Quelques questions sur rénovation électrique partielle

Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 519 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Nord
Bonsoir, je m'attaque à une rénovation partielle électrique de ma maison dans le but de la mettre à la dernière norme électrique mais j'ai besoin de votre aide, je me pose quelques questions :

- C'est une maison mitoyenne avec 2 étages, il y a actuellement 3 tableaux électrique, un pour la pièce de vie et cave, un pour les 2 étages (chambres) et un pour l'extension (cuisine et salle de bain), aucun souci pour rester dans cette configuration vis à vis de la norme ?

-Peux t on mettre 2 voir 3 connecteurs type wago sur le même fil ? Le 2ème étage arrive dans une boite de dérivation. Cette boite de dérivation (1er connecteur) repartira vers une autre boite de dérivation (2ème connecteur) puis plus loin au tableau secondaire qui lui ira en 6mm au tableau principal, pas de souci selon vous ?

-Aux étages dans chaque chambre, il y a des tubes irl apparent le long du plafond qui sont reliés à des gaines icta encastré à part sur les 3 premiers centimètres. Les gaines vont vers les prises et les points lumineux. Ces tubes sont reliés par des raccords classique irl aux gaines icta, ça à l'air de bien tenir mais est ce bien aux normes ? Ou je dois modifier ? Comme rajouter un petit bout de goulotte à la jonction pour que tout soit ok ou c'est inutile ?

-Les gaines sont des 16/17mm à certaines endroits, 3 fils de 2,5 passent en ligne droite après essai mais j'ai lu un peu de tout, pas d'obligation de laisser de l'espace libre dans la gaine pour le consuel ? (Le but est rajouter la terre sur l'étage)

- Le compteur de l'extension est à 2m70 de haut, j'aimerai le descendre à 1m70 pour respecter la norme, mais les circuits spécialisés comme la plaque de cuisson doivent être reliés directement à ce tableau donc mon cable de 6mm qui relie mon tableau de l'extension au tableau principal devient trop court si j'abaisse le tableau de l'extension. Est ce qu'il est autorisé de mettre une boîte de dérivation pour rallonger le cable de 6mm qui relie le tableau principal à celui de l'extension ? Ou sinon à part retirer un cable plus long il n'y a pas d'autre solution ?

-C'est une maison que nous venons d'acheter et il y a quelques défauts sur le diagnostic électrique, une fois la rénovation partielle électrique effectué pour la remettre aux normes, suis je obligé de faire passer le consuel ou puis je faire venir la personne qui a diagnostiqué la maison pour qu'elle voit que les choses ont été corrigés ? Le but est de ne pas avoir de problème en cas de sinistre.

Merci beaucoup pour la lecture de ces questions et votre patience, votre aide est la bienvenue.
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Non aucun soucis

2/ Non, mais attention les Wago n'existent pas pour les sections au delà de 6²

3/ C'est ce qu'on fait habituellement, utilisation d'un manchon IRL pour la jonction.
L'essentiel est que la continuité de la protection mécanique soit assuré

4/ Non pas d'obligation. L'espace libre sert juste à facilité le passage des fils.
Cela ne fait d'ailleurs pas partie de la NF C15-100 donc pas contrôlé par le consuel.

5/ Même si faire des connexion intermédiaires sur des câbles de forte puissance n'est jamais idéal, c'est autorisé.
Soignez bien les connexions.
Mais peut être que 6² est juste pour un tableau où il y a une plaque de cuisson. Cela pourrait être l'occasion de l'alimenter en 10² ou 16²

6/ Non aucune obligation.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Merci beaucoup pour ces réponses, ça m'éclaire déjà beaucoup !!

Je n'aurai pas besoin de faire passer le consuel ou une personne qui diagnostique ? Je suis surpris car je vois plusieurs personnes sur internet qui font appel au consuel quand il mette la terre ou qu'il modernise leur installation, pourquoi font ils appel à lui ? Juste au cas où ?
Quand on fait la rénovation soi même, quelles preuves recevable peut on donner à l'assurance en cas de sinistre ?

Content de savoir qu'on puisse mettre une boite de dérivation avant le tableau même si je pense que tu as raison pour peut être passer le fil en 10mm pour la liaison du tableau principal à celui de l'extension, même si le 10mm n'est pas facile à manipuler lol
Mais pour comprendre la logique de la norme, il est autorisé de mettre un connecteur dans une boîte de dérivation avant le tableau mais il est interdit d'en mettre une entre une plaque de cuisson et le tableau qui relie la plaque de cuisson, c'est bien ça ? Mais quelle est l'explication ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non aucune obligation, vous devez juste respecter les norme en vigueur pour les parties que vous refaites à neuf et respecter les règles essentielles de sécurité pour le reste.

Après obtenir une attestion de conformité peut vous rassurer si nécessaire.

Quand au sinistre, c'est une expertise qui déterminera les responsabilités et pas un papier fait à un moment donné et qui ne prouve en rien que cela n'a pas été modifié après.


Il n'est pas interdit de mettre une boite de dérivation entre le tableau et la plaque de cuisson.
Mais une fois de plus, des liaisons sans connexion intermédiaire sur des circuits de forte puissance est toujours préférable.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Je vois c'est plus clair pour moi, c'est rassurant !

J'ai de quoi m'occuper pour les prochaines semaines !

Un grand merci Carminas pour ces réponses complète et rapide ! Top !
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Nord
Bonjour, j'ai à nouveau besoin d'un petit conseil svp, je pensais rajouter assez facilement les fils pour mettre la terre dans les gaine et tube irl existant mais ça ne passe pas partout malheureusement.

Je pense donc jongler entre goulotte, tune irl et gaine icta. (Gaine icta déjà encastré, je garde les tubes irl là où ça passe et je remplace les tubes par des goulottes là où ça ne passe pas)

Je voudrais votre aide pour savoir ce qui est dans la norme :
-Jonction icta/irl : raccord en pvc initialement pour tube irl, ça s'est ok
-Jonction irl/goulotte : soit je prends une boite de dérivation en saillie, soit une grosse goulotte dans laquelle peut passer 1cm du tube irl mais il y aura un jour...
-Jonction goulote/icta : pareil que la jonction entre proposé en irl et goulotte, je sais pas trop en fait car j'ai l'impression que je vais faire du bricolage, que faire pour être dans la norme svp ? Que se fait il habituellement ?

Même si je fais des découpes proprement au niveau de la boite de dérivation pour passer goulotte, tube ou icta, il y aura 1 ou 2mm de jour, je peux combler avec du gel ce jour ? Mais je suis encore dans le bricolage peut être et hors norme non ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut assurer la continuité de la protection mécanique.
En gros vous ne devez pas pouvoir atteindre les fils avec la lame d'un couteau.
Un peu de joint silicone peut aider à faire la finition.

A noter que si c'est un fil de terre, aucune protection n'est nécessaire, donc peu important s'il y a des jours.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Merci pour cette réponse
Il y a des endroits où il y aura la phase, le neutre et la terre.
Donc pour relier un tube irl à une goulotte, je peux mettre une boite de dérivation (sans connecteur à l'intérieur) avec un peu de silicone autour des raccord ?
Comment font les pros dans ce cas svp ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui vous pouvez également faire pénétrer l'IRL dans la goulotte en perçant au même diamètre que l'IRL
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Ça marche je vais jongler entre tous ces moyens !
Dommage qu'il ne se vend pas des jonctions prêtes à l'emploi mais ça devrait le faire

Encore un grand merci !
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Nord
Bonjour, ça avance et ça marche plutôt pas mal avec les jonctions

Je me retrouve confronté à un autre problème, je profite encore de votre bonté
Le tableau actuel est au dessus d'un radiateur et le disjoncteur de branchement est également au dessus d'1m80 comme signale dans le diagnostic.
Nous allons décaler le radiateur soit à droite, soit à gauche :
1ère question, est ce que c'est contraire à la norme de faire passer des tuyaux de chauffage (eau chaude donc) en dessous du tableau ? Le tableau serait dans une GTL qui partira uniquement par le haut.

2ème question : est ce qu'il y a une distance dans la norme par rapport au radiateur ? Sur les côtés ou comme un rayon autour du tableau par exemple ?

Ensuite le problème va être de déplacer le disjoncteur de branchement et idéalement le compteur, je dois obligatoirement faire appel à une personne du fournisseur ? Pas d'autres solutions ? Car les prix ont l'air assez chère pour le déplacer de 50cm malheureusement...

Je ne sais pas à quoi sert le boitier en haut à gauche, serait ce pour le téléphone ? Pareil je n'ai pas le droit de le déplacer moi même ?

Merci d'avance pour la lecture.

Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ C'est autorisé, du moment qu'il n'y a pas de circuits électriques qui partent vers le bas

2/ Il faut être décalé sur le côté d'au moins 40cm d'une source de chaleur.

3/ Laissez le disjoncteur de branchement là où il est et déportez une coupure d'urgence (interrupteur sectionneur) à hauteur réglementaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Ok merci, je vais décaler le radiateur de 50cm par rapport à la limite de la GTL comme ça on est sûr

Excellente solution cet interrupteur sectionneur !

Ce forum et ces réponses m'aident et me rassurent beaucoup ! Si je peux faire quelque chose en retour, n'hésitez pas

De nouvelles choses me questionnent, c'est très intéressant cette découverte !

Je change de plan concernant les 3 tableaux qu'il y a dans la maison actuellement, plutôt que de les remettre aux normes, je vais retirer des gaines vers un seul tableau (celui en photo juste avant).
1) Des étages, il y a 3 circuits à tirer, est ce que je peux tirer les 3 circuits dans une même gaine icta de 32 (prises 6 fils 2.5+ éclairages 3 fils 1,5) ?
J'ai lu que oui sur internet mais je préfère avoir confirmation si possible

2) Pareil pour mixer dans la même gaine four, lave vaisselle et lave linge, c'est bien possible ?

Autres questions :

3) Pour la mise à la terre, un petit regard d'arrosage pour la jonction piquet de terre/cable cuivre est autorisé par la norme ?

4) J'ai un luminaire d'extérieur fixé au mur de la maison, je peux le mettre sur le circuit de l'éclairage du salon par exemple ?

5) Pareil pour une prise extérieure que je compte mettre étanche, hauteur >1mètre, je peux la relier à un circuit de prise intérieur classique ? Ou il y a une spécificité ?

6) Concernant la cave, j'ai lu qu'il fallait peut être mettre un voyant au tableau ?
Je comptais relié une prise de la cave à une des prises du salon, et les 2 points lumineux de la cave au circuit de l'éclairage du salon (maxi 8 points lumineux en tout), ce n'est pas dans la norme ?

Merci pour votre patience.
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Oui c'est bon dans une ICTA de 32

2/ Oui pas de problème

3/ Je ne sais pas ce que vous appelez regard d'arrosage, mais a priori pas de problème

4/ Normativement oui vous pouvez.
Attention toutefois ce genre de luminaire extérieur se détiore avec le temps et devient plus sujet à défaut.
En cas de problème s'il faut sauter le circuit, vous n'aurez plus d'éclairage dans le salon, tant que vous n'aurez pas désactivé le luminaire.
Mais peut être que cela n'arrivera jamais.

5/ idem
Pas de règle de hauteur particulière

6/ Le voyant, c'est dans le cadre d'une cave privative dans un immeuble collectif, alimentée électriquement à partir de l'installation privative d'un appartement.
Je ne pense pas que vous soyez dans ce cas.
Pour le reste c'est bon
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Merci pour ces éclaircissements ! Top !

J'ai modifié le circuit d'éclairage pour que je ne me retrouve pas dans le noir en cas de problème à l'extérieur, la cuisine étant ouverte je l'ai mise sur un circuit différent.

Dans ma tête, tout semble clair mais à voir en pratique !

J'ai fait le schéma de mon tableau électrique, je me permets de vous demander si il vous semble bon ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est pas mal.

A noter qu'il n'y a pas d'obligation de mettre de PC dans le tableau.

Sinon vous ID 40A sont à la limite maxi. Passez les en 63A si vous voulez que ce soit évolutif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Ça marche pour les prises !

Pour les différentiels, effectivement vu que j'ai des câbles en 2,5, avec un 63A je pourrai passer mon 16A en 20A pour les prises si je veux augmenter le nombre de prises par exemple !

Je continue et je vous tiens au courant

Merci encore !
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas la peine de changer le calibre du disjoncteur. Avec 16A vous pouvez vous mettre à 12 prises.
Mais cela ne répond pas au besoin d'ajouter d'autres types de circuits.

Personnellement je ne mets que des 63A. Mais c'est à vous de voir.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Bonsoir, après réflexion je pense mettre 3 ID de 63A, on ne sait jamais, les volets ne sont pas encore électrique à ce jour mais peut être dans l'avenir, qui sait !

J'ai fait un peu le tour des tableaux et je pense prendre celui ci :
https://www.123elec.com/legrand-drivia-tableau-electrique-pre-equipe-auto-3-rangees-3id-63a-12-disjoncteurs.html

Il me restera juste à rajouter 3 disjoncteur de 20A et je pourrai tout raccorder, les peignes n'étant pas coupés ça semble parfait mais je suis surpris de la différence de prix avec d'autres tableaux que j'ai vu dans les grandes surfaces de bricolages, il faut parfois compter 150/200 euros de plus pour quasiment le même tableaux ( exemple : pourtant il n'y a pas les prises et 1 disjoncteur de moins mais plus cher : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tableau-electrique-equipe-et-precable-legrand-3-rangees-39-modules-e1500334102 )

Est-ce qu'il y aurait quelques choses de suspect sur le tableau de 123elec ?
Ce site m'a l'air d'être fiable, pas de mauvais retour sur ce site à priori ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est effectivement un des tableaux prééquipé les plus compétitifs du marché.
123elec pratique des tarifs compétitifs. Par rapport à une GSB, pas de réseau de magasins, peu de personnel, choix ciblé de références pour limiter le stockage, sans doutes marges serrées.

Le tableau de LM n'a d'ailleurs qu'un seul ID 63A

J'ai plusieurs fois acheté chez 123elec, jamais eu de problème à ce jour.
Après, ce genre de boutique peut évoluer dans le temps : certaines autrefois très bien, sont victimes de leur succès n'arrivent plus à fournir s'ils n'ont pas une logistique suffisante, d'autres finissent par déposer le bilan.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Ok super ça me rassure !! Ils ont du stock donc ça devrait le faire

La différence n'est pas négligeable, je pense prendre le tableau, sa porte et la gtl de marque Legrand chez 123elec.

J'ai regardé avec un miroir pour voir l'arrière du coffret d'Edf et il y a au moins 30cm de cable en plus, le technicien aurait juste à déplacer de 20cm le disjoncteur et le compteur sans toucher au cable pour être dans la norme, du coup je vais expliquer à Edf et leur demander le prix par curiosité.
Si c'est assez cher quand même, je mets un interrupteur sectionneur et si c'est raisonnable je le ferai déplacer, à voir.

Une petite question si jamais je fais appel à Edf pour déplacer le disjoncteur de branchement et le compteur, est ce que ces 2 appareils doivent être obligatoirement être fixé sur une platine acheté dans le commerce aux normes pour être dans la norme ?
Ou puis je en faire une "maison" en bois ou plastique moi même et la fixer à la gtl ?
Car la platine tourne autour de 50 euros chez Legrand...
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

En principe c'est EDF qui la fournit.
Le bois n'est plus autorisé
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Ok je vais appeler demain pour demander le tarif de cette prestation.

Merci encore Carminas pour ces réponses rapides !
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Nord
Bonsoir, j'ai téléphoné à Enedis...estimation du tarif pour déplacer de 20cm le disjoncteur : entre 450 et 600 euros ! Il va donc rester là où il est et je prends la solution de l'interrupteur sectionneur !
J'abandonne l'achat d'une goulotte complète GTL vu que le tableau EDF est en plein milieu...
Je compte donc ramener toutes mes gaines ICTA jusqu'à l'entrée d'une jonction plafond GTL, ensuite mes fils continueront dans la fin de la jonction puis dans une goulotte classique de 90x40 (ou 60x40 faut que je compte mais ça risque d'être juste). Dans cette goulotte viendra également les fils en 16 du disjoncteur de branchement.
La goulotte finira dans le tableau que je découperai sur le haut.
La jonction entre la goulotte classique et la jonction GTL du plafond sera un embout de finition GTL (juste la plaque).
Un peu de silicone pour les finitions.
Tout cela fixé sur placo isolé.

Je vous joint un schéma.

Est ce que cela est dans la norme svp ?
Si vous voyez une autre solution plus approprié ou plus simple je suis également preneur

Le tableau d'Edf est en bois marron foncé (photo dans les messages précédents), a t on le droit de le peindre en blanc avec de la peinture classique ?
Ou de coller une plaque en plastique blanche ? Le but est de le rendre un peu plus joli si possible.
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Attention, le système de fixation du cornet est prévu pour s'adapter à une goulotte pour GTL.
Il faudra prévoir des vis très longues si vous le fixez au mur.

Je ne sais pas combien de circuits vous avez.
C'est peu être un peu juste 90x40 ? surtout avec les angles
Perso je prévoierais plus gros

Vous n'avez pas la possibilité de vous mettre à droite à ou gauche du panneau EDF? cela vous  éviterez cette chicane de goulotte ?

Je ne vois pas pourquoi ce serait interdit de peindre en blanc

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Normalement il devrait y avoir 45 fils (15 disjoncteurs) et 3 fils en 16, c'est indiqué pour plus de 100 cables 2,5 donc je pensais que c'était même large en fait, tu penses que ça va bloquer dans les angles et qu'il faut un peu plus grand ?

En fait à gauche du compteur edf, il y a l'ouverture de la porte d'entrée donc on peut rien mettre d'épais, et à droite c'est le début de la salle à manger, la hauteur du tableau edf débutant à 1m60, le tableau de la maison ne devant pas dépasser 1m80 j'ai un peu peur côté esthétique.

Pour la sortie des gaines icta par le plafond, à part ce type de jonction GTL ou une grosse boite de dérivation, il n'y a rien d'autre qui existe ?
Le boites de dérivation assez grande sont rarement esthétique et sont plutôt destinés au cave ou garage j'ai l'impression.

Petite question, le disjoncteur de branchement d'edf est de 45a, je dois prendre un interrupteur sectionneur de 63A ? Que je peux mettre en fin de 1ère rangée du tableau Legrand ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

S'il y a 15 gaines je mettrait une goulotte d'environ 15cm de large (un peu comme celle de ma photo) et je ferais rentrer directement les gaines dedans (cela devrait passer sans problème)

Oui interrupteur sectionneur 63A.
A mettre bien en évidence
Cela peut être par exemple à l'extrémité droite d'une rangée

ou mieux au centre d'une rangée dédiée
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Ça marche, c'est commandé, je le mettrai à la fin d'une rangée !

Je pense réduire les chicanes et prendre effectivement une goulotte assez large, passez les gaines dedans sur les 20 premiers centimètres et juste prendre un angle plat qui rentrera dans le tableau par le côté.
Je continue d'avancer, tout se passe bien pour l'instant
Merci pour ces conseils !
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Nord
Bonjour, petite question concernant les interrupteurs de lumière des escaliers, est ce autorisé de les mettre au niveau de la première ou deuxième marche ? Ou doit on les mettre absolument au niveau du palier, à une certaine distance de la marche ?

Une deuxième question, j'ai une prise qui je pense n'est pas aux normes par rapport à son emplacement, je vous joint la photo, qu'en pensez-vous ?
Si je dois la décaler, à gauche c'est le radiateur donc pas bon, plus haut c'est pas pratique pour brancher, et sur la droite serait l'idéal mais saignée horizontale dans l'angle pas top.
Une solution d'après vous à part la supprimer ? Une goulotte très fine style goulotte de plafond pourrait passer dernière les tuyaux de chauffage mais est ce autorisé svp ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour l'escalier, il n'y a aucune contrainte de positionnement

Quand à la prise, c'est peu pertinent mais pas interdit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
J'aurai cru qu'avoir une prise dans les marches aurait été dangereux pour trouver la lumière avant de descendre par exemple et donc qu'il y aurait eu quelques choses par rapport à ça dans la norme mais dans ce cas ça m'arrange !

Vous feriez quoi de cette prise idéalement ? La supprimer ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La prise, je la conserverait.
Elle est là depuis des années, elle ne fait pas de mal.
Juste la changer par une modèle 2P à obturation (cela ne semble pas être le cas).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
J'en ai vu une avec un petit couvercle, ça devrait le faire pour celle ci !
Ma solution n'était pas top, je préfère la tienne ! Je vais rajouter également une prise dans cette pièce reliée à une autre prise.
Encore merci !
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par "à obturation" je ne voulais pas dire avec couvercle, mais avec des alvéoles à éclipse pour la protection enfants.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Ah d'accord ! Je pensais que c'était par rapport au risque de condensation des tuyaux d'eau comme j'avais cru lire sur un post (il me semble).
Je ramène la terre à l'étage donc changement de cette prise dans tous les cas
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Nord
Bonjour, petite question par rapport aux arrivées du tableau électrique.

Vu que je vais mettre des rails avec une plaque de placo BA13, est ce que je peux faire passer mes gaines dedans, c'est à dire encastrées jusqu'au milieu du mur ? A cet endroit je mettrai une boite de dérivation en saillie dans laquelle mes gaines icta arriveront par l'arrière de la boîte, et ensuite les fils passeront par une goulotte de 20cm de long pour rentrer par le côté droit du tableau directement. Est ce bien dans la norme ?
Cette boîte ne contiendrai aucun connecteur, c'est juste pour faire une jonction propre entre les gaines icta et la goulotte qui rentre dans le tableau. Ça serait ce type de boite (j'ai 9 gaines au total) : https://www.manomano.fr/p/boite-de-derivation-saillie-150x15[...]re-dlplus-blanc-2091473

J'ai lu que pour une construction, il fallait 2 plaques de placo BA 13 derrière la goulotte et le tableau mais vu que je suis en rénovation partielle, je ne suis pas concerné ?
Je peux donc fixé mon tableau, ma goulotte et ma boite de dérivation directement sur le placo BA13 ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vos gaines peuvent passer derrière le placo (attention toutefois à la place restante si vous mettez de l'isolant)
Oui vous pouvez, mais pourquoi ne pas faire arriver directement vos gaines par l'arrière de la goulotte ?

Pour les 2 plaques de BA13 cela concerne uniquement le panneau de contrôle EDF avec compteur et disjoncteur (qui ont besoin d'une rigidité minimale). Et si j'ai bien suivi, vous n'y touchez pas.
Pour les autres élements, tableau, goulotte, boite... une seule plaque suffit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Ça marche

En fait, j'avais l'intention de faire comme dans le schéma numéro 1 ci dessous, et vous me proposez comme le 2 c'est bien ça ?
Autre question, faire passer les gaines directement par l'arrière du tableau me semble juste au niveau place (6 gaines de 25, 2 de 20 et 1 de 32), et je ne sais pas si c'est autorisé ?

J'avoue que j'ai un peu de mal à me décider, la hauteur du tableau EDF étant à 1m60, pour des raisons esthétique on préfère mettre le tableau de la maison sous le tableau EDF mais je cherche la meilleure solution pour l'arrivée jusqu'au tableau.
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Personnellement je ferais arriver directement derrière le tableau.
Il y a en général la place pour faire un grand évidement.

Quitte à le décaler un peu vers la droite
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Donc plutôt faire 9 trous derrière le tableau et les finitions de ces trous au silicone ?
Aucun souci par rapport à la norme ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Derrière le tableau, nul besoin de finition, même si dans ma photo, ce n'était pas un cas clean (remplacement d'un tableau existant)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Super ! Je pense faire ça du coup !

Merci pour la photo et le coup de pouce qui m'avance bien comme d'habitude
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Nord
Bonjour, la rénovation avance petit à petit mais j'ai 3 petites questions, je demande à nouveau votre aide :
Le fil de terre part du piquet de terre, passera par le répartiteur de terre 3m après pour les liaisons équipotentielles, puis repartira jusqu'au tableau 10m plus loin.
Est ce qu'au niveau du répartiteur de terre on doit coupé le cable de terre ou juste enlever l'isolant ?
Le répartiteur peut être fixé dans les combles (2m80 d'hauteur) ou doit il resté accessible ?

Autre question par rapport à la fixation des lustres, j'ai 2 endroits où le plaquiste qui nous a aidé a percé avec sa scie à cloche pour laisser passer nos gaines. On voit la fourrure qui est 15cm plus haut, je vous joint la photo.
J'aimerai que le lustre soit fixé de façon solide, donc je pense que le mieux est de le fixer à la fourrure non ? Comment dois je faire dans ce cas ? Il y a des suspentes spécifiques peut être ?
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Les 2 sont possibles

2/ Pas de contrainte de hauteur

3/ Je ne sais pas
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Nord
Ça marche ! Je vais pouvoir monter ce répartiteur

Je vais creuser un peu par rapport à cette fixation

Merci !
Messages : Env. 100
Dept : Nord
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 17h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir