Baisse eau chaude sanitaire PAC atlantic

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 469 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Charente
Bonjour
J'ai une PAC Atlantic duo et j'ai remarqué ce matin quelque chose de bizarre.

La consigne de confort pour l'eau chaude est réglé à 55 degrés. Elle est réglé pour l'atteindre à minuit. Donc le matin je devrais avoir environ 55 degrés lorsque je me lève.

Pourtant en vérifiant ce matin je n'avais que 45 alors qu'habituellement je suis en alentour des 55. J'ai regardé ma conso électrique et elle a pourtant bien tourné à minuit.

Il y a donc 2 possibilités soit elle n'a juste atteind à minuit que la température réduite qui est elle réglé à 45 (mais dans ce sac pourquoi n'aurait elle pas été jusque 55 ?) ou alors l'eau a perdu 10 degrés entre minuit et ce matin.

Qu'en pensez vous ? Est ce possible que l'eau chaude puisse perdre 10 degrés en 6 heure sans tirer de l'eau chaude ? Si problème d'où cela pourrait il venir ? Est ce que l'eau chaude peut baisser lorsque la PAC tourne en mode chauffage ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Édit : petit test : je viens de forcer la consigne pour que l'eau chaude remonte à 55. L'eau est donc à 55.4 à 7h45 je vérifie à 8h15 elle est à 50.2 elle a donc perdu 5 degrés en 30 minutes. C'est pas vraiment normal non ? Comment cela s'explique ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 40 message Charente
bouts54 a écrit:Bonjour
J'ai une PAC Atlantic duo et j'ai remarqué ce matin quelque chose de bizarre.

La consigne de confort pour l'eau chaude est réglé à 55 degrés. Elle est réglé pour l'atteindre à minuit. Donc le matin je devrais avoir environ 55 degrés lorsque je me lève.

Pourtant en vérifiant ce matin je n'avais que 45 alors qu'habituellement je suis en alentour des 55. J'ai regardé ma conso électrique et elle a pourtant bien tourné à minuit.

Il y a donc 2 possibilités soit elle n'a juste atteind à minuit que la température réduite qui est elle réglé à 45 (mais dans ce cas pourquoi n'aurait elle pas été jusque 55 ?) ou alors l'eau a perdu 10 degrés entre minuit et ce matin.

Qu'en pensez vous ? Est ce possible que l'eau chaude puisse perdre 10 degrés en 6 heure sans tirer de l'eau chaude ? Si problème d'où cela pourrait il venir ? Est ce que l'eau chaude peut baisser lorsque la PAC tourne en mode chauffage ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Édit : petit test : je viens de forcer la consigne pour que l'eau chaude remonte à 55. L'eau est donc à 55.4 à 7h45 je vérifie à 8h15 elle est à 50.2 elle a donc perdu 5 degrés en 30 minutes. C'est pas vraiment normal non ? Comment cela s'explique ?
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60000 message
Surveillez le cycle de l'après-midi.
Il est possible qu'elle n'atteigne pas les 55, certains modeles ont besoin de l'appoint Elec pour finaliser l'ecs,
Verifier dans le ballon que la sécurité surchauffe de l'appoint électrique ne soit pas activé.

Il s'agit d'un composant blanc circulaire, à cote de la résistance électrique du ballon avec un point rouge au milieu. Appuyez sur le point rouge avec la pointe d'un stylo, si vous entendez « clic » c'est qu'il a bien été activé
Messages : Env. 60000

 
Env. 40 message Charente
Merci pour ta réponse mais elle atteind bien les 55 degrés j'ai force la consigne ce matin pour voir. En revanche ce qui m'étonne c'est que la température baisse rapidement elle est passée de 55 degrés à 42 en 2 heures et ceci sans tirer d'eau chaude. Ce qui voudrait dire que l'eau dans le ballon se refroidit. Est ce que ça c'est normal ?
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60000 message
Un refroidissement aussi rapide n’est pas du à l’isolation du ballon, mais plus à un puisage d’eau chaude involontaire. Une micro fuite permanente sur l’eau chaude qui permet à l’eau froide d’entrer et de refroidir le ballon
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

bouts54 a écrit:...la température baisse rapidement elle est passée de 55 degrés à 42 en 2 heures et ceci sans tirer d'eau chaude. Ce qui voudrait dire que l'eau dans le ballon se refroidit. Est ce que ça c'est normal ?

cette PAC est installée où ? volume chauffé ? le ballon est sur-isolé ?
sinon, pour comparer, faites chauffer une casserole d'eau -ou une bouilloire- à 60° et... reprenez la T° 2h plus tard...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 70000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Charente
Elle est installé dans un cellier chauffé. Le volume est de 190 litres. Je n'avais jamais eu ce problème de baisse de température rapide avant. J'ai deja vérifié les matins et habituellement la température baisse de 2 ou 3 degrés pendant la nuit mais pas plus.

Pour vous il y a donc un souci quelque part ? Peut être effectivement une rentrée d'eau froide dans le ballon qui refroidirait l'eau mais dans ce cas je devrait entendre l'eau se remplir dans le ballon ?
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60000 message
Non vous n’entendrez pas forcément l’eau remplir le ballon.

La fuite sur l’eau chaude est l’evenement le plus probable.
Messages : Env. 60000

 
Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Sans en savoir + sur cette PAC, pas facile mais vous dites n'avoir jamais eu le pb avant : vous l'avez depuis quand ?

quelques pistes de reflexion...

- la principale consommation d'un chauffe-eau (tous systèmes confondus s'ils ont un "ballon de stockage" est destiné à maintenir la T° demandée.
bouts54 a écrit:

La consigne de confort pour l'eau chaude est réglé à 55 degrés. Elle est réglé pour l'atteindre à minuit. Donc le matin je devrais avoir environ 55 degrés lorsque je me lève.

- pourquoi la régler pour avoir l'eau chaude à minuit... si c'est pour l'utiliser 6-7h plus tard ?

Citation:
Il y a donc 2 possibilités soit elle n'a juste atteind à minuit que la température réduite qui est elle réglé à 45 (mais dans ce sac pourquoi n'aurait elle pas été jusque 55 ?)

Est ce que l'eau chaude peut baisser lorsque la PAC tourne en mode chauffage ?

consigne de T° réduite  dans quel cas ? pour ce mode chauffage peut-être ?


Citation: ...elle a donc perdu 5 degrés en 30 minutes...

effectivement, c'est beaucoup
d'un autre coté, elle chauffe vite : il n'y a peut-être pas besoin d'avoir de l'eau à 55°C... pour l'utiliser en mélangeant de l'eau froide pour obtenir 38-40°C ?
(ce n'est pas une critique, ça ne répond pas à la question c'est "juste" une piste de reflexion Smile
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 70000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bouts54 a écrit:...Peut être effectivement une rentrée d'eau froide dans le ballon qui refroidirait l'eau mais dans ce cas je devrait entendre l'eau se remplir dans le ballon ?

vous devez surtout savoir si oui ou non vous avez "tiré de l'eau chaude" 
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 70000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Charente
Merci pour vos réponse en tout cas. Je vais surveiller cette nuit et voir demain matin. Ce problème n'est apparut que depuis ce matin elle fonctionnait très bien avant sans avoir ces pertes rapides de température
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 70000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Et le chauffage est allumé depuis quand ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 70000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Charente
chaudevant a écrit:Un refroidissement aussi rapide n’est pas du à l’isolation du ballon, mais plus à un puisage d’eau chaude involontaire. Une micro fuite permanente sur l’eau chaude qui permet à l’eau froide d’entrer et de refroidir le ballon


Du coup si fuite sur l'eau chaude tu penses que l'eau partirait où ? Désolé mais je n'y connait pas grand chose 😉
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Loire
Bonjour,
Je pense à un problème de thermosiphon dû à la vanne 3 voies proportionnelle qui ne se ferme pas comme il faut.Vous pouvez faire le test en coupant le chauffage sur la pac(c'est encore jouable avec les températures actuelles..) Si vous avez un double circuit plancher chauffant/radiateurs, fermer la vanne sur la nourrice de retour du plancher chauffant. Normalement la baisse de température devrait sensiblement etre moins rapide.Lors de la remise du chauffage après test,veillez à bien reouvrir la vanne.
Cordialement
Paringil
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Charente
Merci pour ta réponse très précise. Ce qui est bizarre c'est que ce n'est pas systématique. J'ai eu le souci samedi comme évoqué dans mon post. En sureveillant hier toute la journée il n'y a pas eu de problème, en me levant l'ecs était bien à 53 elle n'avait donc pas baissée pendant la nuit et elle n'a pas chuté ensuite (baisse de 0.3 degrés environ toutes les heures) même avec le chauffage enclenché le matin (comme samedi). En revanche ce matin de nouveau le souci, ECS à 46 au lever avec donc une chute de 9 degrés entre minuit et 6h. Et baisse progressive de la température en surveillant ce matin (2 degrés en 1h) est ce normal que le problème survienne que de temps en temps ?
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Oui si la vanne 3 voies est farceuse. même diagnostic que paringil, l'eau chaude du ballon doit chauffer le plancher après cycle de chauffe ECS si demande de chauffage en attente entre temps. La vanne doit mal se fermer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Saucats (33)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Charente
Ok merci et vous avez une idée du coup de cette pièce et ce que cela peut représenter en réparation ?
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 100 message Loire
Bonjour,
Si ce diagnostique ce confirme, j'ai eu le même problème que vous sur une extensa duo 6KW il y a environ 2 ans.
Je n'ai pas changé la vanne, mais j'ai préféré poser un clapet anti retour sur le retour du plancher chauffant.Depuis ce jour RAS. Voyez avec un plombier mais le prix d' un clapet est d'environ 25€ de mémoire. Après si vous préférez changer la vanne, je ne pourrais pas vous renseigner sur le coût.
Comme indiqué plus haut, je preconise aussi de chauffer l'ecs avec des plages horaires adaptées à votre vie par exemple consigne confort une heure avant la prise de douche.
Ne raisonnez pas avec votre pac comme avec un ballon d'eau chaude électrique classique. Faite la fonctionner dans la mesure du possible lorsque les températures extérieures sont les plus clémentes.
Paringil
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 40 message Charente
Merci beaucoup pour l'info 😉
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Tarn
Bonjour, je me permets de déterrer le sujet car j'ai le même soucis. Une Atlantic duo avec chauffage au sol. Perte de température ECS quand le chauffage au sol tourne, pas de pertes quand il est coupé. J'en deduis donc que c'est la vanne AB. J'aimerais comprendre où mettre un clapet anti retour comme paringil suggère car je pense adopter cette solution.
Si le clapet se situe sur le retour plancher, c'est-à-dire côté B de la vanne AB, en quoi cela va empêcher la circulation de A (le retour balon) vers AB (la sortie de la vanne)?
Merci par avance.
Dan.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Même problème depuis 10 jours... Le ballon se refroidi à vitesse grand V et ma consommation edf monte en flèche...
Comment régler ce problème ? Ou avez vous positionner la vanne anti retour?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Langon (33)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Tarn
Bonjour, finalement pas de clapet anti retour. Sur amazon il y a l'intérieur de la vanne 3 voies disponible. Pour mon modèle de PAC, la alfensa duo 6kw il faut chercher "Honeywell VCZZ6000 Insert de valve 3 voies" à 46euros. C'est changé en un rien de temps. Et le problème disparu. Je me suis quand même mis une alerte de vérifier bimensuellement la tenue en température du ballon au cas où. Quand j'ai sortie l'ancien insert, c'était clairement dû à l'embouage du circuit. Prochaine étape, désembouage.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 1 mois
 
Env. 100 message Loire
Bonsoir,

Pour info pour les personnes intéressées pour nettoyer cette soupape, reste à trouver ou fabriquer l'outil pour la démonter.

https://www.youtube.com/watch?v=C-_z0eh9vZU
Messages : Env. 100
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis avant-hier à 06h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir