Passage des tubes PER?

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.808 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 80 message Isere
bonjour,

je me suis réservé entre autre le lot sanitaire dans ma futur maison neuve (j'ai confié le lot plancher chauffant à un pro).
Je me pose la même question depuis qq semaines:
Où passer ces tubes??? En examinant des chantiers dans ma région et ce forum il semble y avoir plusieurs solutions:
1/ passer le per avec gaine dans la dalle -> interdit par le dtu???
2/ passer le per sur la dalle et faire une chape de ravoirage -> il faut payer la chape de ravoirage Sad
3/ passer le per dans les cloisons -> plus long

j'ai plusieurs questions:
1/ j'ai bien compris qu'il y a des risques à passer le per dans la dalle car le maçon peut abimer les tuyaux en coulant la dalle. le risque est-il réel?
2/ lorsque l'on passe le per dans les cloisons;
comment peut-on les passer contre les murs extérieurs? (je pense qu'ils vont plaquer des panneaux de plaquo + laine de verre contre les parpaings)
n'y-a-t-il pas de risque de perte d'isolation?
comment passe t-on les portes? par le dessus?
n'y a-t-il pas un risque de bruits d'eau dans les pièces traversées?

merci pour vos réponses
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 500 message Nord (59)
nicolos a écrit:1/ passer le per avec gaine dans la dalle -> interdit par le dtu???


C'est vraiment interdit ???
Chantier démarré en juin 2006
05/07/07: Enfin livré !!!
15/06/09: Les dernieres réserves sont levées près de 2ans après. Problemes Maison d'en France Lille... :(
Messages : Env. 500
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Oui
Normalement aucun réseau noyé dans la dalle.

Par contre rien n'empèche des réseaux sous la dalle : en vide sanitaire ou bien dans le terre-plein d'un dallage

Pour les PER en cloison ou en doublage, il vaut mieux prévoir de l'isolant type armaflex, isolant thermique et accessoirement phonique. Tu peux aussi utiliser les faux-plafonds s'ils existent... sinon dessus de portes, c'est OK
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Nord (59)
C'est inquietant ce que vous me dites parce qu'il me semble que c'est ce qu'ils ont fait pour ma dalle en terre plain:



Il ont coulé directement là dessus.

Dailleur l'armature ne doit pas etre légerement relevée pour etre au centre de la dalle ??
Chantier démarré en juin 2006
05/07/07: Enfin livré !!!
15/06/09: Les dernieres réserves sont levées près de 2ans après. Problemes Maison d'en France Lille... :(
Messages : Env. 500
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 80 message Nord Isère
j'ai jamais vu ça. Normalement, il faut bien séparer la dalle maçonnerie (dans laquelle il ne doit rien passer) et la réserve pour le chauffage, qui comprends le ravoirage, l'isolant, le chauffage et la chape. Biensur que cette solution est plus économique, mais en cas de problème, il faut casser la dalle béton, alors que dans le cas classique, on ne casse que le carrelage et la chape.
Messages : Env. 80
De : Nord Isère
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Nord (59)
vous connaissez la référence DTU qui traite du sujet ? Je sens bien qu'ils vont finir par tout refaire...
Chantier démarré en juin 2006
05/07/07: Enfin livré !!!
15/06/09: Les dernieres réserves sont levées près de 2ans après. Problemes Maison d'en France Lille... :(
Messages : Env. 500
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Toulouse
tophe59 a écrit:vous connaissez la référence DTU qui traite du sujet ? Je sens bien qu'ils vont finir par tout refaire...


pour ma part les alimentations en eau passent dans la dalle comme toi, cela ne semble pas poser de problème au plombier.
par contre les évacuations passent par le vide sanitaire.

il faut juste faire gaffe que la plaquiste ne perce pas les tuyaux en fixant ses rails de cloison et il faut donc repérer (ou photographier) les endroits où passent les tuyaux (moi j'ai oublié de le faire.........)
Messages : Env. 100
De : Toulouse
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 80 message Isere
fredoche a écrit:Oui
Par contre rien n'empèche des réseaux sous la dalle : en vide sanitaire ou bien dans le terre-plein d'un dallage

Pour les PER en cloison ou en doublage, il vaut mieux prévoir de l'isolant type armaflex, isolant thermique et accessoirement phonique. Tu peux aussi utiliser les faux-plafonds s'ils existent... sinon dessus de portes, c'est OK


donc pas dans la dalle comme sur la photo.
a votre avis quelle est la meilleure solution entre passer le per dans le terre plein ou dans les cloisons?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 60000 message
éole a écrit:j'ai jamais vu ça.


Eole t'es un pro du bâtiment ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 10 message Poitiers
moi, je me posais la meme question que toi et j'ai choisi de passer mes tuyaux alimentation en eau au moyen de fourreaux dans le vide sanitaire. Comme ca, s'il y a un souci, (assez rare tout de meme), je peux changer le tuyau de per present dans le fourreau. Sinon, l'autre soolution est de les passer dans la chape de ravoirage, mais la, c'est plus cher.
Messages : Env. 10
De : Poitiers
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Il faut les passer sous la dalle, dans le remblai, a condition que tu sois sur terre plein. Je viens de finir de brancher ma plomberie en PER passée comme çà, aucun problème d'écrasement ni de pincement, le maçons ont fait attention. Aucun dégat.
Messages : Env. 500
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 80 message Isere
Je pense passer le per sous la dalle dans le remblai. le permis est accepté et j'ai le premier rdv de chantier dans 2 semaines...

Avez-vous des astuces pour que le tube arrive pile poil au bon endroit?
Comment fixez vous le tube per dans le remblai?
Comment maintenez vous le per vertical? (des fers?)
quel materiel (tube, sertisseuse, sortie de dalle, tec...) utiliseriez vous?
que faire si par malheur le tube est écrasé?

frantz44: où as-tu acheter le materiel. j'habite aussi près de Nantes et je serais preneur de "bons tuyaux"
comment t-est tu assuré de l'attention des maçons? faut-il être sur place au moment du coulage de la dalle?

merci
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 80
Dept : Isere
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
ba on n'est pas a 5 cm pres.
...
Per vertical avec des tiges filetées

le matos de base pour des raccord a glissement plus une pince coupe tubes

si le tube est ecrase a l'extremite pas grave tu coupe, si ailleurs faut IMPERATIVEMENT le changer !

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 04h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir