Retour
Menu utilisateur
Menu

Fournitures VRD + drain + extension ERDF

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 4.756 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
Bonjour,
Suite aux multiples devis que j'ai fait faire pour mes raccordements, et aux vues des tarifs, je me demande si je ne vais pas faire moi même mes raccordements (j'ai quelqu'un dans la famille qui pourra venir manier la minipelle, pour le reste, on devrait pouvoir se débrouiller.)


J'en suis au point d'essayer de chiffrer tout ce dont j'ai besoin pour voir si ça fait une grosse différence avec les devis que j'ai réceptionné.
Je sollicite donc le forum pour de l'aide concernant certains points (questions posées au fur et à mesure) et savoir ce que j'ai oublié dans mes fournitures.

Extension réseau éléctrique (la maison sera à 55m de la route ):
-Câble U1000 R2V 35² 65m (pour raccorder le compteur en limite de terrain à la maison)
-Câble téléreport et téléinfo
-4 fouets de raccordement.
-Platine
-Disjoncteur 30A60
-65 m de gaine rouge diam 90
-65 m de gaine rouge diam 40 câblé 3x1.5(sonnette)
-65m de gaine rouge diam 40 câblé 3x2.5 (portail électrique)
-Grillage avertisseur 65m

TAE :
-TuyauPVC 125 CR8 (passage sous l'accés) 70m (55 M plus les raccordements des sorties de la maison + marge)
-Regard en ilieu de canalisation
-coudes (combien?)

PTT :
-65m x2 de gaines verte diam 40
-chambres de tirages (j'ai prévu 3, une à chaque bout et une au milieu, j'ai bon?)
-grillage avertisseur 65m

EP :
-100m PE 25/32 (j'aurai du rabe, mais je ne veux pas de raccord.)
- Regard devant la maison avec un T et une vanne pour dériver vers hypothétique arrosage automatique
-fourreau (vous en pensez quoi? utile?)

Drain : (il s'agit d'un drain de surface (juste pour les reaux d'écoulement) celui çi sera à environ 1m de la maison (je veux faire un trottoir tout le tour)).
-20m de drain PVC diam 100.
-2 regards (changements de direction)
-géotextile
-cailloux (je prends quoi? une idée du prix?)

pluviales : 4 regards à raccorder
-60m tuyau PVC diam 100
-4 regards béton
-raccords (2 coudes, 2 T)

Le drain et les EP vont se rejoindre :
-55m tuyau PVC diam 125 (pour rejeter au fossé avec accord de la mairie).

-16m cubes de sable pour les raccordements (certainement trop mais le sable servira toujours).

-Location Minipelle 2 jours (ou 3, on verra ^^)

Voilà, merci de me dire si j'ai oublié beaucoup de choses ou pas (je suis étonné de la différence entyre les devis que j'ai eu et le prix des fournitures, doit me manquer des choses..)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Cercoux (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
jacques5229 a écrit:Bonjour,
Suite aux multiples devis que j'ai fait faire pour mes raccordements, et aux vues des tarifs, je me demande si je ne vais pas faire moi même mes raccordements (j'ai quelqu'un dans la famille qui pourra venir manier la minipelle, pour le reste, on devrait pouvoir se débrouiller.)


J'en suis au point d'essayer de chiffrer tout ce dont j'ai besoin pour voir si ça fait une grosse différence avec les devis que j'ai réceptionné.
Je sollicite donc le forum pour de l'aide concernant certains points (questions posées au fur et à mesure) et savoir ce que j'ai oublié dans mes fournitures.

Extension réseau éléctrique (la maison sera à 55m de la route ):
-Câble U1000 R2V 35² 65m (pour raccorder le compteur en limite de terrain à la maison)35² cuivre me semble juste pour cette distance (65m). Il vaudrait mieux du 50² cuivre ou 70² alu.
-Câble téléreport et téléinfo
-4 fouets de raccordement.
-Platine
-Disjoncteur 30A60
-65 m de gaine rouge diam 90
-65 m de gaine rouge diam 40 câblé 3x1.5(sonnette)
-65m de gaine rouge diam 40 câblé 3x2.5 (portail électrique)
-Grillage avertisseur 65m
TAE :
-TuyauPVC 125 CR8 (passage sous l'accés) 70m (55 M plus les raccordements des sorties de la maison + marge) Un Dn 110 devrait convenir sauf avis du PLU de votre commune
-Regard en ilieu de canalisation
-coudes (combien?)Privilégier les coudes 45° plutôt que 90°..Faire un tracé le plus rectiligne possible...

PTT :
-65m x2 de gaines verte diam 40 ou tube pvc lst (ligne souterraine télécommunication) à coller
-chambres de tirages (j'ai prévu 3, une à chaque bout et une au milieu, j'ai bon?) Je pense que 2 sur la longueur suffiront. Généralement on demande une chambre tous les 40 mètres..
-grillage avertisseur 65m

EP : EP représente les Eaux Pluviales. pour vous c'est l'AEP (adduction eau potable)
-100m PE 25/32 (j'aurai du rabe, mais je ne veux pas de raccord.) ok
- Regard devant la maison avec un T et une vanne pour dériver vers hypothétique arrosage automatique penser aussi juste après compteur une vanne d'arrêt et dans la maison, une vanne d'arrêt, un purgeur du circuit et un réducteur de pression..
-fourreau (vous en pensez quoi? utile?) conseillé..

Drain : (il s'agit d'un drain de surface (juste pour les reaux d'écoulement) celui çi sera à environ 1m de la maison (je veux faire un trottoir tout le tour)).Je ne comprends pas drain de surface..Est ce un drainage périphérique en pied des fondations ou un système d'infiltration des EP (eaux pluviales )
-20m de drain PVC diam 100.Pourquoi 20 m ?? pourquoi pas 25 ou 15....
-2 regards (changements de direction)
-géotextile
-cailloux (je prends quoi? une idée du prix?) Granulats exempté de fine. Préférer un 20/40 par exemple ou plus...

pluviales : 4 regards à raccorder
-60m tuyau PVC diam 100 Priviliéger un DN 125....
-4 regards béton
-raccords (2 coudes, 2 T)

Le drain et les EP vont se rejoindre :
-55m tuyau PVC diam 125 (pour rejeter au fossé avec accord de la mairie).Un shéma serait utile....

-16m cubes de sable pour les raccordements (certainement trop mais le sable servira toujours).

-Location Minipelle 2 jours (ou 3, on verra ^^)

Voilà, merci de me dire si j'ai oublié beaucoup de choses ou pas (je suis étonné de la différence entyre les devis que j'ai eu et le prix des fournitures, doit me manquer des choses..)
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
[color=#cc0000][color=#000000]Extension réseau éléctrique (la maison sera à 55m de la route ):
-Câble U1000 R2V 35² 65m (pour raccorder le compteur en limite de terrain à la maison)
35² cuivre me semble juste pour cette distance (65m). Il vaudrait mieux du 50² cuivre ou 70² alu.
-Câble téléreport et téléinfo
-4 fouets de raccordement.
-Platine
-Disjoncteur 30A60
-65 m de gaine rouge diam 90
-65 m de gaine rouge diam 40 câblé 3x1.5(sonnette) [color=#000000]
-65m de gaine rouge diam 40 câblé 3x2.5 (portail électrique)
-Grillage avertisseur 65m
TAE :
-TuyauPVC 125 CR8 (passage sous l'accés) 70m (55 M plus les raccordements des sorties de la maison + marge) [/color]Un Dn 110 devrait convenir sauf avis du PLU de votre commune
[color=#cc0000]Un DN 110 aura t'il la même résistance qu'un CR8?
-Regard en ilieu de canalisation
-coudes (combien?)[/color]Privilégier les coudes 45° plutôt que 90°..Faire un tracé le plus rectiligne possible...
[color=#cc0000]oui oui, c'est ce qui est prévu...

PTT :
-65m x2 de gaines verte diam 40 [/color]ou tube pvc lst (ligne souterraine télécommunication) à coller
[color=#cc0000]Ok, je regarderai...
-chambres de tirages (j'ai prévu 3, une à chaque bout et une au milieu, j'ai bon?) [/color]Je pense que 2 sur la longueur suffiront. Généralement on demande une chambre tous les 40 mètres..
[color=#cc0000]Donc une en milieu et une avant la maison?
-grillage avertisseur 65m

AEP : [/color]EP représente les Eaux Pluviales. pour vous c'est l'AEP (adduction eau potable)
[color=#cc0000]Ok je rectifie
-100m PE 25/32 (j'aurai du rabe, mais je ne veux pas de raccord.)[/color] ok

- Regard devant la maison avec un T et une vanne pour dériver vers hypothétique arrosage automatique
penser aussi juste après compteur une vanne d'arrêt et dans la maison, une vanne d'arrêt, un purgeur du circuit et un réducteur de pression..
[color=#cc0000]Ok merci
-fourreau (vous en pensez quoi? utile?) [/color]conseillé..


Drain : (il s'agit d'un drain de surface (juste pour les reaux d'écoulement) celui çi sera à environ 1m de la maison (je veux faire un trottoir tout le tour)).
Je ne comprends pas drain de surface..Est ce un drainage périphérique en pied des fondations ou un système d'infiltration des EP (eaux pluviales )
[color=#cc0000]Drain pour les écoulement d'eau en surface (terrainen légere pente)... marqué "drain pied de talus sur le CCMI.
-20m de drain PVC diam 100.[/color]Pourquoi 20 m ?? pourquoi pas 25 ou 15....
[color=#cc0000]Valeur indiquée par mon constructeur
-2 regards (changements de direction)
-géotextile
-cailloux (je prends quoi? une idée du prix?)[/color] Granulats exempté de fine. Préférer un 20/40 par exemple ou plus...
[color=#cc0000] Ok

pluviales : 4 regards à raccorder
[/color]-60m tuyau PVC diam 100 [color=#3300ff]Priviliéger un DN 125....[/color]
[color=#cc0000] Peur que le diam 100 n'évacue pas assez?
-4 regards béton
-raccords (2 coudes, 2 T)

Le drain et les EP vont se rejoindre :
-55m tuyau PVC diam 125 (pour rejeter au fossé avec accord de la mairie).[/color]Un shéma serait utile.... [color=#cc0000]Ok, je vais essayer de faire ça dans la semaine[/color]
[/color][/color]
[color=#cc0000]Merci de ton aide, sinon A part ce que tu as marqué, tu n'as pas vu d'oubli important?[/color]
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Cercoux (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
TAE : une pvc 110 SN8 (ex CR8) aura la même résistance que son homologue 125...
PTT : Soit une au milieu et l'autre à l'extrémité ou comme vous pensez le faire.. La chambre de tirage pourra servir également pour le réseau électrique..
En avoir une au milieu celà favorise la longueur des cables à tirer...
DRAIN : Ok, faites un drain en pied de talus.. Voilà une cst qui préconise une tranchée plutôt qu'un puits..J'aime et je suis d'accord avec lui..Sur quelle surface et quelle profondeur le drain sera mis en oeuvre??
EP : Les eaux pluviales sont un vrai casse tête à gérer, et le 125 offre un plus grand rayon hydraulique à l'écoulement gravitaire..
A priori pas d'oubli important..Wink
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
Bonjour,
Pour le drain, à vrai dire je ne suis pas certain.
Il me semble que d'après les terrassiers, il devrait faire 50 de large (donc 10m² sur 20 m de long). Comme il s'agit des eaux de ruissellement (eaux de surface) pas besoin selon eux également d'aller trés profond, 50-60cm semble assez.
Je verrai si je fais le drain en même temps que le reste ou pas, vu que le trottoir autour de la maison est prévu mais pas pour de suite.
Que penses tu par rapport au drain?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Cercoux (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Manche
ddm a écrit:Bonjour,
TAE : une pvc 110 SN8 (ex CR8) aura la même résistance que son homologue 125...
PTT : Soit une au milieu et l'autre à l'extrémité ou comme vous pensez le faire.. La chambre de tirage pourra servir également pour le réseau électrique..
En avoir une au milieu celà favorise la longueur des cables à tirer...
DRAIN : Ok, faites un drain en pied de talus.. Voilà une cst qui préconise une tranchée plutôt qu'un puits..J'aime et je suis d'accord avec lui..Sur quelle surface et quelle profondeur le drain sera mis en oeuvre??
EP : Les eaux pluviales sont un vrai casse tête à gérer, et le 125 offre un plus grand rayon hydraulique à l'écoulement gravitaire..
A priori pas d'oubli important..Wink


pour info les PTT et EDF non pas le droit d'être dans la mêmes chambre de tirage !
Messages : Env. 500
Dept : Manche
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Donc les eaux de pluies doivent être gérées sur votre parcelle et en aucun cas un réseau EP est présent sur votre commune...Aucun ouvrage de rétention et/ou d'infiltration est défini à l'avance, il faut le dimensionner au risque que celui déborde et créé des désordres aussi bien chez vous que chez le voisin...Des paramètres tels que la nature du sol, la topographie de votre terrain, la surface perméable et imperméable de votre parcelle, le choix d'un épisode pluvieux, rejet possible et limité dans le domaine public (fossé par exemple).....Et avec tous ces éléments on détermine un ouvrage à mettre en place....
Pour ce que j'en pense du drain , je le préfère au puits car il offre un meilleur résultat...
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
ddm a écrit:Donc les eaux de pluies doivent être gérées sur votre parcelle et en aucun cas un réseau EP est présent sur votre commune...Je ne suis pas sur de comprendre cette phrase...j'ai l'autorisation du maire pour rejetter au fossé mes EP et celles du drain, donc je pensais faire communiquer mes EP avec mon drain et ensuite tout balancer au fossé, ou est le problème?Aucun ouvrage de rétention et/ou d'infiltration est défini à l'avance, il faut le dimensionner au risque que celui déborde et créé des désordres aussi bien chez vous que chez le voisin...Des paramètres tels que la nature du sol, la topographie de votre terrain, la surface perméable et imperméable de votre parcelle, le choix d'un épisode pluvieux, rejet possible et limité dans le domaine public (fossé par exemple).....Et avec tous ces éléments on détermine un ouvrage à mettre en place....ça ok, je demanderai plus de précisions pour faire ce qu'il faut.
Pour ce que j'en pense du drain , je le préfère au puits car il offre un meilleur résultat...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Cercoux (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Manche
jacques5229 a écrit:
ddm a écrit:Donc les eaux de pluies doivent être gérées sur votre parcelle et en aucun cas un réseau EP est présent sur votre commune...Je ne suis pas sur de comprendre cette phrase...j'ai l'autorisation du maire pour rejetter au fossé mes EP et celles du drain, donc je pensais faire communiquer mes EP avec mon drain et ensuite tout balancer au fossé, ou est le problème?Aucun ouvrage de rétention et/ou d'infiltration est défini à l'avance, il faut le dimensionner au risque que celui déborde et créé des désordres aussi bien chez vous que chez le voisin...Des paramètres tels que la nature du sol, la topographie de votre terrain, la surface perméable et imperméable de votre parcelle, le choix d'un épisode pluvieux, rejet possible et limité dans le domaine public (fossé par exemple).....Et avec tous ces éléments on détermine un ouvrage à mettre en place....ça ok, je demanderai plus de précisions pour faire ce qu'il faut.
Pour ce que j'en pense du drain , je le préfère au puits car il offre un meilleur résultat...


il semble que DDM mélange un peu tout!
si vous avez un fossé et l'accord de la mairie, il n'y à aucun probléme pour rejeter dedans,
par contre pour ma part faire deux réseau séparé,drain et EP avec bien entendu une différence de niveau afin d'éviter les vases communiquant
Messages : Env. 500
Dept : Manche
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
+1 cvx
mais Je ne mélange pas, je présume.. dans les propos de jacques5229, je n' ai pas lu jusqu 'ici que la mairie lui autorisait un quelconque rejet...
Par contre la commune vous indique telle une limitation de rejet exprimé en litre/seconde ou par m² de surface??
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
LA mairie m'a dit qu'elle m'accorderai sans problème le droit de rejeter sans spécifier de limitation...
Sinon, pour les problème de vase communiquant, je ne vois pas trop le problème si on a assez en section pour évacuer... au pire, un clapet anti-retour peut résoudre assez facilement ce problème, non?

"Le drain et les EP vont se rejoindre :
-55m tuyau PVC diam 125 (pour rejeter au fossé avec accord de la mairie).Un shéma serait utile....
" Rolleyes
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Cercoux (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
J'ai effectivement mal lu, dés le départ vous aviez écrit :
jacques5229 a écrit: ..... Le drain et les EP vont se rejoindre :
-55m tuyau PVC diam 125 (pour rejeter au fossé avec accord de la mairie).....
Au temps pour moi......
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
Bonjour, je remontes ce post pour savoir avec quoi je pourrais dessiner mes schémas sur ordinateur ? (logiciel gratuit 2D? 3D?)
L'idée est de pouvoir comptabiliser le nombre de Y et de coudes à 45° dont j'ai besoin.

Autre question :
Je pense mettre un regard au niveau de la sortie des toilettes, plus au autre en milieu de longueur... J'ai lu par ici qu'il ne fallait pas utiliser de regard béton, (pourquoi?) donc que dois je utiliser? (de base j'avais pensé prendre des regards béton 40x40)

Merci.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Cercoux (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 500 message Manche
jacques5229 a écrit:Bonjour, je remontes ce post pour savoir avec quoi je pourrais dessiner mes schémas sur ordinateur ? (logiciel gratuit 2D? 3D?)
L'idée est de pouvoir comptabiliser le nombre de Y et de coudes à 45° dont j'ai besoin.

Autre question :
Je pense mettre un regard au niveau de la sortie des toilettes, plus au autre en milieu de longueur... J'ai lu par ici qu'il ne fallait pas utiliser de regard béton, (pourquoi?) donc que dois je utiliser? (de base j'avais pensé prendre des regards béton 40x40)

Merci.

bonjour,
pour ma part béton à proscrire, privilègier les tabourets PVC, aprés chacun sa méthode !
Messages : Env. 500
Dept : Manche
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
Je pense mettre un regard au niveau de la sortie des toilettes, plus au autre en milieu de longueur... J'ai lu par ici qu'il ne fallait pas utiliser de regard béton, (pourquoi?) donc que dois je utiliser? (de base j'avais pensé prendre des regards béton 40x40)
Aurais tu un lien vers un taburet plastique que je me rendes compte de ce que c'est stp?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Cercoux (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Désolé pour le double post mais voici ma premiere idée de schéma pour le TAE, jouable ou pas?

Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
https://www.google.fr/#q=tabouret+passage+direct
Le tabouret PVC est à passage direct contrairement au regard béton et le pvc n'est pas rugueux. Voilà pourquoi il est préférable un tabouret pvc.
Pour votre schéma, je mettrai, au niveau des wc un T de curage avec bouchon + coude 45° au lieu du tabouret ainsi qu'un autre T de curage au niveau de la cuisine. Le tabouret PVC serait positionné au niveau de la culotte qui permettrait de voir si tout fonctionne avant de partir vers le TAE comme sur votre plan.. Pensez toutefois à la ventilation primaire. colonne montante au niveau des wc en toiture..
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
Bonjour,
https://www.google.fr/#q=tabouret+passage+direct
Le tabouret PVC est à passage direct contrairement au regard béton et le pvc n'est pas rugueux. Voilà pourquoi il est préférable un tabouret pvc.
Pour votre schéma, je mettrai, au niveau des wc un T de curage avec bouchon + coude 45° (= tuyau vertical avec coude 45° qui remonte à hauteur du sol pour pouvoir balancer de la flotte en pression pour déboucher, c'est ça? si oui, je mets ce système enter la sortie maison et mon premier coude à 45°?) au lieu du tabouret ainsi qu'un autre T de curage au niveau de la cuisine. Le tabouret PVC serait positionné au niveau de la culotte ( culotte = endroit ou j'ai mes deux coudes à 45° direction TAE?) qui permettrait de voir si tout fonctionne avant de partir vers le TAE comme sur votre plan..


Pensez toutefois à la ventilation primaire. colonne montante au niveau des wc en toiture.. ça par contre c'est du chinois pour moi !!! Pouvez vous être plus explicite?


EDIT :
Je viens de voir que les tabourets de passage direct sont en 125... pas en 100 comme je prévois (ou alors je n'ai pas bien cherché). Faut il mettre un manchon 100/125 en entrée et un 125/100 en sortie, et si oui, n'y a t'il pas de risque de bouchage sur la réduction (lorsque on passe de 125 à 100?)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Cercoux (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Cercoux (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
Oui pour le T de curage et oui aussi pour la culotte..Et pour les tabourets, la réduction fera très bien l'affaire. Le risque est quasi nul pour un engorgement......Wink
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
Et...
"Pensez toutefois à la ventilation primaire. colonne montante au niveau des wc en toiture.. ça par contre c'est du chinois pour moi !!! Pouvez vous être plus explicite? "


pas compris ce passage désolé.
Merci pour toutes tes expliations !
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Cercoux (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
Petit pour l'explication concernant la ventilation primaire et colonne montante au niveau des WC en toiture svp...


Merci Wink
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Cercoux (17)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
jacques5229 a écrit:Petit pour l'explication concernant la ventilation primaire et colonne montante au niveau des WC en toiture svp...


Merci Wink

https://www.google.fr/#q=ventilation+primaire
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
Ok, je vois mieux, merci Greg...
Par contre, n'est ce pas à mon constructeur (CCMI) de faire cette ventilation primaire?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Cercoux (17)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 14h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir