tonio93 a écrit:Bonjour,
je me greffe sur le sujet, car j'avais le projet de mettre un CETH dans mon garage sur le principe air/air, mais une question me taraude, a la lecture de certains postes.
Si le CETH prends l'air du local (admettons a 15 °) et le rejette dans ce même local le COP va diminué non, car la température vas diminué et l'air va devenir plus froid donc le rendement va s'en ressentir ou je n'ai rien compris


tout à fait , c'est absurde
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe pro Env. 700 message Savoie
patito a écrit:
Zelda oui niveau rentabilité c est le mieux mais niveau confort la DF est plus agreable faut faire un choix


Je pense que si chauffage par convection, il peut y avoir inconfort
si chauffage par rayonnement, on ne le sent pas

Actuellement, j'ai un PC avec VMC classique, je n'ai pas l'impression d'inconfort (c'est peut être parce que je n'ai pas goutée autre chose ?)

stephrider a écrit:
tout à fait , c'est absurde


Je suis d'accord aussi : d’où mon grand questionnement sur ces histoires de cohérence DF, thermodynamique sur vmc ou non, etc

Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 700
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Zelda chacun sont point de vue moi je le vis donc j e peux le dire . Lorsque le chauffage ne fonctionne pas et qu il fait froid a l exterieur , ce qui est le cas dans une maison basse conso tu sens les courants d air froid de la ventilation , lorsque tu chauffes effectivement non tu el sens pas donc conclusion ? Chauffer en permanence au dela de la zone raisonnable ? La maison dans laquelle tu es doit etre un peu plus ancienne donc plus souvent chauffage. Effectivelent chez mon beau frere ventilation classique isolationpas mal mais rt 2005 et pas et pc.
Ps de sensation d inconfort mais chauffage en permanence et 21 mini tout le temps avec l inertie de reglage du pc.
Donc ne generalisons pas la theorie ok la pratique c est souvent autre chose
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Patito : ne te méprends surtout pas, je n'essaie absolument pas de te convaincre

J'ai simplement fait part de mon analyse concernant les choix techniques à faire, en fonction du contexte (cf quelques posts plus haut)
Tout n'est pas transposable à l'infini, et justement l'avis que je donne essaie de se baser sur le bon sens, plutôt que la théorie
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 700
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Savoie
Je vois que les avis diverge Biggrin

Je pense rester sur mon choix chauffe eau thermodyn dans local technique

VMC DF et le tout en RT2005

Voila pourquoi je veux déposer avant la fin de l'année.

En tout cas merci pour tous vos commentaires, cela a répondu a mes incertitudes.
Messages : Env. 20
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tu as interet a avoir une excellente etancheité a l air avec la double flux sinon c est de l argent par la fenetre
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Moselle
Bonjour a tous

J' ai besoin d ' un petit coup de main pour comprendre un peu mieux mon CET odysee 2 installe depuis le 25 avril 2012. Il indique jusque a aujourd'hui 530h de fonctionnement PAC et 1h en électrique, sachant que j' ai réglé une Température de 45 degré C.
trouvez vous que le temps de fonctionnement de la pac est normal ou excessif? en espérant que le temps de fonctionnement de la Pac était bien regle a zéro au départ...
En ce moment, la pac du cet tourne 3-4 h/jour, sachant qu'il est place dans mon garage qui est isole avec 10 cm de LDV (brique pv4G au niveau des murs.

De façon générale, je voulais savoir si un CET doit être relie a un disjoncteur heure pleine/heure creuse ou bien si ce n'est pas intéressant de le faire.
en effet je suis en HC de 22h30 a 6h30.
Quant un ECT est relie a un tel type de disjoncteur, lorsqu on est en HP, c'est la PAC qui ne tourne pas ou bien la résistance électrique ou bien les 2?
En effet, si c est les 2, je ne vois pas bien l'intérêt de relier l'ECT sur le dijoncteur: l' eau chaude n' est plus produite de 6h30 a 22h30, donc l'eau refroidit puis a 22h30, la pac (et peut être la résistance) doivent tourner a fond en HC pour faire revenir l'eau a la bonne température, donc je ne vois pas trop ou est l' économie d'électricité si la pac tourne a fond pendant un même en HC.
Pour finir, je pense que mon installation du CET n' est pas top car je pense que l'aspiration d'air aurait du être gaine sur l'air ambiant de la maison, a 20 degré, plutôt que d'aspirer l'air du garage bop plus froid surtout en hiver...
Si vous pouviez m'eclairer avec qq commentaires...

Je vous remercie

Cordialement,
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 700 message Savoie
jeremy45 a écrit:
trouvez vous que le temps de fonctionnement de la pac est normal ou excessif? en espérant que le temps de fonctionnement de la Pac était bien regle a zéro au départ...


Plus la PAC fonctionne, mieux c'est

Citation:
De façon générale, je voulais savoir si un CET doit être relie a un disjoncteur heure pleine/heure creuse ou bien si ce n'est pas intéressant de le faire.
en effet je suis en HC de 22h30 a 6h30.


Si la capacité du ballon permet de tenir la journée, c'est mieux de consommer des kw moins chers

Citation:
Quant un ECT est relie a un tel type de disjoncteur, lorsqu on est en HP, c'est la PAC qui ne tourne pas ou bien la résistance électrique ou bien les 2?


Aucun rapport

Citation:
Pour finir, je pense que mon installation du CET n' est pas top car je pense que l'aspiration d'air aurait du être gaine sur l'air ambiant de la maison, a 20 degré, plutôt que d'aspirer l'air du garage bop plus froid surtout en hiver...
,


Mauvaise idée : tu vas refroidir ta maison (aspiration forcée) pour faire de l'eau chaude

Par contre, le système que j'ai cité ci dessus est adaptée (ballon thermo avec vmc intégré), car cela ne va pas augmenter l'extraction d'air
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 700
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Moselle
Zelda a écrit:
jeremy45 a écrit:
trouvez vous que le temps de fonctionnement de la pac est normal ou excessif? en espérant que le temps de fonctionnement de la Pac était bien regle a zéro au départ...


Plus la PAC fonctionne, mieux c'est

Citation:
De façon générale, je voulais savoir si un CET doit être relie a un disjoncteur heure pleine/heure creuse ou bien si ce n'est pas intéressant de le faire.
en effet je suis en HC de 22h30 a 6h30.


Si la capacité du ballon permet de tenir la journée, c'est mieux de consommer des kw moins chers

Citation:
Quant un ECT est relie a un tel type de disjoncteur, lorsqu on est en HP, c'est la PAC qui ne tourne pas ou bien la résistance électrique ou bien les 2?


Aucun rapport




Merci pour tes réponses

Aucun rapport entre quoi et quoi?
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Entre le fait que le ballon soit relié en heures creuses, et son fonctionnement en PAC ou élec
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 700
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Moselle
Zelda a écrit:Entre le fait que le ballon soit relié en heures creuses, et son fonctionnement en PAC ou élec


Ce qui veut dire qu' en heure pleine, c'est toute l'alimentation électrique de l' ECT qui est coupée, pac et résistance?
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Herault
Mon plombier a reglé mon CET sur une temperature de 55 et jeremy45 précise 45 degrés c est peut etre suffisant non ? Merci de vos avis
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Il me semble en general que l pn est plutot dans les 50 , 55 la resistance compense apres
Sinon cela des pertes de chacun dans le reseau et la longeur du reseau , si bcp de pertes faudra augmenter la temperature pour compenser
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Moselle
Le réglage de la temp de consigne du CET est juste une question de confort. Moi j'estime que j'ai largement assez avec 45 degrés. Au dessus le CET travaille plus pour avoir la temp désirée et donc consomme plus
Messages : Env. 100
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
jeremy45 a écrit:Le réglage de la temp de consigne du CET est juste une question de confort. Moi j'estime que j'ai largement assez avec 45 degrés. Au dessus le CET travaille plus pour avoir la temp désirée et donc consomme plus


Tout dépend de ta consommation personnelle. Une température de consigne de 45° te donnera un V40 (volume d'eau mitigée à 40°c aux points de puisages) inférieur à un même volume chauffé à 55°c mais si ce volume te suffit effectivement pas besoin de chauffer plus.
Attention donc à bien dimensionner le ballon d'eau chaude et la température de consigne qu'il sera capable d'atteindre et le temps de régénération de l'eau chaude entre 2 tirages. Les CETH sont plus longs à regénérer leurs capacités d'eau chaude.

Mit²
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 19 avril 2024 à 09h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

17
abonnés
surveillent ce sujet
Voir