Bonsoir,

Je reviens donner quelques nouvelles ... la situation n'a toujours pas avancé !

Nous avons eu quelques éléments :
- la mairie refuse de financer une borne incendie
- le syndicat des eaux va mener une étude dans les mois à venir mais ne s'engage pas à faire des travaux
- solution proposée : toujours la citerne souple Mad

J'ai appris que le débit d'eau est suffisant et que la borne incendie reviendrait moins cher qu'une citerne souple (sans parler de l'entretien etc.) mais est ce qu'un particulier peut financer ça alors que c'est à la mairie de le faire... j'en doute.

La vendeuse est prête à placer la citerne souple sur son terrain, sous réserve de l'avis du géomètre (dixit le notaire), pour ma part je suppose que d'autres paramètres entrent en ligne de compte. Ou placer la borne, distance à respecter par rapport à la voirie (ici, un chemin communal), distance par rapport à la maison de la vendeuse, etc.

Le notaire a aussi évoqué un permis d'aménager, je vous avoue que je ne sais pas pourquoi, et que si tel était le cas, le vendeuse ne serait pas d'accord car elle ne peut pas financer la viabilisation et l'accès des deux terrains.

Une réunion entre le notaire, la vendeuse, le géomètre et nous doit être programmée dans les jours à venir afin de faire un point sur la situation et savoir où on va réellement.

Vivement le dénouement, j'en ai marre
Crying
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Tours (37)
Problème enfin résolu !

La propriétaire, avec l'accord de la mairie, fait poser une borne incendie à sa charge.

Nous signons l'avenant à la promesse de vente ce jour, et nous pourrons enfin déposer notre permis de construire.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour
Dans le cadre d’un permis d’aménager deux citernes doivent être posées sur notre terrain par le lotisseur. La charge de l’entretien sera aux co lotis. Savez vous combien coûte l’entretien des citernes. Le SDIS m’a indiqué qu un entretien triennal devait être effectué.
Il y a t’il dautres frais a prendre en compte ?
Merci pour votre retour
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Loire
Bonjour,

Les problématiques de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) sont à regarder en priorité lors d'une vente ou d'un achat d'un terrain ou d'une maison sinon le risque est de se retrouver avec un blocage qui peut durer très longtemps voir une évolution impossible.
Il faut regarder le Règlement Départemental(RDDECI) de votre département, on y trouve des prescriptions et des grilles d'analyses de risque (les instructeurs DECI travaillent avec) avec:
- La distance réglementaire entre le projet et le Point d'Eau Incendie (PEI)
- Le débit requis en fonction du risque (en général 30m3/h pour un risque faible et 60m3/h pour un risque ordinaire avec tout deux une distance de 200m).
Pour notre département: un risque faible c'est une construction de moins de 250m² avec un isolement de plus de 5m de tout autre construction.
La distance "risque faible" autorisée hors-agglo passe à 400m (PEI-PROJET) toujours à 30m3/h.
Il faut faire attention au parcelle en drapeau, les impasses, le chemin d'acces >1.80m carrossable.

Il est très important avant toute vente ou achat de déposer un CUb, pour qu'une instruction DECI évalue le risque incendie du projet.

Pour les créations de PEI, il y a d'autres possibilités: des puisards, des marres, des points d'aspiration, si une conduite AEP > à 100mm passe dans la rue, une création d'un hydrant (PI/BI) sera privilégié (cout env 3000EUR).

La DECI n'est pas à prendre à la légère, je rencontre bien trop de gens catastrophés par des avis d'urbanisme défavorables.

Je suis effaré de voir que des architectes, des lotisseurs, des notaires ou des Moe ne sont pas encore au courant de cette réglementation à l'impacte dévastateur en zone rurale et péri-urbaine surtout.
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Loire
Raloan a écrit:Problème enfin résolu !

La propriétaire, avec l'accord de la mairie, fait poser une borne incendie à sa charge.

Nous signons l'avenant à la promesse de vente ce jour, et nous pourrons enfin déposer notre permis de construire.

bonjour
etant dans la meme situation
combien de temp cela a pris pour l installation ?
doit on attendre l instalation avant de deposé le permis ?
merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Loire
Ancienneté : + de 4 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Tours (37)
Bonsoir,

La vendeuse du terrain a accepté la prise en charge de la borne incendie. Elle a annexé à la demande préalable le devis Veolia pour l’installation signé de sa part.

Une fois la dp acceptée, nous avons déposé notre permis. La borne incendie n’a toujours pas été installée.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Tours (37)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Loire
Bonjour
savez vous le prix ?
a qui s adresser ?
merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Loire
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Loire
Bonjour,

Il ne suffit pas d'implanter un hydrant à distance réglementaire pour que la DECI soit couverte!:
Il faut surtout une attestation de débit/pression (30m3/h ou 60m3/h à 1bar) en fonction d'un risque faible ou ordinaire (voir explication dans précédent post).
Créer un hydrant en soit n'est pas un problème, le plus gros problème ce sont des conduites insuffisamment dimensionnées qui les alimentent et ne permettent pas d'avoir le bon débit, les coûts de redimensionnement de ces conduites uniquement au titre de la DECI ne seront jamais engagés par la collectivité, le PC risque d'être bloqué pendant très longtemps.
La collectivité n'a aucune obligation en matière de DECI, l'objectif 1er des conduites est l'alimentation en eau potable, elle fera en fonction de son budget, c'est à l'urbanisme de s'adapter à la DECI et non l'inverse, il est primordial d'appréhender cet aspect.
Autre solution l'installation d'une bâche souple de 60 ou 120m3 (tjrs en fonction du risque) mais c'est quand même cher (env.35KEUR) et encore pour notre département c'est à partir de 4 logements même si le financement est entièrement privé, un particulier seul ne peut installer une bâche pour son projet.
Quant au financement des PEI (Point d'Eau Incendie), ce n'est pas à l'usager de financer son PEI, la DECI (Défense Extérieur Contre l'Incendie) est financée par le budget général des collectivités territoriales donc par l'impôt, il peut y avoir une participation et encore à titre exceptionnel.
Sauf pour un lotisseur, un aménageur, ERP, une industrie ICPE, une ZAC ou exploitation agricole qui peuvent (ou doivent selon doctrine locale) financer entièrement leur DECI privé ou public ou mettre en place une convention de mise à disposition mais pas un particulier.
Attention à certaines dérives d'exploitant Eau notamment privés qui auraient tendance à vous faire payer des créations d'hydrant. (env.3KEURHT)
Quoiqu'il arrive vous devez toujours vous mettre en lien avec l'acteur public responsable de la DECI, de prendre connaissance du Règlement Départemental de la DECI de votre département pour connaitre les prescriptions, les statuts juridiques et les financements des PEI.
Au risque de me répété encore une fois, la création d'une borne incendie ne sert à rien si le débit et la pression requis ne sont pas concordant avec le risque de votre projet (30m3/h pour un risque faible et 60m3/h pour un risque ordinaire)
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Loire
Bonjour,

Il ne suffit pas d'implanter un hydrant à distance réglementaire pour que la DECI soit couverte!:
Il faut surtout une attestation de débit/pression (30m3/h ou 60m3/h à 1bar) en fonction d'un risque faible ou ordinaire (voir explication dans précédent post).
Créer un hydrant en soit n'est pas un problème, le plus gros problème ce sont des conduites insuffisamment dimensionnées qui les alimentent et ne permettent pas d'avoir le bon débit, les coûts de redimensionnement de ces conduites uniquement au titre de la DECI ne seront jamais engagés par la collectivité, le PC risque d'être bloqué pendant très longtemps.
La collectivité n'a aucune obligation en matière de DECI, l'objectif 1er des conduites est l'alimentation en eau potable, elle fera en fonction de son budget, c'est à l'urbanisme de s'adapter à la DECI et non l'inverse, il est primordial d’appréhender cet aspect.
Autre solution l'installation d'une bâche souple de 60 ou 120m3 (tjrs en fonction du risque) mais c'est quand même cher (env.35K€) et encore pour notre département c'est à partir de 4 logements même si le financement est entièrement privé, un particulier seul ne peut installer une bâche pour son projet.
Quant au financement des PEI (Point d'Eau Incendie), ce n'est pas à l'usager de financer son PEI, la DECI (Défense Extérieur Contre l'Incendie) est financée par le budget général des collectivités territoriales donc par l'impôt, il peut y avoir une participation et encore à titre exceptionnel.
Sauf pour un lotisseur, un aménageur, ERP, une industrie ICPE, une ZAC ou exploitation agricole qui peuvent (ou doivent selon doctrine locale) financer entièrement leur DECI privé ou public ou mettre en place une convention de mise à disposition mais pas un particulier.
Attention à certaines dérives d'exploitant Eau notamment privés qui auraient tendance à vous faire payer des créations d'hydrant. (env.3K€HT)
Quoiqu'il arrive vous devez toujours vous mettre en lien avec l'acteur public responsable de la DECI, de prendre connaissance du Règlement Départemental de la DECI de votre département pour connaitre les prescriptions, les statuts juridiques et les financements des PEI.
Au risque de me répété encore une fois, la création d'une borne incendie ne sert à rien si le débit et la pression requis ne sont pas concordant avec le risque de votre projet (30m3/h pour un risque faible et 60m3/h pour un risque ordinaire)
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis avant-hier à 16h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis permis de construireArtisan
Devis permis de construire
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le permis de construire
Tout savoir sur le permis de construire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de plans de maison
Photos de plans de maison