour les panneaux photovoltaïques. D'après les plans de votre future maison dans votre récit, je vois qu'un ballon ECS sera installé dans la pièce du rangement donc c'est là où sera installée la chaudière avec le ballon ECS intégré?


LE BEC (elec) etait placé a l'origine dans le celier. Si ballon ECS thermique et chaudiere , ce sera placé dans le garage.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Nota : on est 4 pers (2 adultes et 2 enfants)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
Regismu a écrit:.. et travaillez directement avec un BET pour vos solutions d'avenir .. pas avec une vison du passé ..( depassée aussi ..)


oui je pense à cette alternative, sortir la partie thermique/chauffage du contrat avec le cst

Vous avez des contacts de BET dans le 44 ??

Merci d'avance
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Loire Atlantique
@regismu : Est ce que le PV est compatible avec RT2012 ? et surtout peut il suffire pour couvir toutes les exigences ?
pas ex : panneau PV et tout electrique dans la maison ? je doute ..
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le vendredi 15 mars 2024 à 18h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir