Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC double flux haut rendement

Ce sujet comporte 2.377 messages et a été affiché 716.828 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
230
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Gironde
Pour ma part, mon reseau gaine est en alu isolé 50mm, ces gaines s'installent pas trop mal mais sont trop fragiles,ça pète souvent ou se trou facilement et la moindre prise d'air est une cata pour le rendement.
Je pense passer l'air vicié en pvc l'an prochain ( en gardent l'isolant 50mm)
Pour l'air entrant, je suis plus mitigé , d'autant que j'ai déjà un tube pvc 1.5m sortant de mon réchauffeur solaire, ensuite un morceau de 2.5m en gaine pvc isolée 25mm (recup, mais s'installe mieux et ne pete pas) pour le reste c'est également de l alu iso 50mm.
Faut trouver le compromis , pas trop nocif et pas trop cher.
Surtout que :
-l'alu c'est pas bon
-le pvc c'est pas bon
-le galva c'est pas bon, surtout que ça finit par s'oxyder, c'est encore moins bon
-ect...
Dans notre conso, comme le souligne VISIONMASTERPRO, y'a déjà beaucoup de pas bon.
Messages : Env. 400
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Du galva, ça s'oxyde pas comme ça, sauf à avoir de l'eau stagnante. Le seul inconvénient du galva, c'est que c'est une véritable caisse de résonance, il faut absolument prévoir des manchettes souples de raccordement et des pièges à son. C'est pas pour rien que le galva est mis en oeuvre partout dans du tertiaire ou de l'industrie.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message
happyf a écrit:Pour ma part, mon reseau gaine est en alu isolé 50mm, ces gaines s'installent pas trop mal mais sont trop fragiles,ça pète souvent ou se trou facilement et la moindre prise d'air est une cata pour le rendement.
Je pense passer l'air vicié en pvc l'an prochain ( en gardent l'isolant 50mm)
Pour l'air entrant, je suis plus mitigé , d'autant que j'ai déjà un tube pvc 1.5m sortant de mon réchauffeur solaire, ensuite un morceau de 2.5m en gaine pvc isolée 25mm (recup, mais s'installe mieux et ne pete pas) pour le reste c'est également de l alu iso 50mm.
Faut trouver le compromis , pas trop nocif et pas trop cher.
Surtout que :
-l'alu c'est pas bon
-le pvc c'est pas bon
-le galva c'est pas bon, surtout que ça finit par s'oxyder, c'est encore moins bon
-ect...
Dans notre conso, comme le souligne VISIONMASTERPRO, y'a déjà beaucoup de pas bon.


Attention il faut tout de même graduer les risques ! Le PVC n'est pas sain, soit, mais le danger vient aussi que les produits nocifs du PVC peuvent se retrouver dans l'air. Pour l'alu, le danger me semble nul, car je ne vois pas comment on pourrait ingérer/respirer l'alu des gaines. Idem pour le galva.

Antoine
PS: Et cetera donne etc...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Gironde
Vous avez tous deux raison (pour le PS aussi, lol)
Chez moi la petite partie PVC actuelle est avant le filtre.
Ce que je pense , c'est que pour l'air vicié le PVC est plus abordable et plus solide que ce que j'ai actuellement.
Pour l'air entrant et le soufflage, je ne suis pas décidé sur le matériel à utiliser.
Messages : Env. 400
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Valence (26)
Bonjour,
Je vous fais part de mon expérience, ma maison est très bien isolée, j'ai supprimé la vmc simple flux et installé une double flux DMO air 2 compact haut rendement, j'ai fait toute l'installation moi même, les gaines sont isolées et recouvertes de 10 cm de laine de verre, le caisson de 20cm (je n'ai pas pu l'installer dans la buanderie car trop gros ...).
A 0° dehors, l'air extrait 22°C, l'air insufflé est environ à 17.5°C.
Je trouve que c'est pas mal, même si cela n'a rien à voir avec les 85% à 95% maximum annoncés par DMO.
Honnêtement pour une DF à 550€ (hors gaines, isolants), pas d’électroniques, des filtres faciles à entretenir et à changer, je trouve le compromis avec ce modèle parfait;
Comme système de chauffage j'ai une pompe à chaleur sur plancher chauffant qui ne tourne que la nuit pendant les heures creuses (le soleil s'il est présent, chauffe la maison la journée et empêche le thermostat de se déclencher).
Même si les ventilateurs claquent (mais garanties plusieurs années), ils sont faciles à remplacer, alors je ne vois pas pourquoi certains fabricants vendent des machines à plus de 2000€.....
Pas de by pass pour l'été c'est vrai, mais fait il 35°C en continu jour et nuit ?
Voila, je vous remercie.
Messages : Env. 10
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
vinch200875 a écrit:Bonjour,
Je vous fais part de mon expérience, ma maison est très bien isolée, j'ai supprimé la vmc simple flux et installé une double flux DMO air 2 compact haut rendement, j'ai fait toute l'installation moi même, les gaines sont isolées et recouvertes de 10 cm de laine de verre, le caisson de 20cm (je n'ai pas pu l'installer dans la buanderie car trop gros ...).
A 0° dehors, l'air extrait 22°C, l'air insufflé est environ à 17.5°C.
Je trouve que c'est pas mal, même si cela n'a rien à voir avec les 85% à 95% maximum annoncés par DMO.
Honnêtement pour une DF à 550€ (hors gaines, isolants), pas d’électroniques, des filtres faciles à entretenir et à changer, je trouve le compromis avec ce modèle parfait;
Comme système de chauffage j'ai une pompe à chaleur sur plancher chauffant qui ne tourne que la nuit pendant les heures creuses (le soleil s'il est présent, chauffe la maison la journée et empêche le thermostat de se déclencher).
Même si les ventilateurs claquent (mais garanties plusieurs années), ils sont faciles à remplacer, alors je ne vois pas pourquoi certains fabricants vendent des machines à plus de 2000€.....
Pas de by pass pour l'été c'est vrai, mais fait il 35°C en continu jour et nuit ?
Voila, je vous remercie.


A quelle température chauffes tu ta maison si l'air extrait est à 22°C ?
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Valence (26)
Bonjour Chtiprof,

Quand l'air extrait est à 22°C, la T°C ambiante est entre 23 et 24°C, oui je sais c'est beaucoup, mais avec les baies vitrées ... sinon si besoin quand la PAC se déclenche pour le plancher chauffant la nuit la T°C ambiante est entre 21 et 22°C (on est frileux !).
Bonne journée.
Messages : Env. 10
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Valence (26)
Et la température ambiante avec les baies vitrées peut être plus haute suivant le soleil, l'hiver dernier parfois il y avait 25°C, chaleur bien conservée et égalisée dans la maison grâce à la DFlux.
Même si sur ce modèle les ventilos ne sont pas les plus économiques du marché (50 ou 60 watts il me semble), à 550€ la DFlux, elle peut consommer 30€ d’électricité par an de plus, par rapport aux tops soi disant du marché à plus de 2000€ ....
Mais ce n'est que mon avis.
Messages : Env. 10
De : Valence (26)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Tyrosse (40)
Que pensez vous de cela pour les gaines du circuit de ventilation? :

http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/conduit-souple-alumi[...]a125-diam-125-mm-e42639
Messages : Env. 200
De : Tyrosse (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Ça doit être la pire proposition que j'ai vu !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
C'est clair, hyper fragile, aucune isolation, impossible à nettoyer... Tout ce qu'il ne faut pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Tyrosse (40)
mouette44 a écrit:C'est clair, hyper fragile, aucune isolation, impossible à nettoyer... Tout ce qu'il ne faut pas.



Je pensais que ce type de gaine alu s'encrassait moins et je pensais que c'était mieux que les gaines PVC souple


Que pensez vous des gaines plates du genre de ça alors :


http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tube-rectangulaire-p[...]nt-1-5-m-tpl-200-e42659
Messages : Env. 200
De : Tyrosse (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Pourquoi plate ?
Et je me répète, mais gaine PEHD il faut
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message Tyrosse (40)
Chris a écrit:Pourquoi plate ?
Et je me répète, mais gaine PEHD il faut


Plate car il y a des endroits ou je passe juste et la gaine plate permettaitait de passer niquel.

Les Gaines PEHD semi rigides conviendraient parfaitement aussi mais je ne sais pas ou trouver cela??
Messages : Env. 200
De : Tyrosse (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Peut être faire un caisson ?
Attention au dimensionnassent pour les bruits ! Mieux vaut demander au fabriquant

Sur le net, certains sites vendent du PHED : ou voir les fournisseurs locaux (Point P, Fransbonhomme, etc)
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 10 avril 2024 à 03h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

230
abonnés
surveillent ce sujet
Voir