Mur de soutenement qui bouge. Est ce normal ?

Ce sujet comporte 174 messages et a été affiché 3.062 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
35
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: Quand on lit qu'un mur doit faire 1,20 m d'épaisseur, oui il faut avoir de l'humour

Bonjour,
Pour 5,40m de hauteur en soutènement  c'est l'épaisseur en mur droit, je me serais trompé ?
Quels sont vos chiffres non humoristiques ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Je suis parti sur une vérification avec un mur BA de 5 m ou 5,5 m de haut.
40 cm en pied et 20 cm en tête
Semelle de 2 m de large et 40 cm épaisseur
30° et 1,6 t/ m3
ça passe en basculement (tout juste mais ça passe)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Sur les catalogue de préfa, pour 5 m de haut, c'est 1,75 m de large pour la semelle...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Corse
Je n'ai pas le nom du BE ca n'apparaît nul part ni sur devis ni sur facture ...
Messages : Env. 20
Dept : Corse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
C'est ce que je disais
Ça va être compliqué sans passer par l'entreprise
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Corse
Je vais prendre un expert ! A savoir qu'ils m'ont fait la toiture charpente aussi et je vous le donne en mille .. elle prend l eau ca fait 4 fois qu'ils reviennent !! Avec mon mari on n'en peux plus !! C'est galère après galère
Messages : Env. 20
Dept : Corse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Vous avez une protection juridique?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Corse
Je ne sais pas !! Je dois demander à mon assurance ?
Messages : Env. 20
Dept : Corse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Yep
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Corse
J'appel lundi ?
Messages : Env. 20
Dept : Corse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Corse
DSL ce n'était pas une question Biggrin
Messages : Env. 20
Dept : Corse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Truc compliqué/chiant avec les protections juridiques :
Vous ne pouvez pas souscrire et les faire intervenir pour un problème connu avant
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Corse
Je vais voir si je ne l'ai pas dans mon contrat habitation
Messages : Env. 20
Dept : Corse
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: Je suis parti sur une vérification avec un mur BA de 5 m ou 5,5 m de haut.
40 cm en pied et 20 cm en tête
Semelle de 2 m de large et 40 cm épaisseur
30° et 1,6 t/ m3     ça passe en basculement (tout juste mais ça passe)

Re,
si vous le dites ! Mais je peux vous garantir qu'un mur de 40 en pied, une semelle de 200cm de large sur une épaisseur de 40cm ça n'est pas bon car il y a sérieusement risque de rupture de la semelle

Avec un mur en pied 150cm et 60cm en tête, là oui ça peut passer mais à vérifier.

Ps) hors bétons  spéciaux !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Essonne
Danger grave d'écroulement vu les photos avec en plus une maison pas loin derrière, à voir avec grand soin par de multiples experts, même judiciaires, à mon avis, constat d'huissier avec photos très détaillées indispensable tout de suite, lettres recommandées aux divers intervenants et voisins, assureurs, défense et recours de votre multirisque en demandant un référé en urgence pour expertise et action de sauvetage.
Le mur a été certainement fait avec des fondations insuffisantes, sur sol mou argileux au lieu d'un rocher solide, et donc sommer l'entreprise en urgence de le reconstruire correctement, car 15 cm presque neuf c'est énorme et il va s'écrouler, en espérant que las fondations de la maison sont bien plus profondes que la terre molle que retient ce mur, fondations qui, j'espère, sont posées sur un sol solide rocheux costaud et pas sur ce sol argileux qui bouge vite entre pluies et sécheresse d'été !.
Sur un sol argileux épais les normes actuelles imposent des études de sol avec forages et ensuite d'enfoncer des pieux profonds bien calculés, sinon cela bouge vicieusement même lentement sur des décennies surtout entre canicules et fortes pluies même 10 voire 15, 20 ans plus tard.
Si la maison n'est pas affectée (( rechercher partout des petites fissures, même faibles, et si c'est le cas, constat d'huissier hyper détaillé ), une solution, à considérer avec experts, est de retenir le mur avec des câbles en acier ancrés loin derrière en grande profondeur, dans un rocher solide, si c'est possible?
Mais agir en urgence, huissier, même judiciaire en référé via son assurance multirisque est crucial. Vous avez une garantie de deux ans de parfait achèvement, et faire valoir que le mur (et peut être la maison, si malchance ) sera à reconstruire par l'entrepreneur pas assez soigneux à ses frais avec des années de frais judiciaires en plus à payer, ce qui devrait le motiver. Se méfier des mauvaises solutions trompeuses souvent proposées, en les faisant valider par un expert judiciaire responsable.

J'ai eu une expérience un peu similaire, un mur de clôture mitoyen avec un voisin qui laissait couler son ruisseau à raz la base de ce mur, de sorte qu'il était afouillé à sa base et finirait par s'écrouler. En urgence avec une pioche j'ai détourné le ruisseau à 2 3m de ce mur sans même avoir d'autorisation du voisin et ensuite via ma multirisque, avec expertises, j'ai demandé à ce voisin d'agir pour sécuriser le mur. Vu que juridiquement il aurait du payer la reconstruction du mur, il a ajouté des gros blocs de rochers le long du ruisseau, ce qui a stoppé le mouvement du mur. Dans mon cas c'était un mouvement de 2 à 3 cm max et pas 15cm !!Depuis en 15 ans le mur n'a pas bougé, mais le ruisseau à 3m s'est creusé en canyon d'un bon mètre dans le rocher du sol, là où je l'avais détourné en deux heures de coups de pioches !!
Ma maison très loin derrière sur rocher ne risquait rien, contrairement à vous.
Messages : Env. 300
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Emile73 a écrit:
Citation: Je suis parti sur une vérification avec un mur BA de 5 m ou 5,5 m de haut.
40 cm en pied et 20 cm en tête
Semelle de 2 m de large et 40 cm épaisseur
30° et 1,6 t/ m3     ça passe en basculement (tout juste mais ça passe)

Re,
si vous le dites ! Mais je peux vous garantir qu'un mur de 40 en pied, une semelle de 200cm de large sur une épaisseur de 40cm ça n'est pas bon car il y a sérieusement risque de rupture de la semelle

Avec un mur en pied 150cm et 60cm en tête, là oui ça peut passer mais à vérifier.

Ps) hors bétons  spéciaux !

Et pourtant...
regardez les dimensions sur les catalogues de préfa

2 catalogues différents :
hauteur soutènement : 5 m
épaisseur du mur en tête : 18 cm pour l'un - 16 cm pour l'autre
en pied : entre 20 et 25 cm (au dessus du pan coupé qui fait grosso merdo 40 cm)
largeur semelle : 1,75 m pour l'un - 1,85 m pour l'autre
épaisseur semelle : 21 cm pour l'un - 20 cm pour l'autre

on est trèèèès loin de vos 150 cm
et ce n'est pas du béton spécial qui fait passer de 150 cm à 15 cm
je pense que vous avez une erreur de 10 quelque part
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
redesa a écrit:faire valoir que le mur (et peut être la maison, si malchance ) sera à reconstruire par l'entrepreneur

démolir un mur de 5 m qui a été remplayé derrière? vous faites comment??
c'est très simple à renforcer avec des clous
pas besoin de tout raser
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Essonne
" elle prend l eau ca fait 4 fois qu'ils reviennent !!", immédiatement constat d'huissier très détaillé de tout ce qui pose problème avec multitude de photos, humidité bien visible, eau qui coule sur l'huissier, etc.., lettres RCA à tous assurances, votre multirisque en demandant un référé, avocat en défense et recours, la dommage ouvrage, les diverse entreprises, etc..
Messages : Env. 300
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Le post a été un peu pollué, j'ai pas vu l'info :
la maison est réceptionnée ou pas?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
redesa a écrit:" elle prend l eau ca fait 4 fois qu'ils reviennent !!", immédiatement constat d'huissier très détaillé de tout ce qui pose problème avec multitude de photos, humidité bien visible, eau qui coule sur l'huissier, etc.., lettres RCA à tous assurances, votre multirisque en demandant un référé, avocat en défense et recours, la dommage ouvrage, les diverse entreprises, etc..

si ccmi, on ne peut attaquer que le constructeur, et pas toutes les entreprises sous-traitantes une par une
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 5000 message Haute Savoie
Bonjour nadege1826,

En complément à tout ce qui a été écrit, il faut préciser que la pente de cisaillement (= glissement) d'un talus ne dépasse guère 45 à 50 o (selon nature du sol). Et dans le cas d'un remblais "frais", cette pente est certainement plus faible. Elle induira une poussée sur le mur (basculement) de plusieurs tonnes par m lin ; cette poussée doit être compensée par la charge verticale sur la semelle. Et si la semelle n'est pas assez large, alors ...

Voici un excellent article avec des exemples édifiants :  https://www.anco.pro/blog/co[...]outenement/

Il y a donc effectivement urgence.

J'espère que tout cela s'arrangera.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 5000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: Et pourtant... regardez les dimensions sur les catalogues de préfa
2 catalogues différents :
hauteur soutènement : 5 m
épaisseur du mur en tête : 18 cm pour l'un - 16 cm pour l'autre
en pied : entre 20 et 25 cm (au dessus du pan coupé qui fait grosso merdo 40 cm)
largeur semelle : 1,75 m pour l'un - 1,85 m pour l'autre
épaisseur semelle : 21 cm pour l'un - 20 cm pour l'autre

on est trèèèès loin de vos 150 cm
et ce n'est pas du béton spécial qui fait passer de 150 cm à 15 cm
je pense que vous avez une erreur de 10 quelque part

Re, j'ai donné mon lien de réf : ICI
Merci de donner vos liens pour voir la différence entre nos chiffres. Forcément il y a une explication entre du préfa et un mur de maçon. Sachant que j'ai pu faire une erreur, je suis curieux de savoir.  Merci.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Sérieusement? Pour vous le calcul d'un mur de soutènement de 5 m se limite à "il faudra prévoir des fondations qui feront entre 0.33 à 0.6 fois la hauteur totale du mur"??
Là je comprends que vous arrivez à 120 cm d'épaisseur!!
Dans la vrai vie, c'est "un peu" plus compliqué que ça
oui il y aura peut etre quelques différence entre préfa et forain, mais pas de 1 à 10 !!

Citation: Re, j'ai donné mon lien de réf : ICI
Merci de donner vos liens

votre lien c'est juste une page qui donne 2 ou 3 info globale sur les murs de soutènement
vous voulez que je vous donne un lien vers la papier que j'ai écrit à la main pour le calcul et qui depuis a fini a la poubelle??

vous réalisez ce que vous ecrivez??
vous n'avez aucun sens critique sur vos chiffres??
5 m de haut et 1,50 m de large, ca ne vous choque pas vous même?
là c'est un mur poids, pas un mur en L
vous réalisez à quel point ces chiffres sont absurdes ou pas?
vous avez deja vu des mur béton de 1,50 m d'épaisseur dans votre vie?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
gill a écrit:
vous avez deja vu des mur béton de 1,50 m d'épaisseur dans votre vie?


Oui je crois dans un bâtiment bizarre (ça a un nom spécial, 'bunker' il me semble) Biggrin
Me cherchez plus je suis déjà sorti W00t
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Territoire De Belfort
Dans mon coin où on a plein de caillasse partout. Un fabriquant d éléments en l et d éléments prefa a dit a mon revendeur de matériaux. Si fondation sur roche, pour un mur en banché ou agglo coffreur , semelle de 0,5x la hauteur ça passe, si c est juste pour soutenir de la terre. Apres il recommande surtout d avoir un bon drainage derrière. Mur imperméabilisé+Delta MS +drain+barbane+du cailloux incompressible derrière et pas de remblai direct derrière.

1,5m d épaisseur c est exagéré. J ai un voisin qui doit avoir 6m de bloc empile a ergo en prefa qui doivent faire a peine plus d 1m et en haut y a des engins de TP...
Messages : Env. 100
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonsoir,
le principal c'est que vous ayez compris que je n'ai rien inventé. Est-ce exagéré, si vous le dites, ça doit être vrai surtout quand je vois les spécialistes aimant vos écrits ... je ne peux que m'incliner  

Reste que je donne mes sources, moi Biggrin

Ps) si j'ai publié ces chiffres c'est surtout que j'ai été très surpris de leurs grandeurs. Quand je lis vos chiffres en préfa, je me demande bien pourquoi tous les murs de soutènement en béton ne sont pas faits comme ça ... ça serait bien mieux pour la planète.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 90 message Herault
[quote="Emile73"]
Citation:
Re, j'ai donné mon lien de réf : ICI
Merci de donner vos liens pour voir la différence entre nos chiffres. Forcément il y a une explication entre du préfa et un mur de maçon. Sachant que j'ai pu faire une erreur, je suis curieux de savoir.  Merci.


Bonsoir, votre lien ne me met pas du tout en confiance... image d’illustration pour un soutènement, des parpaing avec poteaux tout les 1m50, et quand on lit le paragraphe pour un mur en T inversé, ils parlent de parpaing avec poteaux tout les deux mètre... on parle de soutènement et dans ce cas il est hors de question d’utilisé des agglos, même à banché...
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Emile73 a écrit:
Ps) si j'ai publié ces chiffres c'est surtout que j'ai été très surpris de leurs grandeurs. Quand je lis vos chiffres en préfa, je me demande bien pourquoi tous les murs de soutènement en béton ne sont pas faits comme ça ... ça serait bien mieux pour la planète.

Vous confondez mur poids et mur en L (T inversé).

L'utilisation de l'un ou l'autre dépends des dimensions maximums possibles.

Comparer un murs préfa et un in situ "Maison individuel" n'est pas - pour moi - possible aussi, les ouvriers réalisant l'ouvrage pour une MI n'a pas les mêmes compétences qu'un ferrailleur spécialisé qui travaille en usine (mais pour un mur de 5m de haut, ce devrait être des ouvriers spécialisé).

Quoi qu'il en soit, je ne peux vous donner de solution de réparation comme d'autre semble se le permettre ici, car nous ne savons pas qu'elle a été la faiblesse du mur : si c'est un retournement de la semelle ou un basculement du voile, le remède sera différent.

Il reste que, quoi que vous dise votre maçon, non, c'est n'est pas normal.
Pour votre chance, cela arive maintenant, car dans 10 ans, c'était une autre histoire.

Vous devez faire missionner un expert par un bureau de contrôle qui devra réunir les documents (si il y en a) et faire un rapport que vous devrez transmettre à votre maçon.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Reunion
Bonjour à vous,

Ayant fait construit également un mur de soutènement en mitoyenneté voilà ce qui a été fait pour le mien.

Dimension du mur: 17,60m de long sur une hauteur de 3,00m.

Une semelle de 18m de long et 1,50m de large par 50cm de profondeur

8 fer filantes HA14 sur 17,90m de long et des cadres HA12 tout les 15cm pour le ferraillage des fondations et des équerres en HA14 tout les 20cm

Le mur est en blocs à bancher des parpaing de 20x20x50cm, a toutes les alvéoles des fer de 3m HA14 vertical attachés aux équerres, avec également des fer 12 à l'horizontal au niveau de chaque blocs.

Nous avons également 18 poteaux de renfort de largeur 20cm et d'une base de 80cm, arrivé en haut il y a 20cm. Avec des fers HA14 verticalement et oblique avec des cadres en HA12 tout les 30cm

Le mur est fait depuis 6 mois, et il n'a pas bougé d'apparence.

Pour votre mur le dimensionnement de l'épaisseur me semble pas du tout logique. Et encore plus sans poteaux de renfort ni une fondation adapter.

Je pourrais vous affichez mes plans ou vous les envoyés si vous le souhaitez.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Territoire De Belfort
Les plans m intéresse Biggrin
Messages : Env. 100
Dept : Territoire De Belfort
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Emile73 a écrit:

Reste que je donne mes sources, moi Biggrin

Mes sources?
Quelques années d'étude et quelques années d'expérience en BE
Pas juste une site Internet généraliste
Faut calculer la poussée de terre en fonction de la masse volumique,angle frottement terre, coef frottement sol/mur....
C'est un calcul long à faire à la main (et globalement assez chiant à faire) qui n'a rien à voir avec 0,6 x jesépakoi
Mais si vous y tenais vraiment, donnez moi votre mail en MP, je refais le calcul et je vous le scan
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
House974 a écrit:
Dimension du mur: 17,60m de long sur une hauteur de 3,00m.

Le mur est en blocs à bancher des parpaing de 20x20x50cm

3 m de haut en BAB de 20 cm, vous avez le goût du risque
C'est totalement interdit par les avis technique vu le grand nombre de sinistre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
gill a écrit:
House974 a écrit:
Dimension du mur: 17,60m de long sur une hauteur de 3,00m.

Le mur est en blocs à bancher des parpaing de 20x20x50cm

3 m de haut en BAB de 20 cm,  vous avez le goût du risque
C'est totalement interdit par les avis technique vu le grand nombre de sinistre

Bonjour
Juste pour info, est ce qu'un mur de soutènement démarrant à 0.5 m et culminant à 2.5 m pourrait être réalisé en blocs à bancher ?
Je pose la question parce qu'en déposant mes enfants au collège j'ai suivi un chantier de démolition puis reconstruction d'un mur de soutènement.
Cdlt
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 50 message Reunion
gill a écrit:
House974 a écrit:
Dimension du mur: 17,60m de long sur une hauteur de 3,00m.

Le mur est en blocs à bancher des parpaing de 20x20x50cm

3 m de haut en BAB de 20 cm, vous avez le goût du risque
C'est totalement interdit par les avis technique vu le grand nombre de sinistre


Bonjour gill,

Je suis à l'île de La Réunion, et ici ce n'est pas internet. Ce qui est interdit ici c'est de faire ce genre d'ouvrage avec des blocs dit américain 20x20x40 composé de 2 alvéoles et d'en mettre certains sur le flan pour servir de barbacane... sans oublier les contreforts ferrailler également jusqu'au fondation

Ma maison est à 3m de ce mur, avec les fortes pluies, les barbacanes font très bien passé l'eau pour le moment, à voir avec le temps mais depuis 6 mois RAS
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 50
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,

je fais mon méaculpa, je n'ai certainement pas choisi le bon site, pas de chance c'est le premier que j'ai trouvé avec des conseils et des chiffres pour une construction de maçons !

Reste que comparer un mur de maçons avec du préfa ultra spécial dans sa conception et sa mise en œuvre n'est pas non plus très sport ... mais merci j'aurais au moins appris

Je suis allé gratter sur le Net pour les murs de soutènement auto-stables L inversé en préfa et béton armé. J'ai trouvé des trucs intéressants  !

Je constate qu'en préfa pour un mur de plus de 4 mètres de soutènement ce n'est pas aussi simple que ce qu'on veut nous faire croire sur ce sujet, encore pire pour un mur de 5,50m :
  • Conception par un bureau d’études, étude de sol etc.
  • Réalisation par des spécialistes et pas les maçons du coin.
  • Des fouilles et une prépa spéciale. Ces murs sont plus susceptibles de se rompre s’ils ne sont pas correctement installés dont risques de tassement ou de poinçonnement si le mur ne casse pas !
  • Contraintes possibles de renforts obligatoires : contreforts sur la longueur de la semelle ou tirants ou console ... à faire sur chantier.
  • Qualité drainante du remblai sans renfort. Le remblai doit être très perméable (absence total de fines) sans oublier un vrai drain efficace à la base !
  • Compactages réguliers des remblais, tous les 50 cm avec des engins de compactage légers.
  • Un poids de plus de 10 tonnes pour 2 mètres de mur de soutènement en préfa de 5,50m de haut avec semelle sous remblais de  2,25m !  Engins spéciaux obligatoires.
Je n'ai aucune idée des meilleurs choix pour un particulier avec un mur de soutènement de 5,50m de haut sur 28 mètres de long entre les solutions préfa et maçons ! Ce qui est certain c'est que ça doit couter un œil pour faire un mur de soutènement pérenne et sécurisé dans ces dimensions.

gill, avec vos quelques années d'étude et quelques années d'expérience en BE vous devriez facilement nous donnez des fourchettes de prix des 2 solutions ... pour un mur de soutènement de 5,50m de haut et 20 m de long.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Emile73 a écrit:
Je constate qu'en préfa pour un mur de plus de 4 mètres de soutènement ce n'est pas aussi simple que ce qu'on veut nous faire croire sur ce sujet, encore pire pour un mur de 5,50m

pas simple... c'est ce qu'on est plusieurs à essayer de faire comprendre depuis plusieurs pages, sans trop y arriver

Citation: avec vos quelques années d'étude et quelques années d'expérience en BE vous devriez facilement nous donnez des fourchettes de prix des 2 solutions

non, les chiffrages je ne sais pas faire (ou uniquement dans certains domaines très spécialisés comme le renforcement de structures existantes)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bonjour,

et pour un mur de soutènement de maçon en L inversé en banché-ferraillé de 5,50m de haut :
  • Quel doit être l'épaisseur du mur (en mur droit en hauteur) ?
  • Quel doit être la hauteur et longueur de la semelle ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Sol : 30° et 1600 kg/m3
Mur et semelle ep. 30 cm
armature mur côté tendu : 20 cm²/ml
largeur semelle : 2,5 m
ok en basculement, un peu juste au glissement (je n'ai pas prévu de bêche pour aller plus vite)

edit : avec 35 cm d'épaisseur, je tombe à 16 cm²/ml pour les aciers
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Pour nadege, vous regarderez les responsabilités après. Pour l'instant, il est impératif que vous avertissiez tout le monde (y compris les pouvoirs publics) du danger immédiat.

Pour le reste, vu le soucis, les experts s'en occuperont.
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Rhone
D'ailleurs, depuis une semaine, c'en est où des démarches ?
Totalement inutile, donc complètement indispensable !
Mon récit d'autoconstruction : Un p'tit coin de verdure au milieu de nulle part
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Citation: Sol : 30° et 1600 kg/m3. Ça veut dire que le remblai et terrain peuvent avoir une pente de 30° ?

Mur et semelle ep. 30 cm. Avec ou sans angle de renfort béton ferraillé entre semelle et mur ?

armature mur côté tendu : 20 cm²/ml. Pardon mais ça veut dire quoi exactement ?

largeur semelle : 2,5 m OK

ok en basculement, un peu juste au glissement (je n'ai pas prévu de bêche pour aller plus vite) OK

avec 35 cm d'épaisseur, je tombe à 16 cm²/ml pour les aciers. Est-ce que ça veut dire que plus c'est épais moins il faut d'armature ?

Re, merci pour les réponses
Dans le cas du sujet et des photos, selon vous que ce passe-t-il ?

Pourquoi préciser 1600 kg/m3, il faut en déduire quoi ?

Et enfin pourquoi le site que j'ai mis en réf donne-t-il des chiffres pareils, en comparaison à vos chiffres c'est énorme ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
1600kg/m3 cest la densité du sol prise comme hypothèse par gill.
En dehors des hypotheses et calculs des uns et des autres forcement approximatifs il me semble que le plus important est que l auteur du post prenne conscience des risques potentiels et ne perde pas de temps pour s'entourer d'un expert qui pourra l assistee.
En effet ces demarches ne so t pas intuitives surtout avec le stress généré par la situation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Emile 73 > reponse en mp pour ne pas polluer le post
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Essonne
Tout à fait d'accord sur le danger extrême d'écroulement sur ceux en dessous, donc interdire tout passage sous le mur sur une largeur de sa hauteur plus environ 2m, avec des barrières, blocs rocheux et panneaux immédiatement, envoyer une collection de lettres insistants sur l'extrême urgence de stabiliser et leur responsabilité totale envers les blessés et morts, suite à l'écroulement du mur et peut être de la maison, recommandées avec accusé de réception à tous les intervenants, maçon, promoteur maître d'oeuvre, architecte, bureau d'études, mairie, assurances variées, voisins, après constat d'huissier de tous les défauts, mouvements, fissures, fuites, erreurs, puis demande de référé urgent pour sécuriser, via l"assurance multirisque habitation etc..
Des poteaux et câbles bien accrochés avec planches, posés par les responsables, peuvent stopper provisoirement un peu l'évolution qui ne peut que s'accélérer lorsque le mur penche de plus en plus, avec écroulement très brutal en une seconde sur celui qui passera dessous, malchanceux.
Se méfier des mauvaises solutions, des réponses, ce n'est pas moi mais l'autre qui s'est trompé, exiger un expert judiciaire, signature écrite de la responsabilité des experts et entreprises pour les conséquences de leurs solutions.
Messages : Env. 300
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
redesa a écrit: exiger un expert judiciaire

ca ne marche pas comme ça !!
si vous voulez un expert judiciaire, vous prenez d'abord un avocat, il assigne l'entreprise
et le juge voit en fonction du dossier si un expert judiciaire est nécessaire ou non
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 23h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
35
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir