Retour
Menu utilisateur
Menu

Etude de sol : argile 100%, vos avis ?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 715 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour à tous, 

Je suis nouvelle sur ce forum, en projet de construction d'une MI. Je passe par un constructeur et nous avons signé le CCMI. J'ai mendaté une entreprise pour effectuer une etude géotechnique de conception G2-phase avant projet car dans mon coin les sols sont argileux et bougent pas mal. Nous avons été traumatisés par l'expérience de ma belle mère qui a du débourser près de 70.000 euros pour des travaux sur fissures dans sa maison.

Nous avons reçu ce jour les résultats de l'étude, et nous sommes assez inquiets, mais en même temps, le compte rendu est un véritable charabia pour moi. Je me tourne donc vers vous pour recueillir vos avis et précieux conseils. 

Notre projet est de réaliser une maison de plain-pied, de 116m2 habitables, sur un terrain avec une déclivité entre 10 et 11% sur l'arrière du terrain.
Le terrain est en zone sismique 1 très faible, et en zone à aléa moyen pour le RGA. 

Voici les résultats :

Formation 0 : terre végétale (épaisseur environ 20cm, sol décomprimé et hétérogène)
Formation 1 : argiles marron à bariolées (épaisseurs entre 2.30m et 5.30m, résistance mécanique comprise entre 2.0 et 5.0MPa) >> caractéristiques mécaniques lâches à médiocres ?
Formation 2 : argiles à tendance marneuse, raide (toit identifié entre -2.50m et -5.50m, base non identifiée, résistance mécanique supérieure à 6.0MPa)>> résistances mécaniques suffisantes ?

Il est ensuite noté "on retiendra que les formations géologiques en présence sont sensibles aux variations hydriques", et que des précautions particulières devront être envisagées et respectées.

Ces recommandations et principes de construction sont : 

- un système de fondation de type superficiel, rigidifié 
- un ancrage de ces derniers au sein de sols d'assises mixtes avec en partie haute un ancrage au sein des argiles à tendance marneuse raide et en partie basse ancrage au sein des argiles marron à bariollées compactes de tête

Pour les fondations, ils recommandent donc un système de semelles filantes rigidifiées (redan à proscrire pour nous visiblement), une profondeur d'encastrement minimale par rapport au niveau extérieur fini de -1.50m et une profondeur d'encastrement minimale par rapport au niveau intérieur fini de -0.70m. 

De plus, ils précisent que les tassements absolus devront être inférieurs au centimètre (j'y comprends rien !!!), et que pour le mode de fondation superficiel type semelle filante, la largeur de cette dernière sera au minimum de 0.5m.

Ils nous préconisent fermement des joints de rupture, mais ceci dans le cas ou nous voudrions plus tard, par exemple, accoler une terrasse à la maison ? 

Merci à tous les courageux qui auront pris le temps de lire mon énorme pavé. Nous nous posons pas mal de questions après réception de ce compte rendu car le constructeur qui l'avait lu avant nous nous avait dit que tout était OK. Hors je prends un peu peur, car j'ai cru lire partout que le sol argileux était compliqué. Nous avons semble t'il un sol 100% argileux. 
QUID de la qualité de cette argile, qui joue je pense une rôle dans la stabilité de la construction ?

Merci encore pour vos réponses ! 
Messages : Env. 10
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Bonjour,

Bon déjà, si le CCMI est signé, il faut savoir que ce n'est pas à vous de payer les adaptations des fondations à ce sol qui semble pas terrible.
"les formations géologiques en présence sont sensibles aux variations hydriques" : attention, il faudra bien faire selon les préconisations du bureau d'étude pour les drains... ou leur absence. Ce n'est pas le constructeur qui en met ou non selon son bon vouloir. N'hésitez pas à appeler le géotechnicien pour qu'il vous explique un peu tout ça. Au final, compte-tenu du terrain, des semelles filantes à 1,50m de profondeur mini, 50cm de large, vous vous en sortez plutôt bien (enfin le constructeur), c'aurait pu être quelque chose de beaucoup plus cher que ça.

Lorsqu'ils feront les fondations, demandez les plans du Bureau d'Etude béton pour valider ce qui est fait, ainsi que les notes de calcul. Vous n'y comprendrez probablement rien (et moi non plus) mais ça permet de mettre la pression au constructeur pour respecter ce que demande le géotechnicien.
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Lot Et Garonne
Merci pour vos réponses. 

Vous me dites que le constructeur est tenu de réaliser les fondations en respectant les préconisations de l'étude de sol, mais pourtant Bred dans son article précise qu'il faut avoir ajouté une clause au contrat: "le constructeur s'engage à suivre dans le prix convenu les recommandations d'une étude de sol G2-AVP qui serait réalisée".

Or je viens d'éplucher mon CCMI et bien sûr cela ne parait nulle part.
Nous avons nous-mêmes mandaté l'entreprise pour l'étude de sol, ce n'est pas le constructeur qui l'a fait dans le prix convenu. Et quand j'ai appelé le constructeur suite à réception du compte rendu de l'étude de sol, il m'a dit que tout était "OK". Je commence à m'interroger sur sa fiabilité et son honnêteté. 

La question que nous nous posons est de savoir si nous prenons techniquement un gros risque en nous lançant sur ce terrain au sol visiblement précaire 
Messages : Env. 10
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Rhone
Que dit le CCMI ? Qu'à prévu de faire le constructeur ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Demandez lui un avenant correctif du contrat détaillant quel type de fondation il sera réalisé par rapport à l'étude de sol.

Si il vous envois un avenant à 0EUR, c'est bon.
Si par contre il vous met une plus valus, vous la refusez évidement, mais vous aurez donc en main un document qui stipule que le cst est conscient qu'il doit réaliser des fondations spéciales, et comme le fait de connaitre le sol fait parti de ces obligations il se devra de suivre l'étude de sol.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 200 message Hauts De Seine
Bonjour.
Mon conseil est d adhérer à l Aamoi. Vous y apprendrez par exemple qu' une fois que le CCMI signé c est bien au constructeur de supporter les surcoûts liés à l étude de sol.
Vraiment j y ai appris bien plus de choses en quelques jours qu' en plusieurs mois de recherches sur le net.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mardi 30 avril 2024 à 18h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir