Maison en demi-niveau avec fondations sur 2 niveaux différents. Contrainte supplémentaire d'un terrain en pente.
Etude de sol G2AVP faite
Pas d'étude béton

- implantation par le géomètre (6 mai) OK
- terrassement, fouilles en rigoles (9, 10, 13 mai) L'ensemble nous semble OK, mais les redans alors??? 
- ferraillage et coulage (aujourd'hui 14 mai) Vos avis ?

Après avoir lu LE "point technique" de Franchou (merci!) et avoir parcouru pas mal de posts sur le forum, j'émet de gros doutes sur la bonne exécution de ce travail? Je prévois d'appeler le conducteur de travaux demain. 
Je vous remercierai pour vos avis !
 
J'ai vu que... (mon avis de non professionnel)
- Lors du terrassement une zone a été constamment sous l'eau. Le terrassement s'est fait mais il y avait des remontées d'eau... Il y a eu 2 gros jours de pluies les 7 et 8 mai, juste avant le terrassement. Photo N°1

Je n'étais pas là quand les maçons sont arrivés; je n'ai pas pu assister au ferraillage et suis passée par hasard alors que le coulage avait commencé. 
- Ferraillages posés à même le sol, aucune cale et présence de terre et de cailloux dans le fond. Photo N°2
Souci d'enrobage et risque de corrosion de la ferraille? Quels risques
?
 
- Ferraillage verticale planté lors ou après le coulage puisque non présent sur mes premières photos (cela en concerne qu'un seul, les autres étant bien présents). Photo N°3 et 4
Ce ferraillage ne fait pas son travail du coup?

- Les ferraillages verticaux ne sont pas centrés dans le béton. Aussi ces ferraillages (posés au sol sur la Photo N°4) sont courbés a leurs bases Photo N°2) 
Est-ce normal? Est-ce problématiques? 

- Le coulage a été fait dans la zone où il y avait de l'eau. Je ne peux pas dire si la rigole contenait encore de l'eau ou non ce matin ou cet après-midi; mais ce qui est sûr c'est que le béton à cet endroit là me parait bizarre. Photo N°6
Qu'en pensez-vous? 
 
- et enfin, les redans... 
Très honnêtement je n'y connais pas grand chose mais je sais lire, et dans l'étude de sol il est noté fondations en redans... 
Sur internet ou même sur le forum, les fondations en redan ne ressemblent pas à ça du tout...n'y dans les fondations, ni dans le ferraillage... Photo N°7 
Une idée de quoi faire?










0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
Dodz
Auteur du sujet

Picto recompense Membre sympa

Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
Le 15/05/2019 à 02h34
0
Partager
elisa21

Picto recompense Membre ultra utile

Messages : Env. 60000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 13 ans
Le 15/05/2019 à 03h46
Crying
1
Partager
Dodz
Auteur du sujet

Picto recompense Membre sympa

Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
Le 15/05/2019 à 03h49
ça commence mal hein...? Crying
0
Partager
nescafe80

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
De : Peymeinade (6)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 15/05/2019 à 05h32
Salut.
Je pense que les maçons ne savent pas ce qu'est les fondations en redans.
Là c'est mal parti pour liaisonner les 2 niveaux. Celles ci auraient du être coffreés coulées.
1
Partager
nescafe80

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
De : Peymeinade (6)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 15/05/2019 à 05h33
Surtout que c'est super simple à réaliser
0
Partager
Dodz
Auteur du sujet

Picto recompense Membre sympa

Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
Le 15/05/2019 à 05h41
Comment faire la jonction... c'est la réflexion que je me suis faite aussi nescafe... ils vont me rattraper ça comment...?
Les fondations en redan ont été conseillé par l'étude de sol. Pour le coup je ne suis pas certaine que le terrassier et les maçons aient bien eu l'info...
Le conducteur de travaux a changé entre la MAP et le début de chantier... et je n'y connais pas grand chose mais les plans d'exécution n'ont pas l'air de spécifier cela.
0
Partager
Maamon

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 500
Dept : Gard
Ancienneté : + de 2 ans
Le 15/05/2019 à 06h17
Génial, tout ce qu'il ne faut pas faire en un post. Manquerait plus que le pliage des fers pour les "recentrer" et on a un cas d'école.
Appelez votre cst mais faites aussi un lrar en prévision de la suite.
0
Partager
pierre35000

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 6 ans
Le 15/05/2019 à 06h29
+1
0
Géotechnicien
Partager
Dodz
Auteur du sujet

Picto recompense Membre sympa

Messages : Env. 90
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
Le 15/05/2019 à 06h35
J'espérais des fondations à la JeanSeb, c'est loupé. Crying

J'ai fais un mail au conducteur de travaux et je l'appellerai tout à l'heure...

Je n'ai pas dormi..., je vais être en forme pour une conversation fort agréable
0
Partager
alexbuisson

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 7 ans
Le 15/05/2019 à 17h45
Bonjour
Un redan a une forme d'escalier , le ferraillage suit cette forme d'escalier, les armatures coupées (en petites longueurs donc) sont reliées entre elles par des aciers de liaison respectant un recouvrement minimum (50x le diamètre de l'acier coupé) et ce afin de rendre la fondation monolithique entre le garage et sous sol
si vous êtes en semelles filantes et qu'il y a des décrochements de niveau, normalement il faut des redans (en respectant la règle des 2 pour 3 (2 en hauteur pour 3 à l'horizontale).
mais par défaut, en principe en sismique, les fondations doivent être partout au même niveau.
en principe c'est le géotechnicien (celui qui a fait l'étude de sol) qui apporte ces précisions car tout dépend du type de sol
https://media1.forumconstruire.com/photo/classic/1482235.jpg
0
Partager
Sand33

Picto recompense Super photolover

Messages : Env. 20
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
Le 15/05/2019 à 18h03
Bonjour.
+1 avec le conseil du courrier RAR. Le mail n'est pas suffisant.

Dodz a écrit:J'espérais des fondations à la JeanSeb, c'est loupé. Crying

J'ai fais un mail au conducteur de travaux et je l'appellerai tout à l'heure...

Je n'ai pas dormi..., je vais être en forme pour une conversation fort agréable
0
Partager
Sacavin

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 15/05/2019 à 19h46
Du travail de pro. Aucun doute.
Un amateur n'aurait pas fait cette m****e.

Bon courage.

Après 80% des maisons sont faites ainsi.
2
Partager
nescafe80

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 1000
De : Peymeinade (6)
Ancienneté : + de 7 ans
Le 15/05/2019 à 20h05
En tant que particulier. Decaisser terres et cailloux qui ont servi au coffrage. Disquer et perforateur sur le béton. Minimum 60cm par extrémité. L'idée est de rendre le ferraillage à nu.
Ensuite liaisons des fers cité précédemment. 50x le diamètre minimum.
Par contre je ne connais pas les dtu pour les zones sismiques et les dedans.

En tant que entreprise.
faire sauter toute la fondation.
Repositionner un ferraillage longrine avec redans. Tout sur béton de propreté. Et ensuite coulage en UNE seule fois.
Inconvénient. Re terrasser va décompresser le sol.
Et la résistance ne sera plus celle demandée par le géologue
1
Partager
Sacavin

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 800
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 8 ans
Le 15/05/2019 à 21h02
Point positif ( ou coup de pot ) la profondeur hors gel de 0,5m est bonne ;)
0
Partager

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

  • Picto forum

    Mur soutènement : semelle et ferraillage adaptés à ma situation ?

    28 réponses Forum fondations - dalle
    Bonjour, Je vous expose mon projet de murs de soutenement que jai pu degrossir grace aux nombreux et precieux renseignements trouves sur ce forum. Merci ...
  • Picto forum

    Fondation armature métallique ferraillage

    38 réponses Forum fondations - dalle
    Bonjour, nous nous sommes lance dans la construction de notre maison en passant par un constructeur. il s'agit d'une maison de 117m en plein pied Recemment ...
  • Picto forum

    Aide pour fondations d'un muret (ferraillage)

    10 réponses Forum fondations - dalle
    Bonjour a toutes et a tous, J'aimerais faire construire un muret d'environ 3 a 4 rangs d'agglos de hauteur. J'ai pu faire creuser une tranchee qui, apres ...
  • Picto forum

    Dalle sans ferraillage

    6 réponses Forum fondations - dalle Picto ok Résolu
    Bonjour, Je viens vers vous car je rencontre un probleme lors de ma renovation (enfin un plus surtout ) Habituellement je trouve une reponse en utilisant ...
  • Picto forum

    Ferraillage fondation 35x80

    18 réponses Forum fondations - dalle
    Salut a tous, Je m'interroge sur la meilleur facon de ferrailler mes fondations. Elles (les fondations) font 80cm de profondeur sur 35cm de largeur. Au ...
  • Picto forum

    Ferraillage redans de 100cm

    2 réponses Forum fondations - dalle
    Bonjour, ce ferraillage de redans vous parait il correct ? J'ai cette jonction entre la fondation mitoyenne en banquette ou je me demande si c'est correct, ...
  • Picto forum

    Ragréage pouvant rester nu | Protection

    9 réponses Forum fondations - dalle
    Bonjour, Je suis en pleine renovation d'une grange en habitation. J'ai une dalle beton brut, ou il a quelques asperites. Apres avoir fouille un peu partout, ...
  • Picto forum

    Placer le treillis dans la dalle

    9 réponses Forum fondations - dalle
    Bonjour, Une petite question : pour avoir une bonne resistance de la dalle faut il placer le treillis au milieu de l'epaisseur de la dalle. Pas ex, pour ...
  • Picto forum

    Pose de dalles de granit sur une terrasse en béton

    2 réponses Forum fondations - dalle
    Bonjour, J'ai achete 20 m de dalles de granit (60x40 et 40x40) en 3 cm d'epaisseur parfaitement reguliere. Je souhaite les poser sur ma dalle de beton ...
  • Picto forum

    Affaissement dalle

    6 réponses Forum fondations - dalle
    Bonjour, Nous avons une maison de plain pieds - 165m2 au sol garage compris. Pas de vide sanitaire. Nous avons remarque environ 6 mois apres notre emmenagement ...
10
personnes
surveillent ce sujet
Voir