Installation borne de recharge Résolu

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 240 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouveau membre Env. 10 message Ain
Bonjour à tous,
Je recherche un technicien IRVE pour installer une borne de recharge 7kW.
Avant ça, j'ai visionné plusieurs vidéos :
Plusieurs installateurs, sur ces vidéos, affirment que le branchement en repiquage sur le disjoncteur abonné est interdit.
Or, l'un des installteurs qui m'a  répondu m'affirme au contraire que ce repiquage est plutôt la norme, pour éviter les risques de surchauffe et d'incendie !
J'ai recherché une info sur le texte de la norme nf c 15-100, mais rien trouvé à ce sujet (ou j'ai peut-être mal cherché).
Est-ce que quelqu'un est plus averti que moi ?
Merci de vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique...

Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les electriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
 
Nouveau membre Env. 10 message Ain
Merci, mais ça ne répond pas à ma question. Je me demande seulement quelle est la meilleure option pour l'installation de cette borne : branchement dans le tableau, ou dans le disjoncteur abonné, et surtout, qu'est-ce qui est autoirisé et qu'est-ce qui est interdit ou, tout le moins déconseillé. Cecio pour des questions évidentes d'assurance...
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

Tu réponds au robot de la pub ! Laugh
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", CC-By
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 3000 message Haute Savoie
Bonjour,

Si par Disjoncteur Abonné vous entendez le disjoncteur de branchement, oui c'est interdit... m'étonne que vous n'ayez rien trouvé à ce sujet.

Pour le reste, je ne suis pas qualifié même si je l'ai fait Biggrin
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 3000 message Haute Savoie
Extrait :

l'interdiction de repiquage ne fait pas l'objet d'un article au nom poétique dans la NF C 15-100, mais constitue une infraction directe à l'article 526 (non-respect des conditions de connexion du matériel) et annule la conformité du disjoncteur de branchement au regard de sa propre norme de fabrication (NF C 62-411).
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui, je dirai aussi que c'est dans les caractéristiques du disjoncteur de branchement, pas dans la NF C15-100.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Ain
Merci à tous de vos réponse.
C'est ce qui me semblait...
Ce qui est bien dommage, c'est que toutes ces normes étant protégées par le droit d'auteur, (et coûtant la peau du c... si on veut les consulter) je n'ai pas d'arguments à opposer à Izi by EDF, qui veut installer cette borne "en amont du TGBT", donc en partant du disjoncteur abonné...
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous leur dite simplement que vous ne voulez pas.

J'ai peut être quand même quelque chose pour vous :

Dans la NF C16-600 (la norme des diagnostics électriques pour les logements existant) il y a une anomalie qui dit :
Il existe plusieurs conducteurs dans une même borne du dispositif assurant la coupure d'urgence.
Note : cette exigence ne concerne que les dispositifs de coupure du type "disjoncteur de branchement".


Je crois que c'est l'anomalie B1.3l
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Après , une question de fond ,est ce que une 7 kw est vraiment nécessaire ? j'ai un VE que je recharge la nuit et une simple prise renforcée .et ca me suffit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : La Colle Sur Loup (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 70 message Loir Et Cher
****** Suppression de mon post précédent n'ayant pas la source de l’info.
Messages : Env. 70
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 3000 message Haute Savoie
jeromars a écrit:Après , une question de fond ,est ce que une 7 kw est vraiment nécessaire ? j'ai un VE que je recharge la nuit et une simple prise renforcée .et ca me suffit.


Tout dépend de son profil, moi j'ai eu quelques fois besoin de charger à 100% ma batterie de 82kWh avec une puissance de 11kW pour repartir le lendemain pour un long trajet. Est-ce indispensable ? non ça ne l'est pas car j'aurais pu m'arrêter à une borne haute puissance c'est juste un avantage en cas de besoin.
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

Dans les différents guide SéQuélec  (© Copyright - SéQuélec - Juin – 2021 1 sur 4 Référence : Fiche N°2 V2)   , il est bien mentionné que:

Citation: Les disjoncteurs de branchement sont construits suivant des
normes produits :
 NF C 62-411 disjoncteur de branchement
différentiel ;
 NF C 62-412 disjoncteur de branchement non
différentiel.
et en complément des spécifications d’Enedis notamment,
un dispositif complémentaire de condamnation en
position ouverture du disjoncteur et les vis de serrage des
conducteurs qui sont imposées en 6 pans creux.


Et:

Citation: Caractéristiques et capacités des bornes des disjoncteurs de branchement
A ce jour, tous les disjoncteurs actuels sont équipés de bornes à serrage par vis à 6 pans creux et le serrage de
ces bornes est de 4 Nm.
En raccordement neuf (nouveau PRM) :
Chaque borne ne doit disposer que d’un seul conducteur d’une section comprise entre 10* et 25 mm².
 la section minimale du conducteur de sortie est de 16 mm² cuivre pour les disjoncteurs au calibre maximal
de 60 A et de 10 mm² cuivre pour les disjoncteurs au calibre maximal de 45 A (cas du collectif).
Dans l’existant, cette disposition ne s’oppose pas à l’utilisation éventuelle, immédiatement en aval du
disjoncteur de branchement, d’un embout de câblage double sertissant simultanément deux conducteurs, du
moment qu’un seul élément mâle est raccordé à chaque borne aval du disjoncteur de branchement, et en
respectant les sections minimale et maximale d’accueil de ces bornes.


Lien issue du site officiel Enedis:
Guide SéQuélec

Voir ce que dit aussi le guide pratique UTE C 15-712-1

Et règlement Enedis que vous pouvez solliciter auprès d'eux qui interdit 2 conducteurs sur une seule borne aval de l'AGCP/DBA

J'ai pas accès à la norme chez moi, je regarderai demain au boulot mais voir la ref suivante trouvé sur un site d'un elec:
Citation: NF C 15-100 est très claire à ce sujet.

📌 Article 10.1.3.4 de la norme : « Il ne doit être raccordé qu’un seul conducteur par borne de sortie du disjoncteur de branchement. »


Pas trouvé mieux que tout ça
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
01310A a écrit:Bonjour à tous,

Plusieurs installateurs, sur ces vidéos, affirment que le branchement en repiquage sur le disjoncteur abonné est interdit.
Or, l'un des installteurs qui m'a  répondu m'affirme au contraire que ce repiquage est plutôt la norme, pour éviter les risques de surchauffe et d'incendie !


Bonjour,

Il n'y as qu'une seul façon de faire pour avoir une installation correcte:

Vous faite faire la pose par un bricoleur IRVE, vous recèperez le papier pour l'assurance puis vous refaite tout aux normes vous même.

Si ca vous emmerde de tout refaire, faite le avant qu'il vienne et quand il est là, vous dite qu'il à plus grand chose à faire, il sera content, vous aurez un boulot qui vous convient et un papier pour l'assurance.

Si vous n’êtes pas bricoleur / à l'aise dans ce domaine, il vas falloir trouver un pro de confiance et là !! il vas falloir être malin, poser des questions pièges dont vous savez les bonnes réponses pour voir, comme demander au gars de ce repiquer sur le disjoncteur principale, de poser du câble 6mm², un disjoncteur diff Type AC, ou plus poussé comme le couple de serrage d'une borne d'un disjoncteur ( 80% des électriciens n'ont pas de clé dynamométrique et serre tout au doigt mouillé, surtout nécessaire pour les grosses sections comme le disjoncteur abonné, linky, distribution de chaque rangée du tableau, borne de recharge.... ) accessoirement comment il vérifie la valeur de la terre?

Tout ca pour vous dire, vous avez la bonne démarche, et bonne chance ;)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

jeremmarion13 a écrit:
J'ai pas accès à la norme chez moi, je regarderai demain au boulot mais voir la ref suivante trouvé sur un site d'un elec:
Citation: NF C 15-100 est très claire à ce sujet.

📌 Article 10.1.3.4 de la norme : « Il ne doit être raccordé qu’un seul conducteur par borne de sortie du disjoncteur de branchement. »



L'article 10.1.3.4 concerne les circuits spécialisés
Cette phrase n'y est pas présente dans l'amendement A5 de la NF C15-100

Après, il faudra savoir à quelle version de la norme cela fait référence.
C'est peut être dans la version NF C15-100-10 sortie récemment ?
Mais je n'ai pas ce texte.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Ain
Sacavin POur ce qui est de la clé dynamo, , je confirme : je me souviens du "technicien" qui est venu m'installer le Linky, dont le tournevis avait une date de vérification périmée depuis plusieurs mois (au moins) ! et qui n'avait pas de clé dynamo...
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
jeromars a écrit:Après , une question de fond ,est ce que une 7 kw est vraiment nécessaire ? j'ai un VE que je recharge la nuit et une simple prise renforcée .et ca me suffit.


Hello,
Avec les nouveaux horaires (super-creuse en journée l'été) du 7kwh a la recharge me semble pas inutile...

Benoit
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Ain
bdevijve
Ce n'est pas tant un tarif qu'une vitesse de recharge.
Et concernant les heures super-creuses, ce n'est pas encore généralisé. Chez moi, toujours les HC de 22h04 à 6h04
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Les heures super-creuse sont en général quand personne en a besoin en journée donc en général quand tu es pas chez toi ..... et pour payer de l'autre cotées des heures super pleine quand tu en a vraiment besoin ... en tout cas chez moi

Mais effectivement tout dépend de l'usage d'où ma remarque sur l'utilité et ca il n'y a que lui pour voir
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : La Colle Sur Loup (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
01310A a écrit:bdevijve
Ce n'est pas tant un tarif qu'une vitesse de recharge.
Et concernant les heures super-creuses, ce n'est pas encore généralisé. Chez moi, toujours les HC de 22h04 à 6h04


Pour les heures super creuses, il faut un linky et souscrire à l'offre EDF Zen Estival par exemple...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Ain
Merci à tous pour vos réponses, et références à des normes innaccessibles sans passer par la case tiroir caisse.
Il est, à mon avis, absurde d'imposer des obligations qu'on ne peut pas consulter.
Je vais donc m'appuyer sur les références que certains ont bien voulu me communiquer, Charge à l'installateur de me prouver le contraire... Mais déjà, il faudrait qu'il réponde à mes mails plutôt que de me relancer...
Je passe donc le sujet en résolu, même si ce n'est pas vraiment le cas
Merci encore à tous
cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : moins de 7j
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose de borne de rechargeArtisan
Devis pose de borne de recharge
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
6
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir