Bonjour,
Je sors de la réunion de chantier, alors je vais essayer de répondre à tous ça.
Pour ce qui est des menuiseries, le groupe Avenir à finit par décider de faire une geste commerciale et de prendre en charge le surplus du changement de couleur.
Pour ce qui est de l'eau, mes voisins on ouvert leur compteur de chantier et il devrait ne plus prendre que sur leur compteur pour le reste du chantier, afin d'équilibré le cout.
Pour l'évacuation mal placé il s'agit uniquement du lave main des toilettes, donc évacuation de petit diamètre. Cela devrait rentré sans problème dans la chape de 7cm et/ou l'isolation de 10cm. Mais si cela est préférable je peux très bien laissé le lave main comme il été prévu au départ.
Concernant l'arase étanche c'est plus compliqué, celle-ci n'est pas prévu au contrat.
Je précise que le terrassement n'est pas fini, la maison de mon voisin est certes plus haute mais après terrassement mon terrain devrais être plat, donc pas plus haut que ma dalle. Il y auras des paliers pour le terrain de mon voisin.
Mon conducteur de travaux m'a affirmer que l'enduit bitumeux + Vide sanitaire avec aération + les fondations avec un mélange de béton et hydrofuge était suffisant.
Quelle sont les recours que je peux avoir pour faire plier mon constructeur pour une meilleur étanchéité ?
Gros oeuvre > Elévation des murs - étage
Par sebra le 18/12/2015 à 11h30
Lors de la réunion de chantier après avoir effectuer les mesures, il s'avère qu'il y a une erreur sur l'emplacement de la fenêtre de la cuisine. Celle-ci à été mal placé de 10 cm.
Sebra
Bonjour,
Je sors de la réunion de chantier, alors je vais essayer de répondre à tous ça.
Pour ce qui est des menuiseries, le groupe Avenir à finit par décider de faire une geste commerciale et de prendre en charge le surplus du changement de couleur.
Alors ça c'est balaise! Faire passer quelque chose de légalement obligatoire pour un geste commercial ils sont forts!
Pour ce qui est de l'eau, mes voisins on ouvert leur compteur de chantier et il devrait ne plus prendre que sur leur compteur pour le reste du chantier, afin d'équilibré le cout.
C'est balaise bis! Les consommations du chantier sont à la charge EXCLUSIVE du constructeur, c'est pas à vous de partager la dépense avec le voisin!
Pour l'évacuation mal placé il s'agit uniquement du lave main des toilettes, donc évacuation de petit diamètre. Cela devrait rentré sans problème dans la chape de 7cm et/ou l'isolation de 10cm. Mais si cela est préférable je peux très bien laissé le lave main comme il été prévu au départ.
OK
Concernant l'arase étanche c'est plus compliqué, celle-ci n'est pas prévu au contrat.
Pas présente au contrat mais imposée par les normes de construction... A vous de voir.
Je précise que le terrassement n'est pas fini, la maison de mon voisin est certes plus haute mais après terrassement mon terrain devrais être plat, donc pas plus haut que ma dalle. Il y auras des paliers pour le terrain de mon voisin.
Mon conducteur de travaux m'a affirmer que l'enduit bitumeux + Vide sanitaire avec aération + les fondations avec un mélange de béton et hydrofuge était suffisant.
C'est marrant ça, le comité technique national qui réuni des experts des différentes professions (y compris des constructeurs) n'est pas d'accord avec lui
Quand le plancher est 100% en béton (coffré par l'extérieur), il n'y a pas besoin d'arase étanche.
Quand le plancher est coffré par des planelles de rive (maçonnerie fine comme chez vous) alors l'arase étanche est OBLIGATOIRE quelque soit le traitement du sous bassement (étanchéité ou simple imperméabilisation).
Dites vous bien que l'humidité passe aussi par l'intérieur du vide sanitaire. Il met aussi du bitume à l'intérieur? (ça ne sert à rien)
Quelle sont les recours que je peux avoir pour faire plier mon constructeur pour une meilleur étanchéité ?
L'enduit bitume n'est pas une étanchéité mais une imperméabilisation, il bloque l'eau liquide mais pas l’humidité.
Une étanchéité bloque à la fois l'eau liquide et l'humidité mais c’est bien plus poussé qu'un enduit bitume...
[color=#ff3333]Il est bien gentils votre conduc mais il n'a pas compris à quoi servait l'enduit bitume.
[/color]Il faut mettre en réserve l'absence d'arase étanche et prier pour que rien ne se passe.
Je vais vous trouver des exemples sur ce forum de constructions sans arase étanche, c’est pas joli à voir...
Merci pour votre réponse mais à part vous répéter à dénigrer les constructeurs, vous ne me fournissez pas de solution concrète à part mettre une réserve.
De plus votre exemple me parait contradictoire. il s'agit d'un construction sans pannelle donc sans arase étanche.
citation: Quand le plancher est 100% en béton (coffré par l'extérieur), il n'y a pas besoin d'arase étanche.
Ce qui peut expliquer l'humidité est surement dû à une construction proche de la mer.
Sebra
Merci pour votre réponse mais à part vous répéter à dénigrer les constructeurs, vous ne me fournissez pas de solution concrète à part mettre une réserve.
[color=#ff3333]Effectivement je me permet de dénigrer le travail fait car j'ai l'expérience qui me permet de le faire.
Concernant l'arase étanche la solution est de démonter le plancher et de refaire correctement.
Ce n'est biensur pas faisable quand la réunion de chantier est faite 24h avant la pose de la charpente, il faut convoquer le conducteur de travaux dès que le problème est détecté.
Je vous souhaite donc une magnifique fin de chantier, en espérant que votre constructeur vous fasse encore de jolis gestes commerciaux et que vous n'ayez aucun soucis d'humidité.
[/color]
De plus votre exemple me parait contradictoire. il s'agit d'un construction sans pannelle donc sans arase étanche.
Pouvez vous me dire ce que c'est que ce bloc mince en bout de plancher sur votre photo?
Comme je le disais donc, votre plancher se termine par une planelle de rive donc l'arase étanche est obligatoire.
Si vous parlez de la construction donnée en exemple alors vous avez raison, leur plancher a été coffré par l'extérieur, l'humidité est passé par la terre placée au contact de la dalle.
Je vous laisse imaginer le résultat sur votre construction avec les planelles de rives et pas d'arase étanche si la terre n’est pas correctement nivelée.
Ce qui peut expliquer l'humidité est surement dû à une construction proche de la mer.
Vous êtes sérieux?
EDIT pour complément, problème de couleur de police.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Bonjour Sebra, vu comme vous venez de renvoyer Franchou dans les roses, il aurait bien du mérite à tenter encore de vous ouvrir les yeux et de vous assister.
Les forums sont la pour échanger mais apparemment vous préférez qu'on vous dise que tout va bien, moi j'ai laissé tomber car je n'ai pas manqué un de vos posts ou vous avez douté de mon honnêteté parce que je vous conseillé de vérifier vos ferailles....
...Je me mets à la place de Sebraa, et je comprends que cela soit difficile à entendre.
Surtout que nous ne savons jamais si les personnes qui publient sont des professionnels de la constuction ( à qui j'aurai tendance à faire confiance) ou de simples amateurs ayant des connaissances.
Difficile de mettre en doute le travail du constructeur sans être sûr que les remarques soient fondées. Imaginez si dans votre travail le client met en doute vos compétences à partir de conseils issus d'un forum?
Je crois qu'il serait bien que les personnes qui font des remarques signalent s'ils sont des professionnels, cela aiderait vraiment.
J'ai ainsi pû lire sur ce forum des non professionnels (je ne parle pas des personnes ci-dessus) donnant des grandes leçons, alors qu'il ne s'y connaissent pas plus que moi... et une ou 2 personnes également ne faisant systématiquement que des remarques négatives et cassantes (réellement par pure méchanceté à mon avis)...
Bon courage en tout cas à Sebraa! En espérant que vous pourrez discuter sereinement de tout ça avec votre constructeur.
De toute façon, on ne prend pas des avis comme certitude sur un forum ca ne Vaud rien. Par contre, le forum permet l'échange et favorise donc le questionnement des mo et leur vigilance.
Les forums sont la pour échanger mais apparemment vous préférez qu'on vous dise que tout va bien, moi j'ai laissé tomber car je n'ai pas manqué un de vos posts ou vous avez douté de mon honnêteté parce que je vous conseillé de vérifier vos ferailles....
Bonjour client69, excusez moi d'avoir douter de vous.
Je voudrais quand même expliquer les raisons de mes doutes qui n'était pas dû au critique des ferrailles. Mais je trouvais vos propositions d'adhésion a l'AAMOI trop insistante et le récit de votre construction léger. J'avais peur que vous soyez une sorte de commercial de l'association. Désolé de mon erreur.
Mon avis sur l'utilité de ce Forum était pour moi dans un premier temps de pouvoir faire partager mon aventure et en garder une trace. Et dans un 2eme temps trouver de l'aide pour les difficultés que l'on peut rencontrer.
Les échanges que j'ai pu avoir on été plus des critiques que de l'aide. Si je compare ça à un domaine que je connais mieux "l'informatique" ça donnerai ça:
Forum A
Seb : J'ai un problème, mon ordinateur ralentit et j'ai le processus system32 qui prend toute ma RAM
Franck: Attention à toi c'est un virus très dangereux, prend tes précautions.
Seb: Mais que puis-je faire ?
Franck: Ce virus peux voler tes informations personnels, essaye de le supprimer...
Seb: je n'arrive pas à le supprimer, comment puis-je faire ?
Franck: Ce virus peux également vider ton compte bancaire, effacer toute tes données [i]et se propager à tes proches, tu aurais du le supprimer tout de suite, bonne chance à toi.[/i]
Forum B
[i]Seb : J'ai un problème, mon ordinateur ralentit et j'ai le processus system32 qui prend toute ma RAM[/i]
[i]Paul: il s'agit d'un virus dangereux, tu dois télécharger l'utilitaire mis au point par Kaspersky pour t'en débarrasser. il est disponible au lien suivant: http://solution.win[/i]
[i]Seb: Paul merci beaucoup pour ton aide[/i]
Le forum A est-il vraiment utile quand on voit qu'il existe des forum de type B ?
Je suis une personne qui n'y connait rien en bâtiment, je m'informe comme je peux et essentiellement grâce à ce site.
Je pense que recevoir des critiques sur le projet auquel j'ai tout investi est dur pour moi, je l'admet et m'excuse de certaines réponses que j'ai pu apporter.
Car je prend vraiment à coeur les remarques que l'ont peux me faire, ce qui ma value de nombreuses heures de lecture (Je suis incollable sur l'arase étanche maintenant )
Mais une remarque suffit... et si possible essayer des les accompagnés de solution.
Je recommande vivement l'aamoi car sans cette association je serai restée dans la mouise et tout seul en plus ;)
Je l'ai connu tardivement et je trouve cela dommage car sinon j'aurai pu agir en amont en faisant ce qu'il fallait...
Bref je ne veux pas que cela arrive aux autres donc je tiens à les informer de son existence et son importance.
Certains forummeurs peuvent vous alerter sur certaines choses qui semblent "bizarre" mais ne peuvent pas forcement vous donner de solution car ils ne disposent pas de toutes les données de votre construction.
Sans compter que trouver une solution est le problème exclusif du CST.
En tout cas si vous vous braquez à chaque remarque c'est dommage car si les forummeurs en font c'est qu'il ne sont pas indifférents à vous et qu'ils veulent vous alerter et vous protéger..cela part d'un bon sentiment.
Vous êtes avec un constructeur à la réputation sulfureuse donc vous devez trippler votre vigilence et garantir vos droits au maximum en amont car ils n'ont pas de pitié ;)
Vous avez parfaitement raison. J'ai souligné les problèmes sans apporter de solution.
Le soucis c’est que je ne peux rien faire d'autre que du préventif et je vais vous expliquer pourquoi.
Un CCMI est un contrat encadré par la loi qui protège bien plus le client qu'une VEFA ou qu'un simple contrat de travaux.
Malheureusement le lobby des constructeurs s'est invité à la rédaction de la loi encadrant le CCMI et a réussi à la biaiser, rendant la loi hypocrite sur certains points.
C'est flagrant avec le respect des normes (l'arase étanche à tout hasard ) : elles ne sont pas obligatoires.
C’est au constructeur de décider en interne quelles règles il peut transgresser sans que ça ne se voit de trop ou que ça ne lui coute trop cher, il conserve ainsi sa marge et son image de marque deutscheuqualitat bla²
Biensur il y a quelques normes trop importantes pour être ignorées (quoique certains s'en contrefoutent) : l'arase étanche, les différents chainages (surtout en sismique parce que bon ça se juge au pénal faut pas déconner), le hors d'eau hors d'air avant l'isolation, les pentes minimales de toitures et autres..
Néanmoins, en cas de désordre quelconque, l'expert judiciaire s'appuiera sur les DTU pour dénoncer la malfaçon à l'origine du problème. Étant réputé "sachant" votre constructeur ne pouvait ignorer la norme, il est responsable du désordre, sa garantie assume les réparations et dommages et intérêts...
En contrepartie de tout ça, si le désordre apparait plus de 10 ans après la réception (et ça va très vite), les garanties sont terminées et vous vous retrouvez le bec dans l'eau (merci la loi).
Des personnes se retrouvent parfois ruinées car leur super constructeur a fait n'importe quoi.
Par exemple il n'a pas fait d'étude de sol s'érieuse (G2AVP anciennement G12) car il "connait bien la région, ne vous inquiétez pas". Résultat 12 ans après ; des fissures structurelles qui rendent la maison au mieux invendable (vous êtes condamné à vivre dedans) et au pire inhabitable (vous ne pouvez plus y habiter mais les mensualités du crédit tomberont encore tous les mois pendant 8ans), les garanties sont passées, le constructeur fait la sourde oreille... Prenez un mouchoir y'a rien d'autre à faire.
Vous ne pouvez pas obliger un constructeur à respecter les DTU au moment de la construction. Il peut très bien ne pas mettre d'arase étanche et s'il ne vous arrive rien dans les 10 ans il aura économisé 300€ sur votre chantier.
Tout ce que vous pouvez faire c’est un courrier dénonçant les malfaçons à son garant d'assurance qui le sermonnera d'un avertissement façon Coluche : 12 avertissements = un blâme etc..
Ou mieux, un appel / courrier à sa direction qui essaiera de garder la face et votre confiance en faisant réparer la malfaçon... Si ça ne coute pas trop cher biensur, sinon elle invoquera l'annexe du grimoire de norme de 1978 pour vous mystifier.
Donc autant gueuler dès qu'un truc vous chagrine et ne pas attendre la réunion d'avancement 3 semaines plus tard.
Il faut être très prudent car si vous citez les normes dans vos échanges et que le constructeur en garde une trace, son service juridique peut essayer de vous faire perdre votre statu de "non sachant" pour vous faire devenir "sachant" et à partir de là ça se complique beaucoup pour vous car le tribunal pourrait conclure qu'au moment de signer les PV d'avancement, en tant que "sachant" vous aviez connaissances des malfaçons et vous débouter de vos démarches.
Il faut parfois souvent se battre pour faire respecter la loi au profit du client et l'AAMOI est vraiment une bénédiction pour les néophytes car étant compétente et réactive elle a déjà sauvé pas mal de pots de terre face aux pots de fer pleins de mauvaise foi...
Pour en revenir à votre cas, je vous ai alerté sur l'absence d'arase étanche. Si la dalle de compression n'était pas encore coulée il eut été possible de faire démonter les poutrelles pour placer une arase correctement.
Une fois la dalle coulée c’est bien souvent trop tard car comme dit plus haut, l'application des DTU est soumise au bon vouloir du constructeur qui peut vouloir sauver la face quand le plancher n’est pas coulé mais qui veut surtout sauver sa marge et ne va pas dépenser XXXX € pour refaire une arase étanche dont il ne voit pas l'utilité (vous n'allez pas lui apprendre son métier tout de même non mais ho ).
Il faut donc être très réactifs et ne pas hésiter à secouer les puces du conducteur de travaux dès qu'un problème ou qu'une malfaçon est détectée car malgré tout ce qu'il peut vous dire sur le respect de la qualité, une malfaçon cachée est une malfaçon qui ne fait pas baisser la marge.
Comme le dit Client69, vu le pédigrée de votre constructeur, un adhésion à l'AAMOI pourrait s'avérer utile, ne serait-ce que pour rabattre le caquet de votre agence qui fait passer la réparation de son erreur (tentative d'avenant illégal) pour un geste commercial ou pour les factures d'eau qui sont à la charge exclusive du constructeur.
Il sont réactifs mais faut pas non plus les prévenir la veille de la réception que vous soupçonnez un chantage aux clefs le lendemain.
EDIT : orthographe et compléments.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Bonne année tout le monde ! Que celle-ci soit bonne et sans mauvaise surprises ;)
Je tiens à remercier Franchou pour ses explications sur les pratiques de constructeur.
Mais j'aurais encore besoin de vos conseils.
Je vous cite:
Vous ne pouvez pas obliger un constructeur à respecter les DTU au moment de la construction. Il peut très bien ne pas mettre d'arase étanche et s'il ne vous arrive rien dans les 10 ans il aura économisé 300€ sur votre chantier. Tout ce que vous pouvez faire c’est un courrier dénonçant les malfaçons à son garant d'assurance qui le sermonnera d'un avertissement façon Coluche : 12 avertissements = un blâme etc.. Ou mieux, un appel / courrier à sa direction qui essaiera de garder la face et votre confiance en faisant réparer la malfaçon... Si ça ne coute pas trop cher biensur, sinon elle invoquera l'annexe du grimoire de norme de 1978 pour vous mystifier. Donc autant gueuler dès qu'un truc vous chagrine et ne pas attendre la réunion d'avancement 3 semaines plus tard.
Il faut être très prudent car si vous citez les normes dans vos échanges et que le constructeur en garde une trace, son service juridique peut essayer de vous faire perdre votre statu de "non sachant" pour vous faire devenir "sachant" et à partir de là ça se complique beaucoup pour vous car le tribunal pourrait conclure qu'au moment de signer les PV d'avancement, en tant que "sachant" vous aviez connaissances des malfaçons et vous débouter de vos démarches.
Suite à la réunion de chantier, j'ai fait un mail au CDT pour résumer la situation et qui me valide ça pour avoir une trace écrite. Auquel bien sure il n'a pas répondu...
Dans ce mail je met : "L’arase étanche n’a pas été faite car elle n’est pas prévu au contrat"
Est ce que je peux être considéré comme "sachant" au vu de ce mail ?
Si j'ai bien compris, il me reste plus qu'a croisé les doigts et dans le meilleur des cas, soit j'ai des soucis avant 10ans alors garantie, soit je n'ai jamais soucis. Ou au pire des cas, je suis ruiné si j'ai des soucis dans plus de 10 ans
Suite au éloge que vous faite à l'AAMOI, j'envisage mon adhésion, mais j'ai encore un peu de mal à croire en leur utilité au vu de leur site :
Extrait du site de l'AAMOI:
[font=arial, helvetica, sans-serif]Nous ne sommes pas non plus le bureau des pleurs et ne comptez pas sur nous pour prendre votre dossier et faire les choses à votre place. Nous serons la pour vous guider , pour que vous soyez efficace, vous éviter des erreurs, mais nous ne sommes pas là pour faire les choses à votre place. Si vous pensez payer une cotisation pour que nous prenions votre dossier et que nous fassions les démarches à votre place alors passer votre chemin. Nous ne sommes pas une assurance de protection juridique.
[color=#000000][font=arial, helvetica, sans-serif]Vous disposerez d'un accès au forum privé de l'association. Il vous permettra de trouver, parmi les « fils » en archive ou dans les FAQ, un grand nombre de réponses aux questions que vous vous posez, les mêmes revenant très régulièrement
[/color]
Ne s'agit-il pas juste d'un forum comme celui-ci mais moyennant un coût pour le consulter ?
Quelles autres aides vont-il m'apporter en plus que la consultation d'un forum ?
(Excusez moi ma méfiance mais dès qu'on parle de payer, je me méfie car il existe trop d'******* sur internet)
Sebra
Suite à la réunion de chantier, j'ai fait un mail au CDT pour résumer la situation et qui me valide ça pour avoir une trace écrite. Auquel bien sure il n'a pas répondu...
Dans ce mail je met : "L’arase étanche n’a pas été faite car elle n’est pas prévu au contrat"
Est ce que je peux être considéré comme "sachant" au vu de ce mail ?
Non, vous ne perdrez pas votre statu de non sachant avec ça mais vous vous tirez une balle dans le pieds en validant la mal façon. Un peut comme écrire : il n'y a pas de prise de terre mais c'est normal elle n'est pas prévue au contrat.
Si j'ai bien compris, il me reste plus qu'a croisé les doigts et dans le meilleur des cas, soit j'ai des soucis avant 10ans alors garantie, soit je n'ai jamais soucis. Ou au pire des cas, je suis ruiné si j'ai des soucis dans plus de 10 ans.
Oui, croisez les biens fort parce-que les garanties ne se pressent pas pour intervenir et c'est peu de le dire. Vous ne serez pas ruiné non plus, si rien ne se passe d'ici 10 ans y'a peu de chance que ça change... à moins que vous ne modifiez le terrain avec une terrasse ou un trottoir ou autre ouvrage permettant à l'eau de rejaillir sur une partie non protégée du mur.
Suite au éloge que vous faite à l'AAMOI, j'envisage mon adhésion, mais j'ai encore un peu de mal à croire en leur utilité au vu de leur site [...]
Effectivement, l'AAMOI ne fait pas les choses à votre place, elle vous montre le chemin, vous conseille et vous donne les armes pour défendre votre dossier. Leur avertissement s'applique à ceux s'inscrivant la veille d'une réception en pensant tout résoudre en 2h.
Concernant votre soucis de PLU ou la consommation d'eau l'AAMOI vous aurait permis de rédiger un courrier efficace permettant de remettre le constructeur dans le cadre légal.
Malheureusement, j'ai l'impression de ne pas avoir accès aux témoignage n'étant pas adhérant :(
Effectivement, l'AAMOI ne fait pas les choses à votre place, elle vous montre le chemin, vous conseille et vous donne les armes pour défendre votre dossier.
Sous qu'elle forme vous conseille t'elle ? une personne prend votre dossier et vous contact par mail ou téléphone ?
Ne s'agit-il pas juste d'un forum comme celui-ci mais moyennant un coût pour le consulter ?
Quelles autres aides vont-il m'apporter en plus que la consultation d'un forum ?
(Excusez moi ma méfiance mais dès qu'on parle de payer, je me méfie car il existe trop d'******* sur internet)
Bonjour, non il ne s'agit pas que d'un forum, je suis adhérent et sans l'AAMOI, nous aurions déjà tout perdu.
Il y a un forum d'entraide et des listes de diffusion qui permettent aux adhérents et aux membres expérimentés de s'entraider, avec les conseils des juristes de l'association, mais il y a également et surtout une base documentaire unique sur le droit de la construction et des dizaines de fiches et courriers type pour vous permettre de palier à toutes les situations.
C'est vrai que ce n'est pas à l'association de faire le boulot à votre place, il ne faut pas être dans une démarche consumériste ou alors il faut aller voir un avocat et payer le prix fort pour du conseil, mais vous y trouverez une aide précieuse qui vous évitera bien des désagréments. Concernant le fait de payer, le prix d'une cotisation est sans commune mesure avec les enjeux.
Si vous ne prenez pas de multiples précautions dans vos démarches et vos relations avec les constructeurs (pas que le vôtre), vous ne pourrez pas préserver vos droits correctement et il pourrait vous en cuire, notamment à la réception...
A vous de voir, et dites vous que plus vous avez un interlocuteur qui dénigre l'AAMOI et essaie de vous persuader de ne pas adhérer à cette association, plus vous devriez adhérer rapidement et vous poser la question de savoir ce que vous avez déjà perdu ou mal fait.
Voilà, Waiting a été plus rapide, l'inscription à l'AAMOI vous donne accès aux textes de lois qui vont bien et à des conseils pour les utiliser dans les bonnes situation et surtout les bonnes formes.
Vous pouvez leur fournir une copie de votre CCMI pour-qu’il soit épluché et par la suite dénoncer les clauses illégales et abusives.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Le message que vous avez trouvé sur le site internet a un but bien précis: éviter que des personnes adhèrent en pensant que leur dossier va être géré par l'association car ils seront déçus et nous aussi.
L'AAMOI est une association où il faut être actif, chaque adhérent doit se prendre en mains pour faire avancer son dossier en le partageant avec les autres notamment.
Vous avez lu une petite partie de ce qu'il y a sur le site, lisez le reste...
Vous avez accès aux liens que franchou vous a donné car ce sont des liens publics.
(Excusez moi ma méfiance mais dès qu'on parle de payer, je me méfie car il existe trop d'******* sur internet)
L'AAMOI est une association de défense des consommateurs, qui plus est avec agrément prefectoral, donc la méfiance n'est pas de mise.
Je rejoins tous les dires des contributeurs de ce poste.
Je ne suis pas professionnelle, mais ayant eu affaire au groupe avenir j'ai été obligé de me documenter !
Pour info, avec le groupe avenir, mon chantier en consommation et abonnement d'eau a coûté 953.18 euros.
Après la destruction de ma maison suite à une expertise judiciaire, la reconstruction n'est toujours pas bonne pour l'arase étanche...
Ecrire des mails ne protègent pas tes droits;
L'AAMOI te guide pour réaliser des comptes-rendus de chantier (ce que font les constructeurs sérieux, mais que ne fait habituellement pas le groupe avenir) et à rédiger les bons courriers au bon moment, à éviter des surcoûts illégaux...
Edit : prix exact après vérification de mon dossier
Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
L'AAMOI est une association de bénévoles. Je peux comprendre que vous soyez inquiet à l'idée de perdre encore de l'argent. Toutefois, on ne parle que de 100,00€/an...
J'ai rencontré des adhérents lors d'un salon de l'immobilier. A l'époque j'étais encore très naïve et je pensais que les catastrophes n'arrivaient qu'aux autres car j'avais signé un contrat de construction avec une société ayant pignon sur rue. Sauf que très vite, les choses ont dégénérées et que je ne faisais pas le poids! Heureusement j'avais gardé leur pub.
Je me suis moi aussi posée la question de savoir si ce n'était pas une ******* de plus. Etant moralement au plus bas, je m'étais dit qu'au pire je perdrai 100,00€ et je n'en étais plus à ça près avec mon constructeur et au mieux, j'aurai enfin le soutien dont j'avais tant besoin. Les réponses apportées ont été au delà de tout ce que j'attendais, tant sur le plan juridique qu'humain.
Dès l'adhésion, l'AAMOI m'a demandé tous les documents en ma possession (contrat, plans, assurances, courriers etc) afin d'y voir plus clair et de m'aider. En un temps record, j'ai su tout ce que mon constructeur tentait de m'imposer et comment m'en défendre. Par la suite, j'ai profité de ce qu'on appelle la liste (les mails que j'envoie sont reçus par tous les adhérents afin que tous ceux qui ont une réponse la donnent) ainsi que le forum privé et de la "bibliothèque". C'est la raison pour laquelle il est dit que l'association ne fera pas les choses à votre place. Elle vous donne tous les conseils et les outils pour vous informer et vous sortir des problèmes mais c'est quand même à vous de faire les démarches.
Quand mon constructeur a appris que j'avais adhéré, il a tenté de me faire croire que c'était une secte dont le fondateur, M. VENNETIER, se remplissait les poches. Il est bien entendu que les constructeurs n'ayant rien à se reprocher recommandent au contraire d'adhérer à l'AAMOI. Bizarrement, pas le mien.... Sauf que grâce à l'association, j'ai pu me sortir de tout ça et gagner mon procès (voir mon récit : comment le rêve peut tourner au cauchemar).
Au final, je suis une fervente militante de l'AAMOI car je m'efforce de faire en sorte que d'autres n'aient pas à vivre ce que je subis. Et oui M. VENNETIER a toute ma reconnaissance car sans lui, je continuerais à devoir payer un crédit pour une maison dont PCA MAISON me refusait la réception parce que j'osais émettre des réserves !!! Alors PCA MAISON peut bien parler de secte si ça l'amuse, moi j'y ai trouvé mon compte.
Les adhérents de l'AAMOI interviennent souvent sur ce forum et lors de salons de l'immobilier ou de journées d'information. Ils le font toujours bénévolement pour les mêmes raisons que moi : la reconnaissance envers l'association et afin que d'autres ne tombent pas dans les pièges de constructeurs peu scrupuleux. Si vous avez encore des doutes, vous pourrez les rencontrer au prochain salon de l'immobilier de votre région. C'est gratuit et ils sont tous très sympathiques.
Je précise que je ne cherche pas à vous convaincre, juste à vous expliquer qui est l'AAMOI.
Merci pour ta remarque, je crois que celle-ci est prévu.
Il leur manquait 2 tuiles rives droite pour terminer. Ils les ont reçu aujourd'hui.
En tous cas je ne manquerai pas d'en faire part à mon CDT si ce n'est pas le cas.
Petite question sur l'accès du Vide sanitaire.
Celui-ci est existant (60cm) mais il doit être recouvert de terre lors des VRD sans trappe n'y rien.
Est ce que cela pose problème ?
Non, techniquement aucun problème, le jour où vous voudrez accéder au vide sanitaire vous n'aurez qu'a prendre la pelle et la pioche pour casser le revêtement de sol et creuser le remblais bien damé avant d'arriver à la trappe...
Imaginez si c'est un cas d'urgence du type canalisation de WC mal collée qui se déverse dans le vide sanitaire et répand une odeur méphitique dans toute la maison à travers les passages de gaines
J'espère qu'ils n'ont pas placé l'accès sur la façade en limite de propriété
Le mieux est d'agir avant le terrassier, de déblayer autour de la trappe, de couler une petite fondation en U (L40 H20cm), d'y maçonner une cour anglaise en parpaing de 20 avec des fers aux angles et des parpaings U ferrés horizontalement sur la dernière rangée.
Décaler la fondation et les parpaings du mur existant de 2cm.
Ne pas creuser sous la fondation de la maison, s’arrêter au même niveau.
Faites dépasser cette cour anglaise du sol fini d'environ 5cm pour limiter les infiltrations par ruissellement.
Laisser le fond en terre battue ou déverser du gravier dans le fond pour infiltrer les éventuelles venues d'eau tout en restant "propre".
Le terrassier remblaiera tout autour et vous conserverez l'accès au vide sanitaire.
Prévoir une grille fine (mailles carrées de 1cm) pour éviter que les bestioles (crapauds/hérissons/rats) ne soient piégés dans le vide sanitaire ou mieux une porte en acier plein cadenassée.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Si ce travaux n'est pas chiffré dans la notice alors le cst doit le faire sans plus value, s'il ne s'exécute pas alors vous pourriez vous faire rembourser en fin de chantier auprès de lui ou du garant de livraison...
D'après ce que j'ai pu trouvé, il me semble que l'accès au Vide sanitaire (ou vide technique) ne soit pas obligatoire au vu de la hauteur de celui-ci.
Dans ce cas, je ne pense pas que cela puisse être fait gracieusement. Mais peut être que je me trompe ?
Ça va vous prendre 1 weekend entier pour faire ça en prenant des poses pour la réflexion, pas besoin du maçon.
Samedi matin : terrassement
Samedi après midi : ferraillage et coulage de la fondation
Dimanche matin : maçonnerie
Dimanche après midi : coulage des chainages verticaux et horizontaux.
Voyez s'il reste des aciers et des parpaings ou briques de 20 qui trainent sur votre chantier, ça sera ça de moins à acheter.
Le fondation est un U orienté vers la trappe, les extrémités du U ne touchent pas la fondation de la maison (espace de 2cm).
Les "traits" du U font 40cm de large pour 20cm de hauteur.
Les parpaings sont maçonnés sur le U,
Le premier rang de parpaing reste sur le U, il ne s’appuie pas sur le débord de fondation de la maison.
Le deuxième rang est décalé vers le mur de la maison sans toutefois le toucher (2cm).
Vous pouvez remplacer le gravier en fond de cour par des tessons de tuiles bien cassées, ça va aussi bien et c'est gratuit.
Mettez en aussi dans votre vide sanitaire en formant un chemin vers les trous d'homme des refends, ça limitera la boue quand vous irez ramper dedans.
Effectivement, si l'accès au vide sanitaire n'est pas formalisé dans le contrat il n’existe pas, ce n'est pas un élément essentiel pour le fonctionnement de la maison (comme pourrait l'être une pompe de relevage par exemple).
Mais ça se tente on sait jamais.
EDIT : oui prévoir une plaque carrossable en acier (ou en béton armé c’est à voir) même si je doute que vos roues aillent aussi près de la maison.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Je me suis mal exprimé sur le U je pense mais on y est presque.
Pour un espace d'accès de 80cm au carré ça vous fait environ 30 sacs de 35Kg de béton prêt à gâcher pour la fondation et les chainages et 4 sacs de mortier.
Environ 20 parpaings de 20 et 6 parpaings U que tu peux remplacer par un coffrage sur place en planche.
3ml de cage de fondation et 6ml de chainage carré 10x10 qui va être juste en longueur donc si tu peux récupérer un peu d’acier sur le chantier c'est tout bon.
En gros moins de 250 €de matériau bière incluse.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Merci Franchou pour tes conseils, je pense que je vais suivre tes schémas de près pour réaliser ça. C'est pour moi un sacré défis n'étant pas de la partie.
Pour l'adhésion à l'AAMOI mon dossier est prêt et devrai partir aujourd'hui
Pour la suite du chantier il va falloir un peu de patience. Les menuiseries sont en cours de fabrication et ne seront pas disponible avant mi-février voir fin février, suite aux complications des couleurs.
Un PC modificatif à du être déposé en mairie pour la modification des couleurs des fenêtres et façade.
je viens à mon tour faire ma curieuse et suivre votre récit...
nous avons en effet signé en même temps chez le notaire.
pour vos petits tracas je ne sais pas quoi vous dire, je n'y connais pas grand chose!!
j'espère que tout va rouler...
vos menuiseries sont elles posées maintenant?
vous habitez loin de votre construction?
Non les menuiseries ne sont toujours pas posées, elle doivent arrivées cette semaine chez le fournisseur. J'espère qu'elles seront posées prochainement.
Je n'habite pas à coté de ma construction mais plutôt de l'autre coté de Lyon. Heureusement travaillant à proximité, je profite des mes pauses repas pour y passer régulièrement.
A ce jour toujours pas d'avancer sur le chantier...
Mon CDT m'a fait une petite surprise lors d'une réunion de chantier improvisé: "Je vous présente mon remplaçant"
Il quitte la société fin février et me préviens 1 semaine avant...
Du coup je comprend un peu mieux son manque d'investissement sur le chantier, ça sera peut être mieux avec le suivant.
Et mon chantier dans tous ça... le constructeur en profite pour faire trainer un peu, il faut le temps que le nouveau CDT de travaux fasse le point sur tous les dossiers.
Si je calcule bien 1 mois pour la fabrication des fenêtres + 2 semaines où le CDT c'est tourné les pouces + 2 semaines pour que le nouveau ce mettre à jour = 2 mois de retard
Au dernières nouvelles, Pose des menuiseries prévue 8 et 9 mars et plaquiste prévu le 10 mars. On verra bien.
En attendant, j'ai eu le temps de bien faire le tour du chantier. Il manque toujours mes tuiles de rive, l'évacuation des WC à été cassé (gros trou), et j'ai trouvé un bout de grillage qui dépassait de la dalle.
Second oeuvre > Menuiserie
Par sebra le 11/03/2016 à 08h23
Après 2 long mois d'attente, les menuiseries sont enfin posées
J'y croyais plus.
Par contre plus d'accès possible dans la maison. Le nouveau conducteur de travaux refuse que j'accède au chantier même lorsqu'il y a des artisans a moins de le prévenir de chaque passage. ça va être dure puisqu'il refuse de communiquer son numéro de téléphone.
Comment font tous les récits que je suit pour prendre des photos d'avancement ?
J'espère après l'enduit extérieur.
C'est d’ailleurs imposé par la norme, le hors d'eau hors d'air n'est atteint que lorsque l'enduit est appliqué.
On a X cas ici où les constructeurs posent l'isolation/placo avant l'enduit et paf, grosse pluie -> laine de verre imbibée et foutue (non ça ne sèche pas).
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Bien sûre que non. L'enduit sera fait en dernier lieu pour qu'il ne soit pas abîmé par d'autres corps de métier.
J'ai maintenant bien compris que les normes n'était pas appliquée pas mon constructeur.
En revanche, j'ai remarqué lors de la livraison, qui il y avait du Placo avec une couche de polystyrène intégrée. Est-ce que cela existe comme isolant à la place de la laine de verre ? Est-ce que cela est moins sensible à l'humidité ?
69 Maison individuelle avec CEVI Construction d'une maison individuelle par Maisons CEVI, a Civrieux d'Azergues Civrieux D'azergues (Rhone)Par drefiri33 mess.
69 BBC en brique dans Ouest Lyonnais Maison RDC etage sur terrain de 987 m ... en pente. 4 chambres une SdB salle d'eau au RDC Projet confie a un constructeur Objectif de certification ... St Genis Laval (Rhone)Par VincentVincent57 mess.
69 Cube69 Bonjour Apres plusieurs annees dans notre premiere maison , nous nous sommes decidees de nous relancer dans l'aventure de la construction . Nous avons ... RhonePar MaisonMetral69250 mess.
69 L'accomplissement de notre rêve Construction d'une maison avec toits plats dans l'Ouest Lyonnais de 328 m2 de surface plancher. Cette realisation sera notre 3eme construction et pour ... Grezieu La Varenne (Rhone)Par jmcara392 mess.
69 Notre maison dans l'ouest lyonnais Et voila, c'est parti pour la construction de notre nouvelle maison. Le projet a ete propose par le constructeur, le permis etait deja en cours et nous ... RhonePar lotedde96 mess.
69 Construction d'une maison à Caluire Bonjour, Apres plusieurs recherches infructueuses, avec mon epouse, d'une maison ancienne ou d'un grand appartement pour accueillir notre famille avec ... Caluire Et Cuire (Rhone)Par marcja990 mess.
69 Une maison passive en Beaujolais Bonjour a tous, Bienvenu sur le recit de notre future maison que nous visons passive dans les monts du Beaujolais. J'ai passe de nombreux moments ... RhonePar Tiskiffer332 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Style : Contemporaine / classique Label énergétique : RT2012 Surface habitable : 111m² (5 pièces) Superficie terrain : 525m²