Retour
Menu utilisateur
Menu

Bloqué en mode anti-légionellose - sans chauffer

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 205 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour,

Plus d'eau chaude ce matin :(

Je pense être sur ce modèle de chauffe eau Daikin :
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&[...]mp;ust=1672568536764976

Le mode en cours est "Anti".
A priori cela se mettrait en marche automatiquement tous les 30 jours ...
Cependant, la température est à 37° - sans que ça n'évolue.
Impossible de changer le mode
l'indicateur d'activation de la résistance électrique est allumé.

Si l'un de vous peut m'aiguiller
merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Bonjour,
gardu a écrit:Le mode en cours est "Anti".
A priori cela se mettrait en marche automatiquement tous les 30 jours ...
Cependant, la température est à 37° - sans que ça n'évolue.
Impossible de changer le mode
l'indicateur d'activation de la résistance électrique est allumé.

C'est étonnant car le mode anti légionellose devrait augmenter la température de chauffe à 60°C afin de détruire les éventuelles bactéries.
Avec ce mode bloqué, tu devrais donc avoir de l'eau plus chaude que d'habitude.
Tu as essayé de couper l'alimentation durant quelques secondes pour réinitialiser l'équipement ?
Pas de défaut d'affiché ? , seulement le mode "anti" en cours
Il doit bien y avoir un bouton sur ton interface pour acquitter ce problème ou changer de mode...

Sinon tu peux modifier ce mode anti-légionellose.
périodicité réglable de 0 à 99 jours (par défaut:30)
consigne de chauffe de 10 à 199°C ! (par défaut:60)
durée de 0 à 240min (par défaut:2) ; 2min, c'est bien trop peu !!!, et c'est éventuellement pour cela qu'il plante. il lance sont cycle de chauffe pour atteindre 60° mais le cycle est coupé au bout de 2min...

Par contre si ton indicateur de chauffe est activé, si il est le témoin de la mise en service de la résistance, cela pourrait dire que ta résistance a claqué ! ; il faudrait tester sa résistance avec un ohmmètre.

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Loiret
Hello même problème pour moi, si vous avez la réponse ?

bloqué sur le mode antilegionélose tourne a fond mais ne chauffe pas.

Cordialement,
Messages : Env. 20
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Loiret
JCdu26 a écrit:Bonjour,
gardu a écrit:Le mode en cours est "Anti".
A priori cela se mettrait en marche automatiquement tous les 30 jours ...
Cependant, la température est à 37° - sans que ça n'évolue.
Impossible de changer le mode
l'indicateur d'activation de la résistance électrique est allumé.

C'est étonnant car le mode anti légionellose devrait augmenter la température de chauffe à 60°C afin de détruire les éventuelles bactéries.
Avec ce mode bloqué, tu devrais donc avoir de l'eau plus chaude que d'habitude.
Tu as essayé de couper l'alimentation durant quelques secondes pour réinitialiser l'équipement ?
Pas de défaut d'affiché ? , seulement le mode "anti" en cours
Il doit bien y avoir un bouton sur ton interface pour acquitter ce problème ou changer de mode...

Sinon tu peux modifier ce mode anti-légionellose.
périodicité réglable de 0 à 99 jours (par défaut:30)
consigne de chauffe de 10 à 199°C ! (par défaut:60)
durée de 0 à 240min (par défaut:2) ; 2min, c'est bien trop peu !!!, et c'est éventuellement pour cela qu'il plante. il lance sont cycle de chauffe pour atteindre 60° mais le cycle est coupé au bout de 2min...

Par contre si ton indicateur de chauffe est activé, si il est le témoin de la mise en service de la résistance, cela pourrait dire que ta résistance a claqué ! ; il faudrait tester sa résistance avec un ohmmètre.

JC

J'ai essayé de passer la durée du mode anti-légionellose à 100 mais ça ne change rien, toujours ant i qui cligonte quand j'appuie sur la fléche du bas. Par contre le voyant de la resistance à disparu pendant le mode auto.

Sinon je ne comprend pas j'ai réussi à faire monter la temperature, mais j'ai pris une douche et rebelote il tourne ventilateur + pompe a chaleur
et la température ne cesse de baisser :(
Messages : Env. 20
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Quel mode de fonctionnement est paramétré ?
Car si mode Économie, la résistance électrique n'est pas en service.
Et aussi bien, les caractéristiques de ton appareil font qu'il n'arrive pas à monter l'eau à 60° avec seulement la pompe à chaleur.
60°, c'est la température à atteindre normalement paramétrée dans le mode légionellose.
Il faudrait essayer le mode Auto ou Boost.

Il est à l'heure ?
pas de tranches horaires de programmées ?
mais normalement le mode Légionellose devrait prendre le dessus...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Loiret
Oui c'est étrange, je l'ai analysé aujourd'hui. Je n'ai aucun souci pour chauffer l'eau j'ai paramétré :

SP1 56
SP2 55.9
SP3 54

r1 51
r2 70
r3 51
r4 60

En remontant r1 et r3 à 40 de base je retrouve du confort.

Du coup il redémarre bien a 51 et s'arrête à 60, j'ai essayé le mode eco essentiellement pour l'instant.

MAIS Quand il arrive a 60 la pompe a chaleur s'éteint il indique la resistance allumé puis ne cesse de baissé.

QUAND JE REGARDE LA POSITION AVEC LA FLECHE DU BAS IL M'INDIQUE ALORS ANT FIXE non clignotant "fixe", et QUAND IL REMONTE AVEC LA POMPE A CHALEUR (qui est alors en route et affiché en pompe a chaleur et le ventilateur qui tourne avec) J'AI UN ANT CLIGNOTANT. 

MALGRES QU'IL M'INDIQUE ANT FIXE OU CLIGNOTANT SELON LE CAS JE PEUX CHANGER LA POSITION ENTRE ECO,AUTO, OU BOOST, CA FONCTIONNE, MAIS CA N'AFFICHE PAS LA POSITION JUSTE ANT CLIGNOTANT OU FIXE...

Je peut passer en mode auto alors la résistance s'affiche en plus de la pompe à chaleur et de son ventilateur, puis revenir en mode eco sans souci et cela fait disparaitre le voyant de la résistance.

Pour finir je ne me suis pas attarder sur l'heure (je suis en heure normales), mais ça n'a pas l'air d'influer sur le fonctionnement il navigue entre 51 et 60, avec ces paramètres comme expliqué précédemment.

Pour rappel j'ai régler la durée antilegionelle sur 100 et la température de défaut qui est a 60, je peut peut être essayer de régler antilegionelle sur 240. Ou réduire l’écart entre 51 et 60. Je ne sais pas trop

"je viens de lire mon précédent message donc si je met en eco il chauffe en pompe à chaleur et baisse avec le voyant résistance et à l'inverse si je le met en auto il monte avec la résistance et baisse avec la pompe à chaleur affiché mais je confirme aussi que je l'entend tourner. 
 

En espérant que vous puissiez m'aider, merci pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
alf45 a écrit:Oui c'est étrange, je l'ai analysé aujourd'hui. Je n'ai aucun souci pour chauffer l'eau j'ai paramétré :

SP1 56  Mode Eco
SP2 55.9 Mode Auto
SP3 54
Pas d'influence, mais ce serait plus logique que SP1<SP2


MAIS Quand il arrive a 60 la pompe a chaleur s'éteint il indique la resistance allumé puis ne cesse de baissé.
Étonnant, en tout cas la résistance ne doit pas être activée puisque la température baisse.


Je peut passer en mode auto alors la résistance s'affiche en plus de la pompe à chaleur et de son ventilateur, puis revenir en mode eco sans souci et cela fait disparaitre le voyant de la résistance.
Ok c'est normal
Mode Eco avec PAC seule
Mode Auto avec PAC + résistance



Pour rappel j'ai régler la durée antilegionelle sur 100 et la température de défaut qui est a 60, je peut peut être essayer de régler antilegionelle sur 240. Ou réduire l’écart entre 51 et 60. Je ne sais pas trop
sur 240, tu risques de bloquer car jamais il n'arrivera à monter à cette consigne
Oui, ça vaut le coup d'essayer de baisser cette valeur à 51° pour voir ce qui se passe


"je viens de lire mon précédent message donc si je met en eco il chauffe en pompe à chaleur et baisse avec le voyant résistance
il n'y a pas de résistance en mode Eco. De plus lors de la baisse de la température, il n'y a pas à avoir la résistance en service !

et à l'inverse si je le met en auto il monte avec la résistance et baisse avec la pompe à chaleur affiché mais je confirme aussi que je l'entend tourner. 
c'est le ventilo qui tourne, pas le compresseur.

il faudrait contacter le SAV de la marque qui semble être assez réactif !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
..
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
..
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Au fait, on va relancer gardu, il a peut-être la solution...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Il y a 3 paramètres dans le mode anti-légionèllose...
l'intervalle cyclique en jour H0, de 0 à 99  (défaut 30)
La Consigne en degré H1, de 10 à 199    (défaut 60)
La Durée en Minute H3, de 0 à 240  (défaut 2)

Dans les paramètres par défaut, je suis très étonné de la durée car seulement 2 minutes à 60° et 1 fois par mois, c'est pas suffisant pour détruire les bactéries !

Il faudrait essayer : 30 - 60 - 15
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
alf45 a écrit:Pour rappel j'ai régler la durée antilegionelle sur 100 et la température de défaut qui est a 60, je peut peut être essayer de régler antilegionelle sur 240. Ou réduire l’écart entre 51 et 60. Je ne sais pas trop

240 minutes de chauffe à 60°, ça sert à rien.
15 minutes à 60° et 1 fois par mois, c'est suffisant pour tuer les bactéries et c'est ce qui est préconisé de faire sur les chauffe-eau manuel.

et aussi bien durant le mode légionellose, il n'assure plus la distribution d'eau chaude pour bien rester à la consigne pour détruire les bactéries....

C'est aussi pour cela que je te parlais de mise à l'heure afin de programmer ce cycle anti-légionellose durant la nuit, lorsque il n'y a personne ni équipements ayants besoin d'eau chaude... ; mais ce n'est qu'une éventualité.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Loiret
JCdu26 a écrit:
alf45 a écrit:Oui c'est étrange, je l'ai analysé aujourd'hui. Je n'ai aucun souci pour chauffer l'eau j'ai paramétré :

SP1 56  Mode Eco
SP2 55.9 Mode Auto
SP3 54
Pas d'influence, mais ce serait plus logique que SP1<SP2


MAIS Quand il arrive a 60 la pompe a chaleur s'éteint il indique la resistance allumé puis ne cesse de baissé.
Étonnant, en tout cas la résistance ne doit pas être activée puisque la température baisse.


Je peut passer en mode auto alors la résistance s'affiche en plus de la pompe à chaleur et de son ventilateur, puis revenir en mode eco sans souci et cela fait disparaitre le voyant de la résistance.
Ok c'est normal
Mode Eco avec PAC seule
Mode Auto avec PAC + résistance



Pour rappel j'ai régler la durée antilegionelle sur 100 et la température de défaut qui est a 60, je peut peut être essayer de régler antilegionelle sur 240. Ou réduire l’écart entre 51 et 60. Je ne sais pas trop
sur 240, tu risques de bloquer car jamais il n'arrivera à monter à cette consigne
Oui, ça vaut le coup d'essayer de baisser cette valeur à 51° pour voir ce qui se passe


"je viens de lire mon précédent message donc si je met en eco il chauffe en pompe à chaleur et baisse avec le voyant résistance
il n'y a pas de résistance en mode Eco. De plus lors de la baisse de la température, il n'y a pas à avoir la résistance en service !

et à l'inverse si je le met en auto il monte avec la résistance et baisse avec la pompe à chaleur affiché mais je confirme aussi que je l'entend tourner. 
c'est le ventilo qui tourne, pas le compresseur.

il faudrait contacter le SAV de la marque qui semble être assez réactif !

Malheureusement non le sav daikin ne répond même pas aux particuliers.
Et ce voyant ant i qui parfois clignote ou reste fixe est vraiment très bizzare.
Messages : Env. 20
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Loiret
JCdu26 a écrit:Au fait, on va relancer gardu, il a peut-être la solution...

Oui je lui ai envoyé un message
Messages : Env. 20
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Loiret
JCdu26 a écrit:Il y a 3 paramètres dans le mode anti-légionèllose...
l'intervalle cyclique en jour H0, de 0 à 99  (défaut 30)
La Consigne en degré H1, de 10 à 199    (défaut 60)
La Durée en Minute H3, de 0 à 240  (défaut 2)

Dans les paramètres par défaut, je suis très étonné de la durée car seulement 2 minutes à 60° et 1 fois par mois, c'est pas suffisant pour détruire les bactéries !

Il faudrait essayer : 30 - 60 - 15

J'essaie ça dès que je peut
Messages : Env. 20
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Loiret
"je viens de lire mon précédent message donc si je met en eco il chauffe en pompe à chaleur et baisse avec le voyant résistance
il n'y a pas de résistance en mode Eco. De plus lors de la baisse de la température, il n'y a pas à avoir la résistance en service !

et à l'inverse si je le met en auto il monte avec la résistance et baisse avec la pompe à chaleur affiché mais je confirme aussi que je l'entend tourner.
c'est le ventilo qui tourne, pas le compresseur.


C'est bien le probléme il ya les voyants pendant que ça baisse alors qu'ils ne devraient pas apparaitre.
Messages : Env. 20
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Loiret
Pour résumé je reviens au point de départ donné par gardu, j'ai ce mode ant i qui reste bloqué en fixe quand ca baisse et clignotant quand ca monte.
Messages : Env. 20
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous,

Petit résumé de ma situation.

Je ne sais pas si le mode "anti" est le point de départ du problème ou juste une coïncidence.

De base il s'enclenche tous les 30 jours.
Il y reste jusqu'à ce que la température monte à 70° (de mémoire).

Comme le chauffe eau n'arrivait pas à faire monter la température.
il restait alors "bloqué" dans ce mode.
En changeant la paramètre H0 à 40 (jours), j'ai pu alors changé de mode. Étant donné que à ce moment là, je devais être à 32 jours.

Le mode Obst (overboost) se mettait alors en marche puisque j'étais en dessous des 45° (SP3).

Le vrai problème c'est que le thermo dynamique ne s'enclenchait plus (seulement qq min les 2-3 premiers jours - jusqu'à plus du tout ensuite)
et que la résistance électrique ne faisait pas monter la température (le voyant indiquant son fonctionnement était bien présent).

Un technicien mandaté par Daikin est passé hier.
Il a fait le même constat. Sans trouver de problème.
Le support Daikin, au tel, lui a préconiser de changer le régulateur.
Cela fera fait dans un 2nd temps (pièce à commander, et nouvelle inter à planifier)

Après avoir remonter "le capot", le chauffe eau s'est remis à chauffer ! avec la resistance électrique, ça consomme plus sans doute, mais après 1 mois, je prend !

Je vous tiendrais au courant une fois ce régulateur changé.

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour,

Nous avons également un chauffe eau thermodynamique DAIKIN, et depuis vendredi nous n'avons plus d'eau chaude. 
Pas évident avec des enfants en bas âge.
Il s'agit exactement du même problème que vous, il reste bloqué sur le mode Anti (anti legionella) et la température à 22 degrés.

Avez-vous pu régler votre problème en changeant la pièce ?

Merci d'avance et bonne soirée !
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Drome
Décidément, ça commence à pleuvoir les doléances sur les chauffe-eaux thermodynamique...

pourtant le principe est éprouvé et est pratiquement le même que sur les PAC !

Je connais pas trop et je ne sais pas si c'est le cas pour tous mais je suppose et espère que ces appareils sont équipés d'un mode secours avec un chauffage par résistance électrique pour :
- soit défaut thermodynamique
- soit températures extérieures trop basses
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour tout le monde,

Désolé, j'avais zappé de faire mon retour.
Le changement du régulateur (petit boitier qui contient entre autre l'affichage) n'avait rien donné.
Ce n'était donc à priori pas un problème "logiciel".

Le compresseur ainsi que le condensateur de démarrage avait été changé en avril.
Peut être qu'1 seul des 2 aurait suffit.
Et tout était rentré dans l'ordre.

Ironie du sort, exactement le même problème s'est produit hier soir.
J'étais à 58 jours par rapport à la dernière intervention. Je ne crois pas qu'il y ait d'interruption entre temps.
J'ai changé le paramètre H0 (de base à 30) en le passant à 99 (jours).
Le cumulus était donc sorti du mode anti légionellose.
Le thermodynamique s'est réenclenché.

Je ne sais pas depuis combien de temps le chauffe eau était dans ce mode (depuis 28 jours ? ou alors suivant le mode de calcul, il venait tout juste de s'y remettre.

Bizarre quand même cette coïncidence avec ce mode.
Bizarre aussi que la résistance électrique ne chauffe pas, bien que le témoin soit présent (cela était revenu par magie lors de la 1ere intervention).

Pour les enfants : courage ! (j'en ai 3 - méga galère pendant 1 mois)
Petit conseil : faire chauffer les casseroles d'eau, versez dans un grand bac plastique (style 20L - Samla chez Ikéa ), prenez une pompe électrique avec pommeau de douche pour camping (https://www.amazon.fr/gp/product/B085W679N1/), enjoy
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour à tous,

J'ai le même problème, le mode anti legionelle s'active systématiquement au démarrage de l'appareil et il m'est impossible d'en sortir, même si je modifie le mode, ce dernier reste bloqué sur "anti" lorsque j'appuie sur la flèche du bas pour visualiser le mode actif.

L'un de vous pourrait il m'indiquer la procédure pour modifier les valeurs H0, H1 et H2 du mode anti legionelle afin de voir si cela change quelque chose ?

Je suis probablement aveugle, car après plusieurs relectures je ne trouve pas cette procédure dans le manuel utilisateur!

Merci de votre aide,
Nicolas
Messages : Env. 10
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis avant-hier à 15h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir