Retour
Menu utilisateur
Menu

Autoconstruction risque si non respect RT2012 ?

Ce sujet comporte 113 messages et a été affiché 33.388 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
21
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Que ce ne soit pas la marque et modèle exacte, ce n'est pas très grave en soi
mais il faut que les performances soient les mêmes par contre (sinon, votre étude thermique sera fausse, et vous n'aurez pas le certificat de conformité)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Merci de votre réponse; En quoi est-ce gênant de ne pas avoir le certificat de conformité?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,

Si votre étude thermique montre que le Cep est Ok pas de problème .

Ce qui compte c'est le résultat final vous pouvez vous pouvez changer n'importe quel paramètres jusqu'à la DAACT .
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Sally 73 a écrit:Merci de votre réponse; En quoi est-ce gênant de ne pas avoir le certificat de conformité?


http://edito.seloger.com/conseils-d-experts/acheter/que-risq[...]rmite-article-5953.html
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Jaurai aimer avoir quelque renseignement cest super important pourriez vous me laisser votre email je vous laisse le mien oranais84@hotmail.fr
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Dordogne
Merci pour cet échange constructif

Citation: La rt 2012, pour s'y conforter peut être une galère :
Il supprime le poêle buche comme seul moyen de chauffage
Ne favorise pas la double flux
oblige une régulation pièce par pièce
les 1/6 de surface vitre, du grand n'importe quoi en fonction des endroits
et j'en passe...

Les personnes qui se plaignent de la rt 2012 ne s'en plaignent pas à cause de l'épaisseur d'isolant ou de l'étanchéité à l'air ! Il s'en plaigne car pour faire une maison performante, c'est déjà pas toujours simple, et quand on y arrive, on est plus conforme, d'ou le casse tête de concilier performance et rt 2012.

Prenons un exemple dont on a déjà parlé sur le forum : le passif.
Maison passive égal très faible besoin de chauffage, considérer tout de même comme un label au dessus de la rt 2012, c'est évident. En construisant passif, on devrait donc être largement compatible rt 2012 et pourtant ça ne l'est pas, tout comme en bbc beaucoup bidouillait à ajouter théoriquement des radiateurs électriques alors qu'il ne les installait jamais car pas le besoin.

ça montre le problème entre la rt 2012 et la réalité quand on vit dans la maison...


Je plussoie,
exemple aussi du poêle bouilleur...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour,

J'ai ouvert un nouveau sujet car je n'avais pas vu celui-ci.
Le décline mon message ci-dessous mais voici le lien au cas où ...
(https://www.forumconstruire.com/construire/topic-335903-help-test-infiltrometrie-rt-2012.php)

Ma maison est en pin nordique.
Toutes les cloisons sont en madriers de 70 mm + pare vapeur + isolation des murs extérieurs complétée par 140 mm de laine + un nouveau pare vapeur + bardage de 19mm.
Le toit a un pare pluie (sous tuiles), un placage en lames de 19mm, une isolation de 30 cm, le pare vapeur et un nouveau plaquage de 19mm façon lambris à l'intérieur.

Je viens vers vous exprimer mon désarroi.
J'ai passé contrat avec un "spécialiste" en infiltrométrie pour passer le test RT 2012.
J'ai pris toutes options :
- Conseils
- Test intermédiaire
- Test définitif

J'ai été surprise de ne le voir qu'à 2 reprises sur le chantier (qui a duré 3 mois et demi).
Il nous a conseillé de placer le pare vapeur directement sur les madriers extérieurs, à mon étonnement, puisqu'il restait à placer les câbles électriques et la plomberie.
Donc autant de trous dans le pare vapeur ... que nous avons bouchés comme nous avons pu avec du ruban adhésif spécifique (40 EUR le rouleau ...).

Une fois le test intermédiaire réalisé le résultat est 1.7 au lieu de 0.6 ...

Nous avons décidé de réaliser une pose supplémentaire de pare vapeur avant la bardage extérieur.
- madriers de 70 mm
- pare vapeur n°1
- isolation 140 mm
- pare vapeur n°2
- bardage 19mm

Je crains que tout cela ne soit insuffisant, et j'appréhende grandement le test définitif.

Que va t-il se passer si la maison n'accède pas à la norme RT 2012 ?

Merci par anticipation pour vos réponses éclairées.

Ma maison est en pin nordique.
Toutes les cloisons sont en madriers de 70 mm, et l'isolation des murs extérieurs est complétée par 140 mm de laine et un bardage de 19mm. Le toit a un pare pluie (sous tuiles), un placage en lames de 19mm, une isolation de 30 cm, le pare vapeur et un nouveau plaquage de 19mm façon lambris à l'intérieur.

Je viens vers vous exprimer mon désarroi.
J'ai passé contrat avec un "spécialiste" en infiltrométrie pour passer le test RT 2012.
J'ai pris toutes options :
- Conseils
- Test intermédiaire
- Test définitif

J'ai été surprise de ne le voir qu'à 2 reprises sur le chantier (qui a duré 3 mois et demi).
Il nous a conseillé de placer le pare vapeur directement sur les madriers extérieurs, à mon étonnement, puisqu'il restait à placer les câbles électriques et la plomberie.
Donc autant de trous dans le pare vapeur ... que nous avons bouchés comme nous avons pu avec du ruban adhésif spécifique (40 EUR le rouleau ...).

Une fois le test intermédiaire réalisé le résultat est 1.7 au lieu de 0.6 ...

Nous avons décidé de réaliser une pose supplémentaire de pare vapeur avant la bardage extérieur.
- madriers de 70 mm
- pare vapeur n°1
- isolation 140 mm
- pare vapeur n°2
- bardage 19mm

Je crains que tout cela ne soit insuffisant, et j'appréhende grandement le test définitif.

Que va t-il se passer si la maison n'accède pas à la norme RT 2012 ?

Merci par anticipation pour vos réponses éclairées.
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Bonsoir,

un pare vapeur sur le bardage (derrière l'isolant)? n'est ce pas autre chose(pare pluie...)?
Messages : Env. 600
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 13 septembre 2024 à 13h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
5

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les labels et normes (RT2005, BBC, HPE, THPE, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : le test d'infiltrométrie
Guide : le test d'infiltrométrie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Tout savoir sur la RT 2020
Tout savoir sur la RT 2020
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

21
abonnés
surveillent ce sujet
Voir