Bonjour,
voici ce que nous propose notre constructeur :
chaudière à condensation Viessman à micro accumulation avec panneau photovoltaique.
Voici le descriptif de notre maison et famille :
maison à étage, 120 m2 habitable, 1 SdB, 1 Salle d'eau, 2 adultes, 2 enfants (voir 3).
Nous craignons les douches simultanées !
Il n'est pas prévu de ballon d'eau chaude. Qu'en pensez vous ? Est il indispensable d'en avoir un et encore plus faut il absolument un ballon d'eau thermodynamique ? Que vaut la micro accumulation en confort d'eau chaude ?
Merci d'avance
Messages : Env. 80
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez sur la page devis chaudière gaz de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Env. 80 message Ardeche
Up !
Messages : Env. 80
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 80 message Ardeche
Rendez vous de mise au point technique avec les constructeur aujourd'hui.
Le coordonnateur de travaux, tout comme le commercial, nous maintiennent qu'il n'y aura pas d'inconfort d'eau chaude sanitaire lorsque nous tirerons de l'eau chaude à plusieurs endroits différents (style deux douches simultanées).
Seulement un ami est technico commercial pour une marque de chaudière, pompe à chaleur etc et nous met en garde sur le fait que ce n'est pas la bonne solution.
Est ce que certains d'entre vous vous ont le même profil que nous (famille, 2 enfants; une sdb une salle d'eau) et peuvent témoigner sur l'efficacité (ou non !) d'une chaudière à condensation ?
Merci !
Messages : Env. 80
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Et ton ami technico commercial il t'as pas demandé le débit instantanné de ta chaudière ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
J'ai une chaudiere a condensation et je n'ai aucun souci de débit ou autre

2 SDB, 2 enfants...

et oui il te faut un ballon thermo car la chaudiere condensation n'est pas consideree comme energie renouvelable au sens de la RT2012
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Finistere
fafa600 a écrit:J'ai une chaudiere a condensation et je n'ai aucun souci de débit ou autre

2 SDB, 2 enfants...

et oui il te faut un ballon thermo car la chaudiere condensation n'est pas consideree comme energie renouvelable au sens de la RT2012

En fait il a les panneaux photovoltaique pour la part d'énergie renouvelable.
Nous avons opté pour la même solution que vous, la chaudière aura un débit de 16l/min. On espère que cela sera suffisant, au pire on rajoutera un bon vieux ballon électrique (une fois l'attestation rt2012 obtenue) si jamais ce n'étais pas confortable.
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Ah ok

j'avais zappé les panneaux

donc pas besoin de chauffe eau thermo
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Ardeche
lunik a écrit:Et ton ami technico commercial il t'as pas demandé le débit instantanné de ta chaudière ?

Non...à partir de quel débit peut-on considéré que l'on n'aura pas de problèmes avec l'eau chaude tirée à deux endroits simultanément ?
Messages : Env. 80
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
A partir de 15 l/min d'eau a 60 degrés c'est pas mal. A 20l/min t'es au top du top

De plus il faut également regarder les sections de tuyaux mises en place.
Ne pas faire la sortie ecs de la chaudière en d13/16 par exemple
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
krousti a écrit:
fafa600 a écrit:J'ai une chaudiere a condensation et je n'ai aucun souci de débit ou autre

2 SDB, 2 enfants...

et oui il te faut un ballon thermo car la chaudiere condensation n'est pas consideree comme energie renouvelable au sens de la RT2012

En fait il a les panneaux photovoltaique pour la part d'énergie renouvelable.
Nous avons opté pour la même solution que vous, la chaudière aura un débit de 16l/min. On espère que cela sera suffisant, au pire on rajoutera un bon vieux ballon électrique (une fois l'attestation rt2012 obtenue) si jamais ce n'étais pas confortable.

Bonjour "krousti"
Bonjour à tous

Je profite de ton post pour "rebondir"

En effet si le gaz (de ville) passe devant votre maison   l'adjonction d'un panneau "PHOTOVOLTAIQUE" de 250w suffit à rentrer dans la rt 20012 !!!!!ENR 
Option que je retiens pour ma future maison.
Beaucoup de monde ignore ce montage et on entend souvent parler de PAC et un ballon thermodynamique ,voir de chaudière à condensation et panneau "SOLAIRE" qui impose un chauffe-eau thermodynamique.
Pour l'instant je n'ai pas encore le devis définitif de cette installation ?mais moi qui suis allergique au PAC ,chauffe-eau Thermodynamique ,et toutes installations coutant la peau des "fesses" et qui ne seront probablement "JAMAIS" rentabilisées voir amorties à cause du prix de départ (surtout pour une construction neuve avec TVA à 20% et sans crédit d'impot,,je pense avoir trouvé un "petit"  compromis.
Je me réserve après une période de 3 ans de voir le coût de revient de cette installation ,chaudière condensation,avec sa réserve tampon, plus plancher chauffant RC ,voir comble de 30 m2 à l'étage aménagé au dessus du séjour que je refuse (mais pour passer rt 2012 peut-être serais obligé de passer avec un radiateur ext ?(grosse discussion en cours avec le thermicien)
En fonction des factures De Gaz (abonnements et Conso) et de mes consommations réelles j'opterais peut-être pour une chaudière "électrique"(après fermeture du gaz)et un chauffe-eau basique de chez "brico-truc"
Ne criez pas !!car je viens de faire un récapitulatif sur 28 ans de toutes mes consommations et coûts et je suis loin loin loin des consos "théoriques "prévues" Voir "post DPE= fumisterie"
Pour l'instant ce n'est pas de l' énergie "électrique que je dépense ??mais ma propre "énergie"
Promis je vous tiendrais au courant de toutes mes démarches.
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 23h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir