Mitsubishi Ecodan zubadan consommation en veille excessive

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 394 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour à tous,

J'ai une PAC 14KW Mitsubishi Ecodan zubadan avec ECS (ballon d'eau chaude) tout juste installée en novembre 2021.
Lorsqu'elle est éteinte (OFF depuis le panneau de contrôle) ou lorsque la température est atteinte et que le ballon ne chauffe pas, j'observe bien que le ventilateur de l'unité extérieure est à l'arrêt.
Sur le compteur Linky, je mesure une consommation permanente d'environ 320W uniquement pour la PAC (J'ai vérifié cette consommation en faisant tomber le disjoncteur de la PAC, j'observe directement une baisse de 320W de ma conso).
Je trouve cette consommation de veille excessive pour un appareil sensé nous faire faire des économies....
Du coup, je regrette d'avoir pris l'option ECS car je ne peux même pas la couper l'été et du coup, cela fait très cher pour chauffer le ballon l'été car 320W/h représente quand même 7,68KW/jour soit 420€/an (sur une base de 0.15€/kwh) qui ne sont pas restitué en chaleur !!!!!!
Je ne comprends pas ce qui peut consommer autant en veille alors qu'elle ne fait rien.

A bon entendeur, donc attention si vous êtes en train de faire le choix d'une pompe à chaleur, renseignez vous bien de ce paramètre chez les autres constructeurs...car chez Mitsubishi, je trouve ça c'est scandaleux !

Franck
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonsoir,

Le linky n'indique pas sur son écran la puissance consommée en Watts mais la puissance apparente en VA.
Vous ne lisez pas 320W sur le Linky mais 320 VA, l'écran indique clairement des VA, pas des W.
Si vous ne connaissez pas la différence entre les 2 notions, je vous conseille de vous documenter car vos conclusions sont fausses (et faussement alarmistes).

Egalement, pour un particulier, le fournisseur d'électricité ne facture pas la puissance apparente (VA) mais uniquement la puissance active consommée (=puissance réelle en W).

Une PAC est connue pour avoir un mauvais cos phi en veille, à cause du circuit PFC (Power factor correction) très peu efficace à basse puissance.
La puissance apparente est donc élevée, genre 300VA, mais la puissance active, celle qui est facturée, est beaucoup plus faible, genre 30 à 40W.
Ma PAC Hitachi de 11.2 kW "consomme en veille" presque 400VA (puissance apparente lue sur le Linky). Si je la laisse seule branchée en veille, le linky incrémente son index d'énergie consommée que de 1 kWh sur une journée (= énergie facturée), ce qui correspond en moyenne  à une puissance active de 40 W consommée en permanence.
Cette puissance est principalement utilisée par la résistance de réchauffage du carter du compresseur, est dans une moindre mesure par les cartes électroniques.

Plusieurs posts sur le forum parlent de la même observation. Les mêmes constatations sont faites également pour les plaques à induction.

Pour finir, la chaleur est la forme la plus dégradée de l'énergie : toute puissance active consommée sera in fine transformée en chaleur, quelque part...

PS : dans votre message vous confondez les W (puissance), et les Wh (énergie) et les W/h qui ne correspondent à rien de concret.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour,
Je confirme, j'ai une pac Mitsubishi Ecodan de 5.5 kw, elle consomme en veille 0,3 KWH par jour (testé plusieurs fois des jours oû elle n'a pas produit de chauffage ou ECS, mon compteur extérieur dédié exclusivement à la PAC affiche une conso jour de 0.3 KWH alors que le compteur interne de la pac affiche 0.
Perso, je réintègre cette valeur afin de connaitre la "vraie" performance de ma pac
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Et c'est exponentiel.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,
Il y a en plus le phénomène que même ventilateur extérieur à l'arrêt (je crois le compresseur à l'arrêt) , le circulateur peut continuer à tourner ce qui entraîne une consommation. Il n'est pas du tout dit que vous verrez vos 300 VA lors de l'été , uniquement avec le chauffage de l'ECS.
N'avez vous pas un panneau de commande pour voir ce qui fonctionne dans votre PAC. Sur ma Daikin, j'ai un menu information-> Capteurs ou Information -> Actionneurs qui me permet de voir les composants qui sont à l'arrêt ou en fonctionnement. Très utile si on veut regarder en même temps la conso.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
kitus
Les performances des PAC données sur Eurovent prennent en compte cette consommation de veille.
En pratique, les informations données par la PAC elle-même sur la consommation électrique et la chaleur produite ont une précision limitée. En particulier, le calcul de la chaleur produite nécessite de connaître très précisément le débit d'eau, la capacité calorifique de l'eau (qui dépend du taux d'antigel dans l'eau de chauffage), la température de départ et la température de retour. Il y a des incertitudes dans ces mesures (le débit en particulier : est-il estimé à une valeur fixe ou est-il mesuré par un débitmètre, et avec quelle précision ?).
Les compteurs d'énergie d'eau de chauffage utilisés en copropriété pour la refacturation sont de classe MID 2 (voir par exemple https://www.techem.com/fr/fr/appareils/les-compteurs-d-energie-thermique). Soit une incertitude de mesure de +/- 2%. Je doute que la mesure interne d'une PAC pour la chaleur produite soit meilleure que cela, je dirai plutôt que ce sera moins bon.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Val D Oise
Bonjour à tous,
merci pour ces réponses très constructive.
J'ai effectivement constaté que l'index du compteur ne variait pas autant que celui indiqué par la puissante instantané.
On parle donc de l'influence du Cos Phi, c'est bien cela ? donc si 400VA deviennent 40W cela veut-il dire que le cos phi serait de 0.1 ?
Messages : Env. 20
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
franckcl a écrit:Bonjour à tous,
merci pour ces réponses très constructive.
J'ai effectivement constaté que l'index du compteur ne variait pas autant que celui indiqué par la puissante instantané.
On parle donc de l'influence du Cos Phi, c'est bien cela ? donc si 400VA deviennent 40W cela veut-il dire que le cos phi serait de 0.1 ?

Oui c'est tout à fait cela. Le cos phi est très mauvais quand la PAC est en veille. 
PAC en fonctionnement en chauffage, le cos phi sera très proche de 1. 
C'est comme ca, on a le même phénomène avec d'autres appareils électriques (plaques à induction). Ca n'a pas d'influence sur la facturation de l'énergie réellement consommée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Bonjour,

C'est tout à fait cela. Jusqu'au jour où on nous facturera l'énergie calculée sur la puissance apparente... Linky, si je ne dit pas de bêtise a déjà entraîné une modification sur le calcul de puissance max.

Avant on payait un abonnement pour du 6kW. Maintenant c'est 6 kVA, c'est qui n'est don cas pareil. A priori, linky est capable donc de relever les conso en kVAh. Est-ce qu'ils le feront un jour, je n'en sais rien, mais pourquoi pas ?  

Avec les alims actuelles, on a une  veille qui envoient plein d'harmoniques et il en résulte un signal pas très "propre", qui entraine un cos phi, faible, bien en dessous de 1.

En bref, tout va bien, pour le moment. Si cela devait arriver, il "faudra" couper tous ces appareils en veille, en les débranchant (ou prise commandée)  (entre Guillement, car il faudrait déjà que cela soit le cas, pour notre planète).  
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
const101
La puissance apparente (ou plus précisément la partie réactive de la puissance) est facturée aux clients industriels mais pas aux clients particuliers. Il existe des dispositifs pour redresser le cos phi et annuler ou limiter la facturation de la partie réactive de la puissance. Les industriels en sont équipés. La partie réactive de la puissance apparente est (très) embêtante pour les producteurs d'électricité pour diverses raisons. L'une d'entre elles c'est que ca fait circuler des courants dans les lignes (d'où dissipation et échauffement) mais sans fournir d'énergie utile au consommateur. C'est pour cela que les industriels gros consommateurs sont "invités" à avoir des installations ne générant pas (ou peu) de puissance réactive (d'où la facturation).

Avant le linky, la puissance de l'abonnement était limitée par le réglage du courant auquel disjonctait le disjoncteur. Par exemple 45 A. Ca limitait donc aussi une puissance apparente et non pas une puissance active. La tension fournie par le réseau est de 230V +/- 10%. Donc avant le Linky, vous disposiez à la limite des 45A une puissance apparente de 9315 VA à 11385 VA. Maintenant avec le Linky, l'abonnement correspondant c'est 9000 VA.

Toutefois, si vous cherchez les docs technique Enedis et Linky sur le net, vous verrez que le linky ne "disjoncte" pas immédiatement lorsque la puissance souscrite est atteinte. Jusque 1.1 x Psouscrite (9900 VA) il ne coupe pas. A 1.4 x Psouscrite (12600 VA) il coupe au bout 250 secondes, à 2.5 x Psouscrite (22500 VA), il coupe au bout de 40 secondes.
Cela permet des dépassements momentanés.
Cela permet d'obtenir un comportement similaire à celui des disjoncteurs que le Linky remplace pour le rôle de limitation de la consommation vis-à-vis de la puissance souscrite. Voir également norme NF C 62-411.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Oui, pour le moment, comme  je disais, mais qui sait si un jour on aura pas une conso facturée basée sur la puissance apparente ? Linky serait à priori capable de le faire via une simple mise à jour j'imagine, alors qu'est-ce qui les empêcheraient de le faire ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
const101
La loi : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025747031/
Article 2

On est facturée sur l'énergie effectivement consommée. La puissance réactive ne transporte pas d'énergie, on ne peut ni la transformer en travail, ni en chaleur. On ne la consomme pas, donc elle ne peut pas être facturée (c'est mon interprétation).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Pas consommée ? Nos appareils consomment aussi de l'énergie réactive non ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
const101
L'énergie réactive n'est pas consommée puiqu'elle ne produit rien en termes de travail ou de chaleur pour le consommateur. C'est de l'énergie qui transite, elle entre et elle sort de la maison, mais il n'y a pas consommation au sens propre. Mais je suis d'accord que c'est sujet à interprétation.

EDF dit d'ailleurs sur cette page : https://www.edf.fr/entreprises/faq-entreprises/facture/compr[...]-que-l-energie-reactive
que l'énergie active est l'énergie exploitable par le client, et que la consommation d'énergie active correspond à l'usage de l'électricité pour les besoins du client....
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
const101 a écrit:Pas consommée ? Nos appareils consomment aussi de l'énergie réactive non ?

en fait ils n'en consomment pas, ils en produisent si l'impédance qu'ils présentent au réseau à une partie imaginaire non nulle. L'énergie réactive est de l'énergie qui est stockée puis déstockée au cours de l'alternance sur secteur dans des composants qui ne dissipent pas et qui ne produisent pas de travail : condensateurs, inductances.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Mouais. Dans tous les cas, on est tranquille pour le moment, et franckcl aussi
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Bonjour j'ai fait installer il y a peu une pac mitsubishi ecodan zubadan 8kw, en vue de la mise a l'arret prochaine de celle ci le sujet m'interesse vivement.
Je ne suis pas aussi optimiste que vous sur le fait que les 300 watts constatés en mode veille, ne soit pas facturé, j'ai fait le test chez moi sur 3 heures et j'ai effectivement consommé 1kw alors que rien d'autre ne tourné dans la maison. 
Je compte renouveller le test sur 2 ou 3 jours au moment de l'arret de la saison de chauffage.  Je vous ferai par de mes constatations. 
Sinon je me demandais si il y avait un risque a disjoncter la pompe a chaleur durant l'eté ? Mitsubishi a aucun moment sur les modes d'emploi n'aborde ce sujet !!!! qu'en pensez vous ? 
Merci a vous pour les infos 
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Https://www.proxiserve.fr/monchauffagisteprive/conseils-astu[...]-pompe-a-chaleur-l-ete/

Si on en crois Proxi l idée de couper le pac l été n'est pas une bonne solution. 
Messages : Env. 10
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 30000 message Gironde
Pascaltlse a écrit:Https://www.proxiserve.fr/monchauffagisteprive/conseils-astuces/faut-il-eteindre-sa-pompe-a-chaleur-l-ete/

Si on en crois Proxi l idée de couper le pac l été n'est pas une bonne solution. 


Assez d'accord avec ça
Si on veut faire économie, ajouter quelques panneaux PV, et le tour est joué
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Les machines sont en mode veille et non arretées. On arrete un service mais pas la machine. Le seul moyen est la disjonction.
Je n y vois pas de soucis, la resistance chauffage huile compresseur n ayant pas d interet aux beaux jours. La fonction anti grippage du circulateur peut etre?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30000 message Gironde
VILIN a écrit: La fonction anti grippage du circulateur peut etre?


Entre autre je pense oui
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Bonjour comme promis je reviens vers vous :
Apres avoir contacter le service technique de Mistshu ils m'ont bien dis qu'il ne fallait pas disjoncter la Pac au risque de perte de données etc ...
Au niveau de la conso de 300 W je vous confirme que celle ci n'est que apparente car non facturé par EDF. Donc il faut bien laisser sa pac en mode veille et elle ne consomme qu'une quantité infime d'eclectricité. bon WE a vous
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Bonjour et merci pour ce retour. Perso je n ai jamais perdu de donnees en disjonctant. Et heureusement car face a une coupure Edf, on serait mal...
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Dordogne
Voici le texte exact des services techniques :

Je vous reviens par rapport à votre demande,


Pour ce qui est de votre installation elle doit obligatoirement rester en veille car si vous la disjoncter cela peut abimer plusieurs organes (circulateur, pompe, systèmes électronique ...) et les pertes de données seront inévitable.

Ne vous inquiété pas, bien que les 300 watts de conso électrique soient inévitables, mais nécessaire, ils sont en conso passive et réactive (de la machine) donc normalement pas facturés par EDF.



En espérant avoir pu vous être utile.



Bien Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 10h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir