Bonjour,

Habitant sur la région lyonnaise, j'ai subi de plein fouet la canicule de cet été. Décision prise de faire installer une climatisation dans nos chambres dans les prochains mois (car nous montions facilement à 30 degrés dans les chambres de nos deux jeunes enfants et ce même en fermant les volets).

Descriptif :
Maison de 2007 sur deux niveaux avec volets électriques en alu et fenêtres en alu double vitrage 16 / 4 / 16
Murs en blocs de béton creux (isolé Ep= 7,5 cm)
Toiture sous solives bois (isolé Ep=22,50 cm) - Combles perdues
Trois chambres à l'étage (10,08 m2, 11,34 m2 et 23,11 m2)

Plan de la maison ci-dessous
[img=636x365]https://files.forumconstruire.com/plan-haut-jpg-stor-5b73da02c567f408136.jpg[/img]


L'objectif serait de pouvoir climatiser nos trois chambres et éventuellement de pouvoir les laisser ouvertes de temps à autre, pour que la fraicheur retombe un peu dans le salon par l’escalier ouvert (j'anticipe vos réactions à ce sujet et me doute bien que je n'aurais pas la même température en haut qu'en bas).

J'avais dans l'idée de partir sur la marque Mitsubishi (après consultation de ce forum, qui est une vraie mine d'informations d'ailleurs et j'en profite pour remercier tous les intervenants qui le font vivre, me semble avoir la meilleure réputation et faire l'unanimité) et faire installer un tri splits (deux petits splits dans les deux chambres de nos enfants et un plus puissant dans la chambre parentale).

J'ai par contre beaucoup de mal à budgétiser le coût "matériel + pose". Je vais commencer à effectuer des devis durant l'hiver (car les chauffagistes vont être pris d'assaut à la rentrée), mais il est important pour moi de pouvoir avoir déjà une idée (pour provisionner mes dépenses). J'espérais m'en tirer pour 5 000 à 6 000 euros maximum, avec du matériel de qualité et surtout fiable sur la durée. Suis-je loin de la réalité selon vous ? Quel(s) modèle(s) me conseilleriez-vous (les références chez Mitsubishi se comptent par dizaine) ?

Merci par avance pour votre retour.
[url=https://www.google.fr/search?q=climatisation+mitsubishi&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwivgqfxw-7cAhUJ2BoKHVuYBeUQkeECCCQoAA&biw=1920&bih=888][/url]
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez sur la page devis climatisation de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des professionnels de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour, vu la disposition de votre étage et la présence de comble non aménageable, vous pouvez avoir un gainable avec UI dans les combles avec gaines de disribution, et grille de reprise dans le dégagement. Avantage : 1 seule UI, moins de liaison frigo, meilleure esthétique dans les chambres.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Rhone
Jetblack a écrit:Bonjour, vu la disposition de votre étage et la présence de comble non aménageable, vous pouvez avoir un gainable avec UI dans les combles avec gaines de disribution, et grille de reprise dans le dégagement. Avantage : 1 seule UI, moins de liaison frigo, meilleure esthétique dans les chambres.

Bonjour Jetblack, merci pour votre prompt retour. Je n'avais pas forcément pensé à cette possibilité, qui est plutôt séduisante sur le papier. Avec une seule unité intérieure, cette solution peut en plus se révéler relativement économique non ?
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Ca dépend, il faut prendre le temps de faire une bonne étude et d'étudier votre besoin.
Vous avec un toit à 2 ou 4 pentes ?
Les solutions techniques peuvent être multiples, entre gaines entièrement dans les combles, ou alors faux plafond et pour passer une partie des gaines dans la partie couloir, ce qui est possible chez vous.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Sans en savoir plus sur votre maison, 5 kW frigo seront suffisants, 2 bouches gaines de 160 pour les petites chambres, 1 bouche gaine 200 pour la grande chambre, 1 grille de reprise gainée dans le dégagement. Si vous voulez un max de confort, système de gestion par zone (type AirZone). Le système vous chauffera sans souci l'hiver au besoin.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Rhone
Jetblack a écrit:Ca dépend, il faut prendre le temps de faire une bonne étude et d'étudier votre besoin.
Vous avec un toit à 2 ou 4 pentes ?
Les solutions techniques peuvent être multiples, entre gaines entièrement dans les combles, ou alors faux plafond et pour passer une partie des gaines dans la partie couloir, ce qui est possible chez vous.

Toiture à deux pentes (est / ouest) avec une couverture type tuiles en terre cuite. L'objectif premier n'est pas de chauffer les chambres (nous utilisons que très peu les panneaux rayonnants muraux à l'étage), mais vraiment de gagner en confort thermique l'été et même aux intersaisons. J'ai en effet une maison avec une très bonne inertie (donc très bien l'hiver, où je dois la chauffer très peu, mais qui devient vite irrespirable lors de fortes chaleurs).
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
De toute façon la chaleur monte l'hiver ;)
Le toit 2 pentes c'est mieux pour installer l'UI et les gaines dans les combles plus facile d'accès !
Comme votre usage est principalement le refroidissement, vous pourrez faire des économies en choisissant des modèles dans les gammes qui n'offrent pas des super perf en chauffage par -15.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Rhone
Jetblack a écrit:De toute façon la chaleur monte l'hiver ;)
Le toit 2 pentes c'est mieux pour installer l'UI et les gaines dans les combles plus facile d'accès !
Comme votre usage est principalement le refroidissement, vous pourrez faire des économies en choisissant des modèles dans les gammes qui n'offrent pas des super perf en chauffage par -15.

La chaleur monte effectivement l'hiver (nous avons un chauffage au sol au rez-de-chaussée), mais hélas aussi l'été. Nous nous en rendons compte au quotidien en période estivale.
Merci en tout cas pour toutes ces informations très instructives. J'imagine qu'il est très difficile pour vous de répondre à une telle question, mais avez-vous une idée d'une fourchette de prix pour une telle installation ?
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Selon vos exigences en qualité de matériel, performance, gestion à zones ou pas, le prix peut varier fortement. Idem si vous faites la pose vous même ou pas... Une moyenne serai de l'ordre de 120 euros par m2 climatisé. Soit 5 à 6000 euros chez vous.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 50 message Rhone
Jetblack a écrit:Selon vos exigences en qualité de matériel, performance, gestion à zones ou pas, le prix peut varier fortement. Idem si vous faites la pose vous même ou pas... Une moyenne serai de l'ordre de 120 euros par m2 climatisé. Soit 5 à 6000 euros chez vous.

N'étant pas bricoleur pour un sou, il me faudra un système posé et donc "prêt à l'emploi". Le prix annoncé me rassure, je peux donc espérer rester dans le budget initialement fixé.
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Compte environ 1000EUR pour l'unité extérieure, et 400-500EUR par split, soit 2500EUR de matériel, et 1500EUR de pose, en Mistubishi bien sûr. Tu restes en dessous de ce que tu prévoyais.



Par contre, en ce moment, beaucoup de ruptures de stock... et pour cause...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Rhone
bardal a écrit:Compte environ 1000EUR pour l'unité extérieure, et 400-500EUR par split, soit 2500EUR de matériel, et 1500EUR de pose, en Mistubishi bien sûr. Tu restes en dessous de ce que tu prévoyais.



Par contre, en ce moment, beaucoup de ruptures de stock... et pour cause...

Merci pour ton retour, c'est plutôt rassurant.
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Les points de vigilance au moment du devis :
- demander des gaines isolées par 50 mm de laine de verre et non pas 25 mm
- demander à ce que soit soignée l'étanchéité du réseau aéraulique : au niveau de tous les raccords gaines/plenum : scotch aluminium + collier sur gaine intérieure, scotch aluminium + collier sur gaine extérieure. étanchéité des plenums par rapport au plafond (joints acryliques + scotch aluminium en débord de plafond), étanchéité des plénums reprise/soufflage par rapports à l'UI : scotch alu.
- demander une isolation complémentaire de l'UI dans les combles : collage d'armaflex de 25 mm sur toutes les faces de l'UI, ou alors entourage en laine de verre.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Roquefort Les Pins (6)
Bonjour,

Nous avons installé lors de la construction une PAC air / air Mitsubishi en gainable. Pour du 16kw, 1 unité extérieure, une énorme unité intérieure dans les combles, 8 grilles de soufflage (5 dans notre pièce à vivre de 80 m2, et 1 dans chaque chambre), 1 grille de reprise et un super matos aussi bien l'hiver que l'été, avec l'option AirZone (pas d'histoire de maître / esclave : on a un thermostat indépendant par pièce), on en a eu pour 10250 euros TTC.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Roquefort Les Pins (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Rhone
ficao a écrit:Bonjour,

Nous avons installé lors de la construction une PAC air / air Mitsubishi en gainable. Pour du 16kw, 1 unité extérieure, une énorme unité intérieure dans les combles, 8 grilles de soufflage (5 dans notre pièce à vivre de 80 m2, et 1 dans chaque chambre), 1 grille de reprise et un super matos aussi bien l'hiver que l'été, avec l'option AirZone (pas d'histoire de maître / esclave : on a un thermostat indépendant par pièce), on en a eu pour 10250 euros TTC.

Merci pour votre retour Ficao.  J'imagine que le fait que l'installation de votre PAC ait été réalisée lors de la construction de votre maison a du considérablement réduire les contraintes techniques et donc à fortiori les coûts. Je pense demander un devis en tri splits et en gainable Mitsubishi, afin de voir la différence (options, puissance et tarif).
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
ficao a écrit:Bonjour,

Nous avons installé lors de la construction une PAC air / air Mitsubishi en gainable. Pour du 16kw, 1 unité extérieure, une énorme unité intérieure dans les combles, 8 grilles de soufflage (5 dans notre pièce à vivre de 80 m2, et 1 dans chaque chambre), 1 grille de reprise et un super matos aussi bien l'hiver que l'été, avec l'option AirZone (pas d'histoire de maître / esclave : on a un thermostat indépendant par pièce), on en a eu pour 10250 euros TTC.


16 kW ? Vous avez une maison de quelle surface et construite en quelle année ?

Chez moi pour 135 m2 climatisés (145 moins les SDB), j ai une hitachi IVX de 11.2 kW en chaud + airzone 8 bouches. Le tout posé en rénovation dans une maison de 2001 l’annee dernière. 8 grilles de soufflage et 2 de reprises, en 7 zones. 13500 euros ttc après crédit d’impot
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Roquefort Les Pins (6)
Maison de 2016, 165 m2 chauffés. 10250 euros sans crédit d'impôt. Prix très intéressants : artisans du Var (bien moins chers que chez nous dans le 06), et qui ont travaillé en même temps qu'était posée la charpente pour les gaines, puis au fur et à mesure de l'avancée des travaux. C'est sûrement moins cher qu'en rénovation effectivement.
Je précise que la puissance a été calculée pour coller à la RT2012. Vous n'avez pas ce problème en rénovation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Roquefort Les Pins (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
ficao a écrit:Maison de 2016, 165 m2 chauffés. 10250 euros sans crédit d'impôt. Prix très intéressants : artisans du Var (bien moins chers que chez nous dans le 06), et qui ont travaillé en même temps qu'était posée la charpente pour les gaines, puis au fur et à mesure de l'avancée des travaux. C'est sûrement moins cher qu'en rénovation effectivement.
Je précise que la puissance a été calculée pour coller à la RT2012. Vous n'avez pas ce problème en rénovation.

Pour une maison rt2012 située dans le 06, 16 kW ?  Mais c'est complètement fou !!!

Dans ton département, une installation de chauffage se calcule sur la base de 30 w/m2 environ, soit, pour 165 m2, environ 5 kW,  6kW si tu veux, mais pas plus.

Il n'est pas bon de mettre une pac surpuissante, ce qui la conduit à fonctionner souvent en "courts-cycles", très mauvais pour sa fiabilité et sa longévité. En plus, ça coûte bien plus cher…

Aucune félicitation pour tes artisans pas chers...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
ficao a écrit:Maison de 2016, 165 m2 chauffés. 10250 euros sans crédit d'impôt. Prix très intéressants : artisans du Var (bien moins chers que chez nous dans le 06), et qui ont travaillé en même temps qu'était posée la charpente pour les gaines, puis au fur et à mesure de l'avancée des travaux. C'est sûrement moins cher qu'en rénovation effectivement.
Je précise que la puissance a été calculée pour coller à la RT2012. Vous n'avez pas ce problème en rénovation.

Bonjour,
En effet la rénovation impose d'autres contraintes qui prennent du temps pour l'installation : ouverture de la toiture pour passer l'UI dans les combles, perçage des plafond alors que l'isolant est déjà posé, passage des gaines pas toujours facile qui a nécessité chez moi de détuiler par endroits. J'ai également voulu des thermostats filaires, il a donc fallu passer les câbles à l'intérieur des cloisons existantes.
En rénovation, le crédit d'impôt s'applique sur le système de régulation uniquement (Airzone).
Par contre je suis très étonné de la puissance installée chez vous dans une RT2012. Quel est le besoin calculé par le BET au moment de la construction ? Ca ne devrait pas dépasser les 8 kW. 16 kW c'est énorme, votre UE doit faire essentiellement des cycles courts qui doivent dégrader le SCOP et la longévité de la machine, d'autant plus que pour un système centralisé, on peut réduire la puissance installé pour tenir compte du foisonnement (toutes les zones ne sont pas en demande à 100% en permanence).
Ma maison est une RT2000 de 145 m2, les besoins en chauffage sont de 9000 W à la température de référence de -5°C. La système fait 11.2 kW de puissance à +7°C, 10 kW à -7°C, en tenant compte des dégivrages. On a eu des "pointes" à -8°C cet hiver et à +38 cet été, le système n'a eu aucun mal à maintenir les consignes de confort.
16 kW c'est vraiment très étonnant... ca fait penser aux dimensionnements des années 1970 : 1 m2 = 100W de chauffage...

EDIT : Avec une PAC aussi puissante, vous êtes en triphasé ? vous auriez la référence du groupe extérieur afin de vérifier les caractéristiques ? 16 kW paraît tellement invraisemblable. Merci.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Roquefort Les Pins (6)
Je vous cherche ça. Mais vous semblez avoir raison : mon conjoint me dit que c'est la puissance restaurée, 16 kw, et le COP de la PAC est de 5 environ donc ça doit être beaucoup plus petit que ça. C'est le BET qui avait déterminé la puissance lors de l'étude thermique. Je n'ai retenu que 16 kw mais ce doit être ce que notre PAC restaure et non pas sa puissance nominale. Au temps pour moi !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Roquefort Les Pins (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Roquefort Les Pins (6)
Apparemment selon les docs elle est de 11,2 kw en chaud et 10 en froid.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Roquefort Les Pins (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
ficao a écrit:Apparemment selon les docs elle est de 11,2 kw en chaud et 10 en froid.

Même avec 11 kW, on est presque à 2 fois ce qu'il faudrait… Si c'est un bet qui a déterminé cela, il y a quelques questions à se poser (et à lui poser).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
bardal a écrit:
ficao a écrit:Apparemment selon les docs elle est de 11,2 kw en chaud et 10 en froid.

Même avec 11 kW, on est presque à 2 fois ce qu'il faudrait… Si c'est un bet qui a déterminé cela, il y a quelques questions à se poser (et à lui poser).

Il faudrait avoir la référence pour connaître la puissance à -7°C. C'est cette puissance qui doit correspondre à la puissance nécessaire de  chauffage. La puissance nominale d'une PAC est donnée à +7°C. Ceci dit, sur une PAC moderne, je doute qu'à -7 cette PAC fasse moins de 10 kW de puissance. 
Il est possible que cette maison dans le 06 et selon l'exposition et les baies vitrées ait besoin de beaucoup de puissance de refroidissement. Ca expliquerait les 5 bouches dans le séjour.

En particulier, si c'est un de ces modèles : 
https://www.maison-energy.co[...]terieur.pdf
La puissance à -7 n'est que de 7 kW pour le modèle 11.2 kW. Donc dans ce cas le dimensionnement est Ok.
Il n'en demeure pas moins qu'en intersaison et par température clémente, la PAC sera très largement sur-dimensionnée. Au dessus de 5°C extérieur, le groupe ne pourra plus réguler en inverser. Si les cycles sont trop courts, le retour d'huile se fera mal dans le compresseur et on peut s'attendre à une usure prématurée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Les pac modernes, notamment chez Mitsu, ont une puissance constante entre +7° et -15°. Elles fonctionnent en mode inverter avec réinjection des gaz si nécessaire, et s'adaptent à peu près à toutes les situations.

Pourquoi s'embêter à prendre un modèle techniquement dépassé ? Un installateur a quand même un devoir de conseil, et doit installer dans les règles de l'art...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Photographe Env. 2000 message Vergèze (30)
Bonjour

Perso, j'ai fait installé un tri-split Mitsubishi au mois d'avril cette année dans ma maison de 82m² R+1

1 split pour la pièce de vie d'en bas de 30m² - 1 split dans la chambre d'une de mes fille et 1 split dans ma chambre et j'en ai eu pour 5600EUR tout compris (matériel + pose pdt 3jours)

Et franchement j'en suis hyper contente
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Vergèze (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
bardal a écrit:Les pac modernes, notamment chez Mitsu, ont une puissance constante entre +7° et -15°. Elles fonctionnent en mode inverter avec réinjection des gaz si nécessaire, et s'adaptent à peu près à toutes les situations.

Pourquoi s'embêter à prendre un modèle techniquement dépassé ? Un installateur a quand même un devoir de conseil, et doit installer dans les règles de l'art...

D'accord avec vous Bardal, si c'est bien le modèle que j'ai cité qui a été installé, ca explique un prix plus bas (intérêt économique), au détriment de la performance globale et de la longévité. Un compromis comme un autre, c'est au choix de chacun, mais en effet, il faut être informé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Le gainable revient beaucoup plus cher (proche du prix d'un chauffage au sol avec PAC AIR/EAU), de plus dans tous ces tuyaux peuvent se loger des bactéries difficiles à faire disparaître.

Il faut dire aussi que c'est assez désagréable le gainable dans les chambres.

Perso, je préfère, et de loin les splits.

Vous parlez d'inertie ? votre maison est-elle isolée par l'extérieur ?

Il est vrai, aussi que vu la durée des fortes chaleurs avec la température qui ne descend même pas à 20° la nuit, la chaleur finit par tout envahir.

Il y aurait aussi la surisolation du toit qui pourrait atténuer la forte chaleur venant du toit, qui aiderait, mais peut-être pas suffisamment.

Avec un peu de terrain, je serais tenté de faire un petit puits canadien un peu moins profond que ce qu'on fait habituellement, mais dans une zone ombrée, ceci afin de pouvoir pousser de l'air frais dans la maison.

On installe de nombreuses clims, qui aggravent le problème de la canicule, c'est pour cela que j'ai renoncé jusqu'à présent.

Et si j'en installais une, ce serait surtout pour chauffer l'hiver de manière plus économique, et peut-être de climatiser un peu quelques heures l'été lorsque c'est vraiment invivable, mais vraiment avec une grande modération.

Il faut savoir qu'une journée de clim revient largement aussi cher qu'une journée de chauffage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
LARZAC a écrit:Bonjour,   Le gainable revient beaucoup plus cher (proche du prix d'un chauffage au sol avec PAC AIR/EAU), de plus dans tous ces tuyaux peuvent se loger des bactéries difficiles à faire disparaître.

Hors sujet : vous ne pouvez pas comparer l'efficacité d'un gainable et d'un plancher chauffant pour la climatisation. Oui des bactéries peuvent se développer, mais en un seul lieu, là où il y a de l'humidité, c'est à dire dans l'unité intérieure au niveau du condenseur. Comme dans tout système de climatisation, et en premier lieu dans celui des voitures qui fonctionnent maintenant en permanence... 
LARZAC a écrit:Il faut dire aussi que c'est assez désagréable le gainable dans les chambres.

Pourquoi ? En quoi le flux d'air du gainable (orientable pas la grille) serait plus désagréable que celui d'un split ?
LARZAC a écrit:Avec un peu de terrain, je serais tenté de faire un petit puits canadien un peu moins profond que ce qu'on fait habituellement, mais dans une zone ombrée, ceci afin de pouvoir pousser de l'air frais dans la maison.

Très bien le puits canadien à air, mais vous faites comment pour traiter les bactéries et moisissures qui se logent dans toute cette longueur de tuyau dans laquelle l'air chaud extérieur va condenser son eau ?
LARZAC a écrit:On installe de nombreuses clims, qui aggravent le problème de la canicule, c'est pour cela que j'ai renoncé jusqu'à présent.


Ca aggrave principalement la canicule en zone urbaine dense en réchauffant l'air extérieur, oui. Par contre, une clim ou PAC en fonctionnement ne libère pas de gaz à effet de serre, sauf fuite de gaz frigo qui de toute façon se produit également à l'arrêt.
LARZAC a écrit:Et si j'en installais une, ce serait surtout pour chauffer l'hiver de manière plus économique, et peut-être de climatiser un peu quelques heures l'été lorsque c'est vraiment invivable, mais vraiment avec une grande modération.


Tout à fait d'accord, quitte à installer une clim, autant s'en servir l'hiver pour chauffer de manière très efficace, au moins en complément. Surtout efficace en mi saison par température clémente.
LARZAC a écrit:Il faut savoir qu'une journée de clim revient largement aussi cher qu'une journée de chauffage.


Faux. Sur une année entière, en région toulousaine, pour un chauffage/climatisation uniquement par gainable, pour une maison RT2000, la consommation électrique pour la climatisation c'est le sixième de la consommation électrique pour le chauffage. Une journée d'été 'normale' en juillet août, c'est 8 à 12 kWh (1.5 à 2 euros) pour la climatisation, pendant les jours de canicule avec 38 dehors, c'est 20 à 25 kWh. Une journée d'hiver par -5°C, c'est une consommation électrique pour le chauffage de 50 kWh.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Super photographe Env. 300 message Nancy (54)
Pour ma part, 3 splits réversibles dans les 3 chambres, sur du Daikin dernière génération A+++/A+++ modèle FTXM25, 4500 euros matériel et main d'oeuvre inclue, avec une seule pompe de relevage, modèle tres silencieux.

Quel bonheur... en ouvrant les portes pour amener le.froid au salon, le gain en fraîcheur est extrêmement minime. mais je n'ai jamais essayé en.poussant les clim a fond.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 300
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Rhone
Marielle a écrit:Bonjour

Perso, j'ai fait installé un tri-split Mitsubishi au mois d'avril cette année dans ma maison de 82m² R+1

1 split pour la pièce de vie d'en bas de 30m² - 1 split dans la chambre d'une de mes fille et 1 split dans ma chambre et j'en ai eu pour 5600EUR tout compris (matériel + pose pdt 3jours)

Et franchement j'en suis hyper contente


Bonjour Marielle,

Je vous remercie pour votre précieux retour et qui me rassure sur le budget que je pense allouer à mon installation. Pouvez-vous me communiquer le modèle de climatisation choisi ?
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Rhone
jessy54 a écrit:Pour ma part, 3 splits réversibles dans les 3 chambres, sur du Daikin dernière génération A+++/A+++ modèle FTXM25, 4500 euros matériel et main d'oeuvre inclue, avec une seule pompe de relevage, modèle tres silencieux.

Quel bonheur... en ouvrant les portes pour amener le.froid au salon, le gain en fraîcheur est extrêmement minime. mais je n'ai jamais essayé en.poussant les clim a fond.


Merci pour votre réponse Jessy54. J'hésitais entre Mitsubishi et Daikin (avec une préférence pour la première marque citée). Je vais quand-même me pencher sérieusement sur votre modèle de climatisation, car le prix posé est très attractif.
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, J'ai passé une semaine en clinique avec un système de clim (PAC AIR/AIR) gainable, et bien, je n'ai pas du tout aimé, et la bouche était éloignée du lit.

Par contre dans les pièces de jour, pas de problème.

Donc pour le haut je ne me ruinerais pas à installer du gainable, des splits suffiraient amplement.

De plus en chauffage, si on se contente de chauffer à 18 ou 19°, on se caille, il faut chauffer au moins à 21 ou 22° pour avoir du confort.

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.

Avec un puits canadien, rien n'empêche d'avoir un bon filtrage.

Perso, j'en suis au ventilateurs avec la canicule, et bien géré, même si ça ne refoidit pas l'air, ça rend l'atmosphère plus respirable, et je baisse les volets qui reçoivent le soleil.

Je ne parle pas de l'effet de serre, mais de la grosse chaleur produite à l'extérieur par une clim en été. Si on habite tout près, c'est le paradis chez le voisin, mais l'enfer chez soi, on ne peut même plus ouvrir la fenêtre ne serait-ce que 5 mn.

Cette chaleur vient bien s'ajouter à la chaleur ambiante.

Là on sent le vendeur de clim qui veut imposer sa vue des choses, et ce qui lui rapporte le plus.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 2000 message Vergèze (30)
Punketpik a écrit:
Marielle a écrit:Bonjour

Perso, j'ai fait installé un tri-split Mitsubishi au mois d'avril cette année dans ma maison de 82m² R+1

1 split pour la pièce de vie d'en bas de 30m² - 1 split dans la chambre d'une de mes fille et 1 split dans ma chambre et j'en ai eu pour 5600EUR tout compris (matériel + pose pdt 3jours)

Et franchement j'en suis hyper contente


Bonjour Marielle,

Je vous remercie pour votre précieux retour et qui me rassure sur le budget que je pense allouer à mon installation. Pouvez-vous me communiquer le modèle de climatisation choisi  ?

Bonjour
Voici les modèles que j'ai :
* 1 Unité extérieures MXZ-3E68VAE1
* 1 unité intérieure (pièces de vie du bas) MSZ-AP42VG-E1
* 2 unités intérieures à l'étage MSZ-SF15VAE4
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Vergèze (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Rhone
Marielle a écrit:
Punketpik a écrit:
Marielle a écrit:Bonjour

Perso, j'ai fait installé un tri-split Mitsubishi au mois d'avril cette année dans ma maison de 82m² R+1

1 split pour la pièce de vie d'en bas de 30m² - 1 split dans la chambre d'une de mes fille et 1 split dans ma chambre et j'en ai eu pour 5600EUR tout compris (matériel + pose pdt 3jours)

Et franchement j'en suis hyper contente


Bonjour Marielle,

Je vous remercie pour votre précieux retour et qui me rassure sur le budget que je pense allouer à mon installation. Pouvez-vous me communiquer le modèle de climatisation choisi  ?

Bonjour
Voici les modèles que j'ai :
* 1 Unité extérieures MXZ-3E68VAE1
* 1 unité intérieure (pièces de vie du bas) MSZ-AP42VG-E1
* 2 unités intérieures à l'étage MSZ-SF15VAE4

Merci une nouvelle fois Marielle pour votre prompte réponse.
Le split MSZ-AP42VG-E1 est le modèle présenté comme compact et que l'on trouve sur le site de Mitsubishi. Mon attention s'était porté sur ce produit, qui allie esthétisme, options et encombrement limité :
https://confort.mitsubishiel[...]pact-msz-ap

Les unités intérieures MSZ-SF15VAE4 se veulent aussi compactes. Cette référence (SF) n'est pas mise autant en avant sur le site de Mitsubishi (est-ce un modèle un peu plus ancien ?), mais nous le retrouvons aussi ici :
https://innovations.mitsubis[...]ie-m/msz-sf
Votre installateur vous-a-t-il expliqué pourquoi il avait opté pour un modèle MSZ-AP pour votre pièce de vie et MSZ-SF pour les chambres à l'étage ?
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 2000 message Vergèze (30)
Punketpik a écrit:
Marielle a écrit:
Punketpik a écrit:
Marielle a écrit:Bonjour

Perso, j'ai fait installé un tri-split Mitsubishi au mois d'avril cette année dans ma maison de 82m² R+1

1 split pour la pièce de vie d'en bas de 30m² - 1 split dans la chambre d'une de mes fille et 1 split dans ma chambre et j'en ai eu pour 5600EUR tout compris (matériel + pose pdt 3jours)

Et franchement j'en suis hyper contente


Bonjour Marielle,

Je vous remercie pour votre précieux retour et qui me rassure sur le budget que je pense allouer à mon installation. Pouvez-vous me communiquer le modèle de climatisation choisi  ?

Bonjour
Voici les modèles que j'ai :
* 1 Unité extérieures MXZ-3E68VAE1
* 1 unité intérieure (pièces de vie du bas) MSZ-AP42VG-E1
* 2 unités intérieures à l'étage MSZ-SF15VAE4

Merci une nouvelle fois Marielle pour votre prompte réponse.
Le split MSZ-AP42VG-E1 est le modèle présenté comme compact et que l'on trouve sur le site de Mitsubishi. Mon attention s'était porté sur ce produit, qui allie esthétisme, options et encombrement limité :
https://confort.mitsubishiel[...]pact-msz-ap

Les unités intérieures MSZ-SF15VAE4 se veulent aussi compactes. Cette référence (SF) n'est pas mise autant en avant sur le site de Mitsubishi (est-ce un modèle un peu plus ancien ?), mais nous le retrouvons aussi ici :
https://innovations.mitsubis[...]ie-m/msz-sf
Votre installateur vous-a-t-il expliqué pourquoi il avait opté pour un modèle MSZ-AP pour votre pièce de vie et MSZ-SF pour les chambres à l'étage ?

Hello

Les splits que j'ai sont effectivement compactes et sympa esthétiquement.

Mon installateur m'a expliqué effectivement l'option de chacun des modèles pour les pièces.
Pour le split du bas c pq il a un meilleur rendement pour la surface du RDC (un peu plus de 30m²)
Pour ceux du haut (les 2 mm) pq les pièces sont plus petites et qu'ils sont aussi silencieux vu qu'ils sont dans les chambres.
Ceux du haut ne sont pas anciens pourtant puisque mon devis datait du mois de février et qu'à la base pour le split du bas je devais avoir l'ancienne référence qui a été changé gratuitement au moment de la pose pour la dernière génération 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Vergèze (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Rhone
Marielle a écrit:
Punketpik a écrit:
Marielle a écrit:
Punketpik a écrit:
Marielle a écrit:Bonjour

Perso, j'ai fait installé un tri-split Mitsubishi au mois d'avril cette année dans ma maison de 82m² R+1

1 split pour la pièce de vie d'en bas de 30m² - 1 split dans la chambre d'une de mes fille et 1 split dans ma chambre et j'en ai eu pour 5600EUR tout compris (matériel + pose pdt 3jours)

Et franchement j'en suis hyper contente


Bonjour Marielle,

Je vous remercie pour votre précieux retour et qui me rassure sur le budget que je pense allouer à mon installation. Pouvez-vous me communiquer le modèle de climatisation choisi  ?

Bonjour
Voici les modèles que j'ai :
* 1 Unité extérieures MXZ-3E68VAE1
* 1 unité intérieure (pièces de vie du bas) MSZ-AP42VG-E1
* 2 unités intérieures à l'étage MSZ-SF15VAE4

Merci une nouvelle fois Marielle pour votre prompte réponse.
Le split MSZ-AP42VG-E1 est le modèle présenté comme compact et que l'on trouve sur le site de Mitsubishi. Mon attention s'était porté sur ce produit, qui allie esthétisme, options et encombrement limité :
https://confort.mitsubishiel[...]pact-msz-ap

Les unités intérieures MSZ-SF15VAE4 se veulent aussi compactes. Cette référence (SF) n'est pas mise autant en avant sur le site de Mitsubishi (est-ce un modèle un peu plus ancien ?), mais nous le retrouvons aussi ici :
https://innovations.mitsubis[...]ie-m/msz-sf
Votre installateur vous-a-t-il expliqué pourquoi il avait opté pour un modèle MSZ-AP pour votre pièce de vie et MSZ-SF pour les chambres à l'étage ?

Hello

Les splits que j'ai sont effectivement compactes et sympa esthétiquement.

Mon installateur m'a expliqué effectivement l'option de chacun des modèles pour les pièces.
Pour le split du bas c pq il a un meilleur rendement pour la surface du RDC (un peu plus de 30m²)
Pour ceux du haut (les 2 mm) pq les pièces sont plus petites et qu'ils sont aussi silencieux vu qu'ils sont dans les chambres.
Ceux du haut ne sont pas anciens pourtant puisque mon devis datait du mois de février et qu'à la base pour le split du bas je devais avoir l'ancienne référence qui a été changé gratuitement au moment de la pose pour la dernière génération 

Merci pour ce complément d'informations. Il est toujours difficile de s'y retrouver entre toutes ces références.
Messages : Env. 50
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 200 message Corse
Bonjour a tous,

le sujet a piqué ma curiosité, Je fais construire en Corse maison de 150m2 RT2012 évidemment et j'ai donc vérifié le bilan thermique. A priori ils doivent installer 2 unités extérieures (7+7+18 / 9+9) de 5,2k soit 10.4Kw au total. 
D'après vos commentaires ci-dessus, la solution est largement surdimensionnée pour 150m ?
De plus lorsque l'on ajoute toutes les puissances des splits, celle-ci dépasse de loin la puissance totale des 2 unités extérieures ! je suppose que qui peut le plus peut le moins mais d'après vos commentaires, des unités extérieures surdimensionnées, s'usent plus vite. Quand est-il des splits ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Corse
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le lundi 15 avril 2024 à 10h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir